Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na problémy s přetoky u měniče Solax X3-Hybrid G4 10kW, kdy uživatel řeší nesprávné hodnoty měření přes proudové cívky a možné chyby v zapojení či kalibraci. Popisuje se i dopad přetoků na fakturaci a sankce za překročení rezervovaného výkonu do distribuční sítě. Fórum nabízí rady, jak ověřit správnost zapojení CT cívek a nastavení měniče před případnou reklamací.
Valdano
Příspěvky: 2148
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:289
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky

Nový příspěvek od Valdano »

Kostěj píše: pát čer 05, 2026 5:58 pm
kigen píše: pát čer 05, 2026 5:07 pm
... ze v lete mu to vali s obrovskymi pretoky do DS. platil pokutu nekolik desitek tisic korun podle jeho slov.
Taková částka nemohla být za pár desítek kWh přetoků, tam i ta technologická hranice musela být hodně přešvihnutá.
Mohlo to být doslova i za pár desítek kWh přetoků. V období před rokem 2025 kdy ještě druhý limit za kalendářní měsíc nebyl vůbec zaveden byla cena za přetoky na hladině NN 2034 Kč/kWh/měsíc při nadlimitním výkonu nad 300W ve čtvrthodinách. Takže řekněme, že by šlo o sankci ve výši 40680 kč. Tato suma by v té době odpovídala dodávce 20 kWh do DS po dobu nadlimitního výkonu do DS nad 300W ve čtvrthodinách. To je pod hranicí současného měsíčního limitu 30 kWh. Takže v současnosti by sankce za takový přetok už nemohla být uplatněna.

V současné době je za přetoky na hladině NN stanovena cena 1131 Kč/kW/měsíc a platí následující zeleně zvýrazněná specifikace.

U výroben elektřiny nebo zařízení pro ukládání elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh.

Takže jakmile překročíte výkon dodávky do DS 300W například při výkonu 310W se počítá celých 310W tj. nikoli jen ten rozdíl 10W nad 300W. Takže při stabilním výkonu 310W do DS po dobu řekněme 100 hodin dosáhnete dodávky 31 kWh a pokud by to bylo v rámci kalendářního měsíce vše tak by poplatek za přetoky v tom kalendářním měsíci činil 31 x 1131 = 35061 Kč.
glottis
Příspěvky: 3934
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:525
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky

Nový příspěvek od glottis »

jenze se ta pokuta neplati za kwh ale za prekroceny rezervovany vykon a je to vazane na kw. a Bylo to nejak 1600 za kw nebo tak nejak. Pokutu zapocitali za nejvyssi hodnotu daneho mesice
Kostěj
Příspěvky: 936
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky

Nový příspěvek od Kostěj »

Pravdu máš. Jen tady máš navíc písmenko: "...za přetoky na hladině NN 2034 Kč/kWh/měsíc", správně je "2034 Kč/kW/měsíc" (jde o čtvrthodinové maximum v kW). Ale jinak souhlas, pro pálku 20.000Kč za měsíc postačovalo ten měsíc jedinou čtvrthodinu valit do sítě výkon 10kW (takže dodat pouhých 2.5kWh).
Edit: To byla odpověď pro Valdano.
Edit2 viz eru, https://eru.gov.cz/energeticky-regulacni-vestnik-72023, str. 16/91.
Edit3 Ta vzorová pokuta ale dobře není, pokuta se nepočítá z dodaných kWh, ale z překročeného 1/4hodinového maxima v kW.
Edit4 Aktuálně platný "ceník" https://eru.gov.cz/energeticky-regulacni-vestnik-172025 , str. 20.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Valdano
Příspěvky: 2148
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:289
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky

Nový příspěvek od Valdano »

Máte pravdu. V roce 2024 platilo 2034 Kč/kW/měsíc a za chybu ve výpočtu přetoků na kWh se omlouvám.

V současnosti platí Cenový výměr ERÚ č.13/2025 a v něm viz bod 4.38.3 kde je pro hladinu NN stanovena cena 1131 Kč/kW/měsíc. Cena za překročení rezervovaného výkonu je vztažena na maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy v každém kalendářním měsíci v rámci zúčtovacího období. Překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.38.3) se vyhodnocuje s přesností na W.

Takže pokud v současnosti pustíte v jednom kalendářním měsíci do DS výkon 10kW po celkovou dobu více než 3 hodiny tak budou překročeny oba limity tj. jak limit výkonu 300W ve čtvrthodině tak i limit celkové dodávky 30kWh za měsíc a poplatek za přetoky v tom kalendářním měsíci by činil 10 x 1131 = 11310Kč.

Pokud by výkon do DS ve výši 10kW trval celkově během kalendářního měsíce méně než 3 hodiny tak sice bude překročen limit výkonu 300W ve čtvrthodině, ale současně nebude překročen limit celkové dodávky 30 kWh a v takovém případě by to za ten kalendářní měsíc bylo bez poplatku za přetoky.

Kdo je online