Průtokáč se tváří že dodává do sítě
Souhrn tématu
Uživatel popisuje situaci s třífázovým průtokovým ohřívačem, který při nečinnosti vykazuje záporný odběr a zdánlivě dodává energii do sítě. Po měsíci se na elektroměru distributora objevila malá dodaná energie, což vyvolává otázku možného penalizování při vyúčtování. Diskuze naznačuje, že drobné technické přetoky jsou běžné a distributor je pravděpodobně nebude penalizovat, pokud nepřekročí stanovené limity.
- michalbern2
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte led 13, 2026 7:55 am
- Reputace:1
- Lokalita: Vlašim
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 22
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Průtokáč se tváří že dodává do sítě
Mám 3fázový průtokový ohřívač a ten, když neohřívá, tak se tváří, že na fázi, která nemá žádný odběr od distributora, ukazuje -6 W. Po měsíci mi na elektroměru distributora přibyla 1 kWh dodaná do sítě. Když sundám jistič na průtokáči, tak je na fázi 0 W.
Bude mě distributor při vyúčtování nějak penalizovat, když nemám dovolené přetoky a FV mám jen ostrov a řekněme ze pri vyůctovani tam bude 20kWh
Bude mě distributor při vyúčtování nějak penalizovat, když nemám dovolené přetoky a FV mám jen ostrov a řekněme ze pri vyůctovani tam bude 20kWh
- unicast
- Příspěvky: 2622
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:490
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Průtokáč se tváří že dodává do sítě
Ano, bude.
- Mex
- Příspěvky: 2224
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:416
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Průtokáč se tváří že dodává do sítě
Pochybuju.
Buď distributor dodávku nebude sledovat vůbec, nebo bude platit ten limit pro technické přetoky (300W, 30kWh/měsíc).
Ten průtokáč by ukázal nějaký přetok asi i kdyby tam žádná FVE nebyla, ale byl by místo na 3 fáze připojený třeba jenom na 2 nebo na jednu.
A to není žádné porušení předpisů.
Buď distributor dodávku nebude sledovat vůbec, nebo bude platit ten limit pro technické přetoky (300W, 30kWh/měsíc).
Ten průtokáč by ukázal nějaký přetok asi i kdyby tam žádná FVE nebyla, ale byl by místo na 3 fáze připojený třeba jenom na 2 nebo na jednu.
A to není žádné porušení předpisů.