Řešení výskytu E61 u střídače AXPERT King 5kW PAR-B s baterií PYLONTECH US5000

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o problému výskytu chyby E61 u střídače AXPERT King 5kW PAR-B při použití baterie PYLONTECH US5000. Sdílejí zkušenosti s firmwarem, možnými opravami a doporučují řešení, jako je výměna BMS nebo externí dohled nad baterií. Diskuze pomáhá najít spolehlivé postupy pro odstranění chyby a zajištění bezproblémového provozu systému.
kangoo
Příspěvky: 5
Registrován: pát črc 22, 2022 8:02 pm
Reputace:0
Lokalita: Okolí Hořovic
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Řešení výskytu E61 u střídače AXPERT King 5kW PAR-B s baterií PYLONTECH US5000

Nový příspěvek od kangoo »

Zdravím,

po čtyřech letech provozování zaplavených AKU jsem se rozhodl koupit PYLONTECH US5000. No, jak už to bývá, dobrá snaha musí být po zásluze potrestána. Takže se ráchám na internetu a hledám informaci, jakou že opravenou verzi FW displeje mám použít, aby se mi přestala objevovat E61 a současně jsem si „nedovezl“ jiný problém.

Jak jsem zjistil, mělo by jít víceméně o známou chybu a s ohledem na čas, po který se tento typ střídače vyrábí, předpokládám, že již existuje nějaké spolehlivé řešení.

Střídač: AXPERT King 5kW PAR-B, pod značkou PlusEnergy
Baterka: PYLONTECH US5000 48V (výroba 26. 1. 2026)
Propojení podle dokumentace PYL

FW Střídač:
U1 72 00
U2 102 71
U3 00 24
U4 01 21

Prosím, zda mě někdo může poradit jak postupovat nebo přímo nasměrovat na ověřené řešení pro daný typ střídače. Výrobní číslo střídače 92932203101084.
Soban
Příspěvky: 4673
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:311
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Řešení výskytu E61 u střídače AXPERT King 5kW PAR-B s baterií PYLONTECH US5000

Nový příspěvek od Soban »

Pylontech nebrat!

Daleko lepší je si seskládat vlastní, ale beru že to někdo neumí.

Nevím asi bych se na komunikaci vybodnul.

Pokud používáš nějaký dohled HA atd.... tak bych to zapojil tam a hlídal si to externě.

Ja používám ESPHome a node red a mám tam pravidlo jak nějaký článek moc klesne zapne se nabíjení z DS.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
kangoo
Příspěvky: 5
Registrován: pát črc 22, 2022 8:02 pm
Reputace:0
Lokalita: Okolí Hořovic
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Řešení výskytu E61 u střídače AXPERT King 5kW PAR-B s baterií PYLONTECH US5000

Nový příspěvek od kangoo »

Pro @Soban, jo díky. Jenže já už ho mám doma... Napadlo mě také uplácat si vlastní. ovšem až když jsem zjistil při hledání řešení na netu, která bije...
Soban
Příspěvky: 4673
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:311
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Řešení výskytu E61 u střídače AXPERT King 5kW PAR-B s baterií PYLONTECH US5000

Nový příspěvek od Soban »

Mám dojem že se to řešilo že se tam dala jiná BMS která má aktivní balancování.


Nebo vrátit, prodat, pokud to nelze asi bych tam vyměnil tu BMS abych zachránil ty články.

Prostě vypadá to že Pylontech má blbé BMS a k tomu ještě né moc kvalitní články.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]