Průtokáč se tváří že dodává do sítě

Souhrn tématu

Uživatel popisuje situaci, kdy 3fázový průtokový ohřívač ukazuje záporný odběr a na elektroměru distributora se objeví malý přetok do sítě. Diskutuje se, zda distributor může penalizovat za neohlášené přetoky, zejména pokud je fotovoltaika v ostrovním režimu. Odborníci uvádějí, že při nízkých hodnotách přetoků obvykle problém není a záleží na tom, zda je FVE oficiálně nahlášená a jaké limity platí.
michalbern2
Příspěvky: 23
Registrován: úte led 13, 2026 7:55 am
Reputace:1
Lokalita: Vlašim
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1800
Kapacita baterie [kWh]: 22
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Průtokáč se tváří že dodává do sítě

Nový příspěvek od michalbern2 »

Mám 3fázový průtokový ohřívač a ten, když neohřívá, tak se tváří, že na fázi, která nemá žádný odběr od distributora, ukazuje -6 W. Po měsíci mi na elektroměru distributora přibyla 1 kWh dodaná do sítě. Když sundám jistič na průtokáči, tak je na fázi 0 W.
Bude mě distributor při vyúčtování nějak penalizovat, když nemám dovolené přetoky a FV mám jen ostrov a řekněme ze pri vyůctovani tam bude 20kWh
unicast
Příspěvky: 2623
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:490
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Průtokáč se tváří že dodává do sítě

Nový příspěvek od unicast »

Ano, bude.
Mex
Příspěvky: 2225
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:416
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Průtokáč se tváří že dodává do sítě

Nový příspěvek od Mex »

Pochybuju.
Buď distributor dodávku nebude sledovat vůbec, nebo bude platit ten limit pro technické přetoky (300W, 30kWh/měsíc).
Ten průtokáč by ukázal nějaký přetok asi i kdyby tam žádná FVE nebyla, ale byl by místo na 3 fáze připojený třeba jenom na 2 nebo na jednu.
A to není žádné porušení předpisů.
Soban
Příspěvky: 4666
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:311
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Průtokáč se tváří že dodává do sítě

Nový příspěvek od Soban »

Tady jsou dvě možnosti:

1.) Je FVE nahlášená oficiálně - platí přetoky jaké máš sjednané a nezáleží kdo je dělá.
2.) Není FVE nahlášená, potom tě přetoky nezajímají pokud jseš soukromá osoba, pokud ale někdo bude poukazovat že máš FVE tak budeš asi těžko dokazovat že to neudělala FVE a bude problém.......
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
glottis
Příspěvky: 3948
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:532
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Průtokáč se tváří že dodává do sítě

Nový příspěvek od glottis »

za takhle nizke hodnoty zadnej problem nebude.