Zapojenie Victron Multiplus s Jsdsolar 6000W PV Inverterom v ostrovnom režime
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na zapojení Victron Multiplus s Jsdsolar 6000W PV invertorem v ostrovním režimu, který může přispět až 6 kW do ostrovní sítě. Uživatelé řeší možné komplikace a přetoky energie mezi invertorem, Multiplusem a bateriemi, přičemž invertor nabízí praktický vypínač pro snadné odpojení. Experimentální přístup a sdílení zkušeností jsou vítány pro lepší pochopení a optimalizaci systému.
- JozefSK
- Příspěvky: 443
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
- Reputace:78
Zapojenie Victron Multiplus s Jsdsolar 6000W PV Inverterom v ostrovnom režime
Kedže využitie "modraska" v spojení s Victronom MP v čisto ostrovnom prevedení môže vytvárať určité komplikácie, popísané napríklad tu, napadlo ma namiesto modraska využiť Jsdsolar 6000W PV Inverter napájaný z panelov.
Invertor v "bežnom" zapojení údajne nepotrebuje pre svoju prevádzku batériu a je podporovaný gridom.
V ostrovnom zapojení s MP by mohol do "ostrovnej siete" prispievať až 6 kW a to až z dvoch stringov max po 2 x 4,5 kW, čo by mohlo pomôcť pri zvýšenej spotrebe v ostrovnej sieti, napr. pri nabíjaní EV. Otázka ostáva, aké "pretoky" má tento invertor, koľko EE by tlačil do MP, ktorý by v čase prebytku zase tlačil do batérie ...
Invertor má na sebe vypínač, čo by mohlo vyriešiť modraskov problém s odpájaním zariadenia v prípade, že ho chceme odpojiť. Hodnoty vlastnej spotreby som v návode nenašiel.
Uvažujem, že ho zoberiem na experimentovanie. Ak by potom chcel niekto niečo vedieť, smelo sa pýtajte.
Invertor v "bežnom" zapojení údajne nepotrebuje pre svoju prevádzku batériu a je podporovaný gridom.
V ostrovnom zapojení s MP by mohol do "ostrovnej siete" prispievať až 6 kW a to až z dvoch stringov max po 2 x 4,5 kW, čo by mohlo pomôcť pri zvýšenej spotrebe v ostrovnej sieti, napr. pri nabíjaní EV. Otázka ostáva, aké "pretoky" má tento invertor, koľko EE by tlačil do MP, ktorý by v čase prebytku zase tlačil do batérie ...
Invertor má na sebe vypínač, čo by mohlo vyriešiť modraskov problém s odpájaním zariadenia v prípade, že ho chceme odpojiť. Hodnoty vlastnej spotreby som v návode nenašiel.
Uvažujem, že ho zoberiem na experimentovanie. Ak by potom chcel niekto niečo vedieť, smelo sa pýtajte.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7258
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1027
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojenie Victron Multiplus s Jsdsolar 6000W PV Inverterom v ostrovnom režime
Podstatna podminka je vykon Victronu min. 6kW. Takze jestli mas dve 5000 klasiky v paralelu, tak proc ne. Samozrejme za predpokladu, ze je tento menic frekvencne riditelny - musi umet snizovat vykon dle frekvence site.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online