Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o chování a nastavení AC coupling mezi Victron 3x3000MP2 a Fronius 10kW střídačem v solárních systémech. Hlavní otázky se týkají, zda Victron odebírá výkon z baterie nebo z ostatních fází, možnosti konfigurace a vlivu plné baterie. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s různými modely Fronius a tipy na správné nastavení systému pro optimální využití energie z FVE.
Uživatelský avatar
IvoFrank
Příspěvky: 2
Registrován: stř pro 21, 2022 10:10 pm
Reputace:0
Lokalita: Žďár nad Sázavou

Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od IvoFrank »

Dobrý večer pánové,

prosím mám dotaz na využívaní energie FVE s AC coupling, konkrétně Victron 3x3000MP2 a Fronius 10kW.

V případě venku svítí a do střídače jde dostatečné množstvo energie ale je překročeno zatížení Froniusu na fázy (ostatní 2 mají kapacitu), tak by Victron měl dodat chybějící výkon.

Můj dotaz zní:
Bere Victron dodatečný výkon z baterie, anebo je schopen si vzít výkon z ostatních fází? Jde to nastavit? VJe tam rozdíl pokud je baterie plná? Záleží jestli používám Victron Shunt a cerbo?

Předem děkuji za odpovědi.

S pozdravem,
Ivo
Diablo1st
Příspěvky: 2325
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od Diablo1st »

Ak je dostatočne nabitá batéria tak potrebnú energiu berie MP2 z batérie.
Pri AC Coupling je Cerbo veľmi dobré mať, už len kvôli VRM a nastavovanie ESS.
Rovnako je to so smartshunt. Ak sú použité batérie s vlastným bočníkom Victron Smartshunt netreba, ale nie je to už taká položka a meria presnejšie ako bočník v bms.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
IvoFrank
Příspěvky: 2
Registrován: stř pro 21, 2022 10:10 pm
Reputace:0
Lokalita: Žďár nad Sázavou

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od IvoFrank »

Diablo1st píše:
Ak je dostatočne nabitá batéria tak potrebnú energiu berie MP2 z batérie.
Pri AC Coupling je Cerbo veľmi dobré mať, už len kvôli VRM a nastavovanie ESS.
Rovnako je to so smartshunt. Ak sú použité batérie s vlastným bočníkom Victron Smartshunt netreba, ale nie je to už taká položka a meria presnejšie ako bočník v bms.
Moc děkuji, prosím ještě několik hloupějších dotazů na Fronius, nebo možná i ostatní symetrické měniče;

Pokud mi panely dávají 4,2kW a mám na jedné fázy odběr např. 2,5kW, dodá Fronius celého 2,5kW anebo pouze 1/3 z 4,2kW, tedy 1,4kW a zbytek půjde přes Victron? Fronius Symo 10 udělá max cca 3,2kW,ale to je jen při max zatížení nebo dle zátěže?

Ještě jednou moc děkuji.
Diablo1st
Příspěvky: 2325
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od Diablo1st »

Fronius dodá vždy 1/3 výkonu panelov do jednej fázy. Ostatné je na nastaveniach. Zbytok potrebného výkonu môže dodať batéria alebo DS.
Ale v tomto prípade to nejako nevadí, lebo ostatné 2 meniče dobíjú batériu s ostatných fáz.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od bereda20 »

Ahoj, také se přidám se svým dotazem, jakým střídačem nahradit nedostupný Fronius? Mám v plánu použít (polo)ostrov s MP2 5000 a k tomu na AC out Fronius Primo 3.6kW. Fronius bude jen jako posílení stávající FVE na vytěžování - k dispozici bude 8 panelů 450W. Bohužel v současné době je fronius nedostupný a nepředpokládám, že se to v blízké době změní. Existuje nějaká funkční alternativa pro ostrov?
PavelR
Příspěvky: 3555
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od PavelR »

bereda20 píše:
Ahoj, také se přidám se svým dotazem, jakým střídačem nahradit nedostupný Fronius? Mám v plánu použít (polo)ostrov s MP2 5000 a k tomu na AC out Fronius Primo 3.6kW. Fronius bude jen jako posílení stávající FVE na vytěžování - k dispozici bude 8 panelů 450W. Bohužel v současné době je fronius nedostupný a nepředpokládám, že se to v blízké době změní. Existuje nějaká funkční alternativa pro ostrov?
mám vyzkoušeno v ostrovu ale jen pod malými výkony zatím huawei sun2000 10ktl. Frekvenční řízení v ostrovu zdá se že funguje. Ale je to 3f. Jestli dělají aji 1f nevím. Bohužel pokud to je na síti a je to potřeba zaříznou na přetok potřebuješ i jejich meter a logger. Ale to taky funguje teda aspoň nějak. Držím teď jednu 60kwp fve v bezpřetokovým režimu plus k tomu MPI 3000. Tak nějak to chodí.
Mám takové neoveřené informace z froniusu že by syma v 3 kvartále zase mohly být.
Diablo1st
Příspěvky: 2325
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od Diablo1st »

bereda20 píše:
Ahoj, také se přidám se svým dotazem, jakým střídačem nahradit nedostupný Fronius? Mám v plánu použít (polo)ostrov s MP2 5000 a k tomu na AC out Fronius Primo 3.6kW. Fronius bude jen jako posílení stávající FVE na vytěžování - k dispozici bude 8 panelů 450W. Bohužel v současné době je fronius nedostupný a nepředpokládám, že se to v blízké době změní. Existuje nějaká funkční alternativa pro ostrov?
Prečo si pri ostrove takto komplikovať situáciu? Radšej zobrať normálny mppt napr. 250/60 a zapojiť panely do 4S2P. A ešte to bude o polovicu lacnejšie. A na vyťažovanie stačí aj hlúpy čínsky menič s remote on/off.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od bereda20 »

Diablo1st píše:

Prečo si pri ostrove takto komplikovať situáciu? Radšej zobrať normálny mppt napr. 250/60 a zapojiť panely do 4S2P. A ešte to bude o polovicu lacnejšie. A na vyťažovanie stačí aj hlúpy čínsky menič s remote on/off.
Třeba z toho jednou za pár let udělám legální FVE a legalizovat ostrov s baterkama a automatizací bude složitější než jen jednoduchý měnič připojený do sítě. Vytěžování bude ovládané vzdáleně a nepředpokládám samostatný kabel měnič - bojler, takže by to musel být měnič co umí pracovat s MP v paralelu. Navíc při ceně MPPT + měnič se už blížím ceně froniusu, takže to také není levnější. Samozřejmě za předpokladu, že se nechá koupit :cry:. To už vychází lépe dát tam dva MP(mám jeden navíc) do paralelu a k tomu to MPPT. Pořád bych ale stále raději AC Coupling z již výše zmíněného důvodu. Co třeba GoodWe, to by údajně mělo mít nějaký micro grid mode?
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace:243
Bydliště: Třinec

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od tomas »

bereda20 píše:
Ahoj, také se přidám se svým dotazem, jakým střídačem nahradit nedostupný Fronius? Mám v plánu použít (polo)ostrov s MP2 5000 a k tomu na AC out Fronius Primo 3.6kW. Fronius bude jen jako posílení stávající FVE na vytěžování - k dispozici bude 8 panelů 450W. Bohužel v současné době je fronius nedostupný a nepředpokládám, že se to v blízké době změní. Existuje nějaká funkční alternativa pro ostrov?
Mělo by to fungovat s jakýmkoliv střídačem co má funkci P(f) což už musí mít snad všechny. Někdo to tu provozoval i s on-grid Solaxem, ale už to nemůžu najít.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Diablo1st
Příspěvky: 2325
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od Diablo1st »

Tú funkciu tie meniče majú, bohužiaľ občas je problém sa k týmto nastaveniam dostať a nastaviť ich tak, aby to korektne fungovalo.
A čo tak ten on-grid oficiálne prihlásiť a až potom riešit AC Coupling? Tak by sa dal dať on-grid na ACin a netreba riešiť žiadnu zmenu frekvencie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od bereda20 »

A nebyla by škoda až jednou dojde k blackoutu aby část výroby přišla vniveč pouze kvůli tomu, že to bylo tenkrát jednodušší? Příhlásit on-grid mohu, záleží, zda je výhodné to dělat v současné době a schovat za něj hybrid nebo mít zatím jen ostrov.
Diablo1st
Příspěvky: 2325
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od Diablo1st »

Koľko je tých výpadkov DS?
Osobne by som skôr riešil legálne pripojenie 3,6kWp on-gridu a zaň by som dal MP2 + batérie + ďalšie pole s mppt (btw. takýto systém prevádzkujem :D )
Ak by distribučka robila problémy s pretokmi, tak spraviť normálne ostrov, ale tam by som o AC Coupling neuvažoval a išiel klasicky s mppt. Bez DS je AC Coupling také polovičaté riešenie, lebo ide proti princípu fungovania on-grid meniča.
Ale moje peniaze to nie sú :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
vevy
Příspěvky: 10
Registrován: sob črc 09, 2022 7:54 pm
Reputace:0
Lokalita: Bělotín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od vevy »

Ahoj, mám taky dotaz. Chtěl jsem si vyzkoušet AC coupling, tak jsem si sehnal staršího 3kW Froniuse Symo. Vše fungovalo skvěle, tak jsem sehnal výkonnější SYMO 10kW (mám 20ks 450Wp panelů). Opět se mi to povedlo rozchodit, ovšem nové SYMO mi zamrzne na max výkonu původního 3kW a já ho za boha nemohu přesvědčit k většímu výkonu. Mám 3F systém s MultiPlusy2 5000. Netušíte, který komponent si pamatuje původní 3kW nastavení? Asistenta jsem ze všech MP vymazal a nahrál nového s větším výkonem 10kW. Díky, Tomáš
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7215
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1018
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od cipis »

Reset do default u vsech MP probehl?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 2325
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování

Nový příspěvek od Diablo1st »

vevy píše: ned čer 07, 2026 1:31 pm
Ahoj, mám taky dotaz. Chtěl jsem si vyzkoušet AC coupling, tak jsem si sehnal staršího 3kW Froniuse Symo. Vše fungovalo skvěle, tak jsem sehnal výkonnější SYMO 10kW (mám 20ks 450Wp panelů). Opět se mi to povedlo rozchodit, ovšem nové SYMO mi zamrzne na max výkonu původního 3kW a já ho za boha nemohu přesvědčit k většímu výkonu. Mám 3F systém s MultiPlusy2 5000. Netušíte, který komponent si pamatuje původní 3kW nastavení? Asistenta jsem ze všech MP vymazal a nahrál nového s větším výkonem 10kW. Díky, Tomáš
Pozri nastavenie v Remote console v ESS menu, či nemáš nastavené nejaké obmedzenie.
Pozrel by som aj sieťové nastavenie (IP Adresy).
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS

Kdo je online