Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje problémům s přetoky u měniče Solax X3-Hybrid G4 10kW, které vedly k vysokým pokutám za nepovolené přetoky do sítě. Uživatelé řeší správné zapojení a kalibraci proudových cívek (CT), nastavení měniče a možnosti měření spotřeby v režimu SYSTEM OFF. Dále se probírá legislativa a výpočet poplatků za překročení rezervovaného výkonu v distribuční síti, včetně praktických rad, jak předejít finančním sankcím.
- Valdano
- Příspěvky: 2148
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:289
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Mohlo to být doslova i za pár desítek kWh přetoků. V období před rokem 2025 kdy ještě druhý limit za kalendářní měsíc nebyl vůbec zaveden byla cena za přetoky na hladině NN 2034 Kč/kWh/měsíc při nadlimitním výkonu nad 300W ve čtvrthodinách. Takže řekněme, že by šlo o sankci ve výši 40680 kč. Tato suma by v té době odpovídala dodávce 20 kWh do DS po dobu nadlimitního výkonu do DS nad 300W ve čtvrthodinách. To je pod hranicí současného měsíčního limitu 30 kWh. Takže v současnosti by sankce za takový přetok už nemohla být uplatněna.Kostěj píše: pát čer 05, 2026 5:58 pmTaková částka nemohla být za pár desítek kWh přetoků, tam i ta technologická hranice musela být hodně přešvihnutá.kigen píše: pát čer 05, 2026 5:07 pm... ze v lete mu to vali s obrovskymi pretoky do DS. platil pokutu nekolik desitek tisic korun podle jeho slov.
V současné době je za přetoky na hladině NN stanovena cena 1131 Kč/kW/měsíc a platí následující zeleně zvýrazněná specifikace.
U výroben elektřiny nebo zařízení pro ukládání elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh.
Takže jakmile překročíte výkon dodávky do DS 300W například při výkonu 310W se počítá celých 310W tj. nikoli jen ten rozdíl 10W nad 300W. Takže při stabilním výkonu 310W do DS po dobu řekněme 100 hodin dosáhnete dodávky 31 kWh a pokud by to bylo v rámci kalendářního měsíce vše tak by poplatek za přetoky v tom kalendářním měsíci činil 31 x 1131 = 35061 Kč.
- glottis
- Příspěvky: 3935
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:525
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
jenze se ta pokuta neplati za kwh ale za prekroceny rezervovany vykon a je to vazane na kw. a Bylo to nejak 1600 za kw nebo tak nejak. Pokutu zapocitali za nejvyssi hodnotu daneho mesice
- Kostěj
- Příspěvky: 936
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Pravdu máš. Jen tady máš navíc písmenko: "...za přetoky na hladině NN 2034 Kč/kWh/měsíc", správně je "2034 Kč/kW/měsíc" (jde o čtvrthodinové maximum v kW). Ale jinak souhlas, pro pálku 20.000Kč za měsíc postačovalo ten měsíc jedinou čtvrthodinu valit do sítě výkon 10kW (takže dodat pouhých 2.5kWh).
Edit: To byla odpověď pro Valdano.
Edit2 viz eru, https://eru.gov.cz/energeticky-regulacni-vestnik-72023, str. 16/91.
Edit3 Ta vzorová pokuta ale dobře není, pokuta se nepočítá z dodaných kWh, ale z překročeného 1/4hodinového maxima v kW.
Edit4 Aktuálně platný "ceník" https://eru.gov.cz/energeticky-regulacni-vestnik-172025 , str. 20.
Edit: To byla odpověď pro Valdano.
Edit2 viz eru, https://eru.gov.cz/energeticky-regulacni-vestnik-72023, str. 16/91.
Edit3 Ta vzorová pokuta ale dobře není, pokuta se nepočítá z dodaných kWh, ale z překročeného 1/4hodinového maxima v kW.
Edit4 Aktuálně platný "ceník" https://eru.gov.cz/energeticky-regulacni-vestnik-172025 , str. 20.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- Valdano
- Příspěvky: 2148
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:289
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Máte pravdu. V roce 2024 platilo 2034 Kč/kW/měsíc a za chybu ve výpočtu přetoků na kWh se omlouvám.
V současnosti platí Cenový výměr ERÚ č.13/2025 a v něm viz bod 4.38.3 kde je pro hladinu NN stanovena cena 1131 Kč/kW/měsíc. Cena za překročení rezervovaného výkonu je vztažena na maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy v každém kalendářním měsíci v rámci zúčtovacího období. Překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.38.3) se vyhodnocuje s přesností na W.
Takže pokud v současnosti pustíte v jednom kalendářním měsíci do DS výkon 10kW po celkovou dobu více než 3 hodiny tak budou překročeny oba limity tj. jak limit výkonu 300W ve čtvrthodině tak i limit celkové dodávky 30kWh za měsíc a poplatek za přetoky v tom kalendářním měsíci by činil 10 x 1131 = 11310Kč.
Pokud by výkon do DS ve výši 10kW trval celkově během kalendářního měsíce méně než 3 hodiny tak sice bude překročen limit výkonu 300W ve čtvrthodině, ale současně nebude překročen limit celkové dodávky 30 kWh a v takovém případě by to za ten kalendářní měsíc bylo bez poplatku za přetoky.
Problém vidím v maximální hodnotě čtvrthodinového elektrického výkonu, protože stačí, aby elektroměr to maximum zaznamenal během čtvrthodiny jen jednou za krátkou dobu a bude to platné pro celou čtvrthodinu. Takže může stačit i relativně krátký nárůst výkonu do DS při náhlém odpojení nějakého většího odběru v domácnosti. Může tedy záležet na tom zda měnič dokáže snížit výkon dříve než elektroměr zaznamená maximum výkonu do DS vyšší než 300W způsobené náhlým odpojením odběru.
V současnosti platí Cenový výměr ERÚ č.13/2025 a v něm viz bod 4.38.3 kde je pro hladinu NN stanovena cena 1131 Kč/kW/měsíc. Cena za překročení rezervovaného výkonu je vztažena na maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy v každém kalendářním měsíci v rámci zúčtovacího období. Překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.38.3) se vyhodnocuje s přesností na W.
Takže pokud v současnosti pustíte v jednom kalendářním měsíci do DS výkon 10kW po celkovou dobu více než 3 hodiny tak budou překročeny oba limity tj. jak limit výkonu 300W ve čtvrthodině tak i limit celkové dodávky 30kWh za měsíc a poplatek za přetoky v tom kalendářním měsíci by činil 10 x 1131 = 11310Kč.
Pokud by výkon do DS ve výši 10kW trval celkově během kalendářního měsíce méně než 3 hodiny tak sice bude překročen limit výkonu 300W ve čtvrthodině, ale současně nebude překročen limit celkové dodávky 30 kWh a v takovém případě by to za ten kalendářní měsíc bylo bez poplatku za přetoky.
Problém vidím v maximální hodnotě čtvrthodinového elektrického výkonu, protože stačí, aby elektroměr to maximum zaznamenal během čtvrthodiny jen jednou za krátkou dobu a bude to platné pro celou čtvrthodinu. Takže může stačit i relativně krátký nárůst výkonu do DS při náhlém odpojení nějakého většího odběru v domácnosti. Může tedy záležet na tom zda měnič dokáže snížit výkon dříve než elektroměr zaznamená maximum výkonu do DS vyšší než 300W způsobené náhlým odpojením odběru.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát čer 05, 2026 9:00 pm, celkem upraveno 3 x.
- glottis
- Příspěvky: 3935
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:525
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Zatim skoro vzdycky, kdyz nekdo hlasil, ze mu limitace nefunguje, bylo spatne zapojene mereni a prehazene faze.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]