Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje plánování a optimalizaci výkonu střídačů pro domácí fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Autor zvažuje různé konfigurace paralelních střídačů MP2 a jejich vliv na pokrytí špičkové spotřeby, přičemž klade důraz na ekonomickou výhodnost a praktické využití během dne. Probírá se také problematika řízení zátěže, přepínání mezi FVE a distribuční sítí a zkušenosti s různými značkami střídačů.
Radar
Příspěvky: 989
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Radar »

A co má za význam číst data ze tří zdrojů zároveň ??? SA, VRM, Deye Cloud...?
Kdybych měl Cerbo, MPPT Victron a celý systém Victron (jakože mám), stál bych o to nacpat Deye, jakožto inverter, do něj a nic dalšího nekombinovat
(uniká-li mi smysl, proč by to mělo být jinak, pak se omlouvám)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6259
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

No vidíš jí mám možnost si vybrat a cerbo vypadá na poslední volbu. Asi půjde z domu.Třeba proto, že s ním nejde dálkově Deye nastavovat to SA i Cloud Deye umí.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 2668
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:499
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od unicast »

Tato funkcionalita ale přináší riziko možného zneužití, vedoucí k přetížení sítě nebo výpadkům, pokud by chtěl útočník dosáhnout narušení distribuční sítě. Schopnost náhle vzdáleně vyřadit střídač z provozu dokládá loňský případ, kdy čínská společnost Deye bez předchozího vědomí či souhlasu uživatelů odpojila střídače v USA a dalších zemích. Informace o důvodu odpojení se v dostupných zdrojích různí.

Zdroj: https://nukib.gov.cz/download/publikace ... ch-FVE.pdf

Tolik k tomu jejich cloudu... Hardware je to hezký, ale dávat jim data a možnost škodit, to už je moc.
Franta2776
Příspěvky: 6259
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mĕ je to jasný.Zatim se přiklánim k SA i grafika se mi libi nejvic. VRM je stejná zbrañ jako.cloud Deye.Ten jejich deye cloud má 4min zpoždĕni :(
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Mex
Příspěvky: 2299
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:423
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Mex »

unicast píše: čtv črc 09, 2026 10:21 pm
Tato funkcionalita ale přináší riziko možného zneužití, vedoucí k přetížení sítě nebo výpadkům, pokud by chtěl útočník dosáhnout narušení distribuční sítě. Schopnost náhle vzdáleně vyřadit střídač z provozu dokládá loňský případ, kdy čínská společnost Deye bez předchozího vědomí či souhlasu uživatelů odpojila střídače v USA a dalších zemích. Informace o důvodu odpojení se v dostupných zdrojích různí.
Dokládá to akorát to, že Deye zablokoval nelegálně provozované měniče.

Pokud vím, tak zatím jediný opravdu velký kybernetický průser, který se stal a měl široký dopad, způsobila nějaká americká firma.
Která paradoxně měla právě řešit bezpečnost.
Kvůli ní tehdy nelítala letadla, nefungovaly služby atd.

NÚKIB je podobně potřebná organizace jako bylo za totáče ÚRO (Ústřední rada odborů).
Měl jsem jednou tu čest být na přednášce člověka, který je školí coby lektor.
Takového vola jsem snad ještě nepotkal, a to už jsem potkal dost lidí.
Když tam mluvil o jejich "vyšetřování" kybernetických kauz, tak za celou dobu řekl asi jen jednu smysluplnou věru.
Mluvil o incidentu v Nemocnici Nymburk. A ta rozumná věta byla, že jim poradili, aby s tím moc nespěchali, protože měli sjednanou výhodnou pojistku.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Radar
Příspěvky: 989
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Radar »

Tak jasně, je to preference každého a každý má nějaké své důvody pro to co chce sledovat a proč.
Má-li DEYE plnit ve stávajím (jinak VICTRON) systému pouze funkci střídače, MPPT jsou LV Victron a nad tím vším vč automatizace je Cerbo,
pak moc nevím co bych na něm na dálku potřeboval editovat, atd. ...
Pokud jde o remote vypnutí, to zabezpečí i stykač na výstupu.
(uvažuju pouze ostrovní provoz)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6259
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

VRM je spolehlivý a tom žádná.Připojit do Cerba jiné komponenty než Victron je složitĕjši.Nehodlám se po každé aktualizaci se v tom hrabat.Victron je předražený a třeba mĕniče nebo wallbox za tu cenu nestoji, samorná koncepce je drahá a složitá.
Čekám na kabel vedirect do usb.Pokud půjdou mppt a shunt bez problémů do SA:připojit Cerbo I wallbox zrušim a půjdou z domu.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kajap
Příspěvky: 428
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:0
Lokalita: Okoli

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Kajap »

vedirect - usb je jen usb rs232 převodník za 0,5$ s konektorem co si zbastlíš na koleni, či se pletu?

Victron je na moře lodě a polární kruh tak to musí být min. 2x tak spolehlivý

Deye to je běžná konfekce, když i Prodejce z toho udělá video, jak se to podělalo při / po instalaci a hned byla reklamace… Takže ten rozdíl rotbusnosti asi někdo zaplatit musí? Nebo se běžně V taky kazí?
unicast
Příspěvky: 2668
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:499
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od unicast »

Mex píše: pát črc 10, 2026 1:42 am
NÚKIB je podobně potřebná organizace jako bylo za totáče ÚRO (Ústřední rada odborů).
Měl jsem jednou tu čest být na přednášce člověka, který je školí coby lektor.
Takového vola jsem snad ještě nepotkal, a to už jsem potkal dost lidí.
Když tam mluvil o jejich "vyšetřování" kybernetických kauz, tak za celou dobu řekl asi jen jednu smysluplnou věru.
Mluvil o incidentu v Nemocnici Nymburk. A ta rozumná věta byla, že jim poradili, aby s tím moc nespěchali, protože měli sjednanou výhodnou pojistku.
To já o nich znám i mnohem peprnější historku, jak následky jednoho konkrétního incidentu ještě mnohonásobně zhoršili a způsobili definitivní ztrátu dat oni a nikoli útočník. Ale i slepé kuře občas najde zrno a s vědomím, že mi někdo může ovládat nějaké moje vlastní zařízení podle svého uvážení, by se mi rozhodně dobře neusínalo.
Kajap
Příspěvky: 428
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:0
Lokalita: Okoli

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Kajap »

a proto nemáš žádný EV (které ti někdo na dálku i s tebou může poslat ze skály) - to je rozumný pro klidný spaní ;-)
Franta2776
Příspěvky: 6259
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Kajap píše: pát črc 10, 2026 7:53 am
vedirect - usb je jen usb rs232 převodník za 0,5$ s konektorem co si zbastlíš na koleni, či se pletu?

Victron je na moře lodě a polární kruh tak to musí být min. 2x tak spolehlivý

Deye to je běžná konfekce, když i Prodejce z toho udělá video, jak se to podělalo při / po instalaci a hned byla reklamace… Takže ten rozdíl rotbusnosti asi někdo zaplatit musí? Nebo se běžně V taky kazí?
Spolehlivost je vlastnost, kterou marketingové oddĕleni obhajuje vysokou cenu.Skutečnou Ti nikdo neukáže.
Já už nic bastlit nechci a nemám to zapotřebi.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 989
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Radar »

Pokud jde o Victron / lodě atd. .... Multi 1 s AL chassis je trochu jiná třída než MP2 pro rezidentní užití, tam bych to nepřeceňoval ...

Obecně výkon / cena; já nakoupil MP2 3000VA za 10700/ks v akci, zde v CZ, a je to cena s DPH. Dnes zase stojí cca 16t/kus
Tou dobou stálo DEYE 10-12kW kolem 60tis i víc, dnes ty tři MP2 stojí stejně jako Deye, spíš víc...a 3xMP2 3000VA je daleko slabší řešení
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6259
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

A k tomu si přičti MPPT,cerbo jištĕni atd a jsi na 3x takové cenĕ jako za Deye a ještĕ máš polovični záruku:)))To se nabavim o hluku a místĕ.Při stejném výkonu budeš na 3x takové cenĕ..
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 989
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Radar »

Ale já nemám 32kWp, mám 9kWp a vše funkční, odladěné a na stěně, u LV stringů chci zůstat, jen zvýšit výkon AC části a komentoval jsem jen kam se pohnuly ceny DEYE a VICTRON, nůžky se sevřely, hlavně DEYE dost padly, asi se těm novým residentním instalacím zase tolik nedaří..
Celkově ale ano, kdyby mělo DEYE i měniče s LV MPPT, asi bych jej, hlavně z prostorových důvodů, volil místo Victron...

PS: nevíte co je s MUST, mivvy vyprodává, nic nového v nabídce jako náhradu nevidím ...??
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Camel, Claudebot [Bot], Radar