Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a bezpečnostní opatření včetně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně správného zapojení, revize a bezpečnostních prvků, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz své první FVE.
- rva
- Příspěvky: 4900
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:960
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Inspirace z Číny: https://www.aliexpress.com/item/1005007345267592.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Ghost86
- Příspěvky: 193
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:8
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Sorry, nie uplne chapem 
Spravil som dve varianty a povedzte mi prosim, ktora je lepsia, alebo teda co je najlepsie poradie:
1-------------------------------
2--------------------------------(kabelaz porerabam, ked si odsuhlasime poradie, ten cierny hlak si nevsimajte)
S tym, ze teda vstup z panelov ide vzdy na radovu svorku a hore na poistky a vystup do meniča ide vzdy zdola z poistiek.
Dakujem za Vas čas.
Spravil som dve varianty a povedzte mi prosim, ktora je lepsia, alebo teda co je najlepsie poradie:
1-------------------------------
2--------------------------------(kabelaz porerabam, ked si odsuhlasime poradie, ten cierny hlak si nevsimajte)
S tym, ze teda vstup z panelov ide vzdy na radovu svorku a hore na poistky a vystup do meniča ide vzdy zdola z poistiek.
Dakujem za Vas čas.
- Migel
- Příspěvky: 1842
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:327
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
No, mas to v oboch variantach zapojene stale rovnako.
Malo by to ist z tych spodkov (vystupov) odpinacov na prepetovku.
Malo by to ist z tych spodkov (vystupov) odpinacov na prepetovku.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Ghost86
- Příspěvky: 193
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:8
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
No opravte ma ak sa mylim, ale doteraz som si myslel, ze do poistkovych odpinacov moze ist vstup len zhora.
Ciiii?
Ciiii?
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7098
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:999
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Je to jedno, ale lepsi je privod shora a odvod dolu.
Tu prepetovku musis mit na vystupu z toho odpinace. Odpinacem se musi odpojit komplet panely. Tzn. panely privedes shora na vrsek odpinace, pak pokracujes ze spodu odpinace na prepetovku a na vstup jistice, ktery ti tam chybi.
Pokud dojde k aktivaci prepetove ochrany, tak se zkratne vstup regulatoru a to nechces.
Proste se podivej, jak to mam pozapojovane ja, jak jsem daval odkaz.
Mas u tech prepetovek akorat trochu jinak privod zz, uprostred, tak je to takove nesikovne, ale neni prece problem ten zz tahnout primo pod prepetovkou dolu pryc ... Anebo tu cinskou inspiracku.
Ja bych ale kazdopadne nepouzil plastovou krabici, obzvlaste, jestli tohle mas na pude. A rozhodne tam dal jistic na odvod k reglu.
Tu prepetovku musis mit na vystupu z toho odpinace. Odpinacem se musi odpojit komplet panely. Tzn. panely privedes shora na vrsek odpinace, pak pokracujes ze spodu odpinace na prepetovku a na vstup jistice, ktery ti tam chybi.
Pokud dojde k aktivaci prepetove ochrany, tak se zkratne vstup regulatoru a to nechces.
Proste se podivej, jak to mam pozapojovane ja, jak jsem daval odkaz.
Mas u tech prepetovek akorat trochu jinak privod zz, uprostred, tak je to takove nesikovne, ale neni prece problem ten zz tahnout primo pod prepetovkou dolu pryc ... Anebo tu cinskou inspiracku.
Ja bych ale kazdopadne nepouzil plastovou krabici, obzvlaste, jestli tohle mas na pude. A rozhodne tam dal jistic na odvod k reglu.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Migel
- Příspěvky: 1842
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:327
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Cipis, mal som to rozpisane a predbehol si ma.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Ghost86
- Příspěvky: 193
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:8
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
OK Cipis, dakujem, skusim to prerobit podla toho popisu.
Istice, nemam --- teda vlastne mam - cinske TOMZN 40A DC - je to lepsie ako nic?
Inac aby ste si nemysleli, ale ja som vychadzal zo schem, ktore sa jednak predavaju, pripadne som videl na kanali, jedneho pana revizaka:
Istice, nemam --- teda vlastne mam - cinske TOMZN 40A DC - je to lepsie ako nic?
Inac aby ste si nemysleli, ale ja som vychadzal zo schem, ktore sa jednak predavaju, pripadne som videl na kanali, jedneho pana revizaka:
Kdo je online