Výměna elektroměru za 4Q
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na výměnu klasického elektroměru za čtyřkvadrantní (4Q) elektroměr, který umožňuje využívat výhod nočních tarifů a chytrého měření spotřeby elektřiny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komunikací s distributory, zejména EG.D, a řeší technické aspekty připojení elektroměru přes HAN port. Dále se probírá bezpečnost a možnosti lokálního vyčítání dat z elektroměru pomocí převodníků a galvanického oddělení.
- Valdano
- Příspěvky: 2031
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:278
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výměna elektroměru za 4Q
Jen na doplnění informace k HAN rozhraní. EG-D uvádí ve stručném popisu tohoto rozhraní, že na dvouvodičové sběrnice RS485 s protokolem DLMS/COSEM je primárně aktivní jednosměrná komunikace z elektroměru směrem k zákazníkovi a četnost předávání dat je 1x za 60 sec. To znamená, že není potřeba na port vysílat žádné požadavky a stačí jen číst data, protože elektroměr sám jednou za minutu posílá data na port. Ostatně podobný režim byl u některých elektroměrů aktivní i na optickém rozhraní a zde tedy tento režim převzali i pro rozhraní na HAN portu.
K propojení např. ESP32 na HAN port doporučuji použít převodník TTL/RS485 s galvanickým oddělením jako je např. tento.
K propojení např. ESP32 na HAN port doporučuji použít převodník TTL/RS485 s galvanickým oddělením jako je např. tento.
- Mex
- Příspěvky: 2050
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:386
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Výměna elektroměru za 4Q
Naopak. Použil bych klidně ten nejlevnější a nejobyčejnější neoddělený.
Když výrobci elektroměrů přešli z bezkontaktního na kontaktní připojení, tak to snad mají ošéfované a oddělení si zajistí sami.
Když výrobci elektroměrů přešli z bezkontaktního na kontaktní připojení, tak to snad mají ošéfované a oddělení si zajistí sami.
- kodl69
- Příspěvky: 8391
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1078
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výměna elektroměru za 4Q
pokud komunikace nemá 20m, a esp +převodník je napájen z galvanicky oddělenýho zdroje, a další dráty nikam nevedou, není potřeba žádný další zbytečný galvanický oddělení.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], soami