Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného Victron MPPT regulátoru mezi modely 100/20 a 150/35 pro solární panely s 48V bateriemi. Uživatelé řeší optimální zapojení panelů do stringů do 120V DC, vliv stínění a vzdálenost baterie od panelů. Důležitá je také bezpečnostní norma 120V a správné dimenzování regulátorů pro dlouhodobý provoz bez přetížení.
XKrement
Příspěvky: 150
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:6
Lokalita: Nošovice

Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od XKrement »

Zdravím,
dostal jsem se k dalšímu bodu. No a hned zase dilema.

Baterie bude 48V.
Stringy bych chtěl dodržet do 120V DC.
Multiplus II 5000/70 2x paralelně.
Panely s Voc 54V a Isc 15,14A.
Na šopě 6x panel, na pergole 6x panel.

Otázka. Jaké mppt použít? Buď Victron 100/20 a dát jej na každý panel zvlášť. Cena jednoho je 1900kč. Nebo použít 150/35, dát 2 do série a s tím, že jeden stojí 3800kč. Přes zimu bych ocenil vzhledem ke stínům ze sousedních zahrad spíš regulátor na každý panel zvlášť. V měsících, kdy už není zima, slunce je výš, stíny ze stromů zahrad žádné, ale přesto jsou dny ještě krátké, jako třeba teď, tak slunce ještě zachází za chalupou souseda, nebo mou dříve, než v létě. Navíc, na každý panel o něco v čase později. Na druhou stranu, se dvěma panely do série budu mít menší ztráty ve vedení.

Jak daleko bude baterie? Buď vedle pergoly izolovaný a v případě potřeby vyhřívaný plechový domek - z pergoly 2,5m dolů a tak do 2m od pergoly. Nebo v šopě(taky izolovaná a vyhřívaná) která bude ovšem opačným směrem než je dům(pergola stojí mezi šopou a domem). Od pergoly bude 6m. Z šopy do rozvaděče v domě to bude asi 20m. A z toho místa u pergoly do domovního rozvaděče asi 12m.
leoshavla
Příspěvky: 549
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:76

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od leoshavla »

Tak to udělej 2s3p a MPPT 150/85
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
XKrement
Příspěvky: 150
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:6
Lokalita: Nošovice

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od XKrement »

Na šopě by to tak možná šlo. Je však třeba počítat s průměrem vodiče tak 16mm2 na tu délku 20m jedním směrem(40m oběma). Na pergole nevím. 4 panely tam jdou k jihu a 2 k východu. Proudy se sice nikdy nepotkají, ale různé napětí?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7010
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od cipis »

Jakých 16 mm2?
To musíš spojit paralelně až vevnitř, ne na střeše. Nebo tam budeš dávat venkovní rozváděč, s odpínači a přepěťovkama a vším?
Normálně dotahej všechny dvojice dovnitř, na to ti stačí 4, a vevnitř to vše ukonči na odpínačích. A až pak si s tím dále hraj.
Ty rozdíly jsou zanedbatelné, podívej se na tu křivku, je celkem plochá.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
XKrement
Příspěvky: 150
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:6
Lokalita: Nošovice

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od XKrement »

Jeden detail. Baterie 48V a Ump = 43V. Takže raději zapojovat 2S.
Ty rozdíly jsou zanedbatelné, podívej se na tu křivku, je celkem plochá.
Tou plochou křivkou máš na mysli že napětí na těch dvou orientacích bude zanedbatelně podobné a tím pádem mppt udělá rozumný kompromis, který nemá smysl řešit, nebo se to týkalo ztrát vodičů?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7010
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od cipis »

Však jsem psal dvojice ...
Ano, myslel jsem křivku napětí/proud/výkon panelů. Několik voltů není vůbec žádný problém.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 618
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace:86
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od lemra79 »

Pockal bych az budes mit panely fyzicky, nebo uz je mas?. Me by treba vo fous melo vyjit 3s do 150 V. Netusim, jak striktne se to resi do tech 120 V.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
XKrement
Příspěvky: 150
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:6
Lokalita: Nošovice

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od XKrement »

Panely ještě nemám.
Podle výpočtu skutečně vychází 150/85 na šopě nejlepe se zapojením 2S3P.

Na pergole budou 2 panely k východu a pod úhlem 80° od vodoroviny(téměř svislé). A 4 panely 10° od vodoroviny orientované k jihu. V poledne v létě bude na těch 4 panelech špička, ale ne ideální. Jestli dají třeba 2x 14A? A k tomu ty 2 východní už budou skomírat. Když dám reglér 150/45, tak by to asi mohlo stačit, co?

120V je právní limit. Je to údajně bezpečné napětí(nedokážu posoudit). Nepotřebuji pak k montáži firmu, ale mohu si to zbastlit sám.
S těmi 150V, počítáš s nárůstem napětí při mrazech?
Naposledy upravil(a) XKrement dne stř dub 15, 2026 2:45 pm, celkem upraveno 1 x.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7010
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od cipis »

120V je desitky a desitky let vyzkousena hranice, kdy to drtiva vetsina lidi prezije. Kdyz budes mit 150V, tak uz je ta pravdepodobnost samozrejme nizsi. Az si nekolikrat sahnes na tech 150V a pokazde to prezijes ci budes bez jinych nasledku, tak to pro tebe bude mozna ta spravna hranice. Sahne na to ale nekdo jiny a budou se dit veci. Nekteri lide tezko snaseji i 60V.
A co teprve nekdo s kardio, at uz stimulatorem nebo problemem, o kterem nevi.
Norma je 120V, tecka. Jeji dodrzeni je na majiteli, vcetne vsech nasledku pri poruseni.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7010
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od cipis »

XKrement píše: stř dub 15, 2026 2:39 pm
Když dám reglér 150/45, tak by to asi mohlo stačit, co?
Pokud planujes neprohodit plus a minus, tak staci cokoliv, protoze si to nic navic nevezme.
Pokud ale nemuzes 100% vyloucit chybu, tak musis pocitat dle zkratovych proudu.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
XKrement
Příspěvky: 150
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:6
Lokalita: Nošovice

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od XKrement »

Pokud planujes neprohodit plus a minus, tak staci cokoliv, protoze si to nic navic nevezme.

Tak přece nebudu zahazovat výrobu... Jasně, že pokud by výroba překročila 45A 2x za rok na 5min, tak ta ztráta je zanedbatelná, ale dát tam třeba jen 35A, a mít výrobu trvale 40A, to by asi mrzelo.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7010
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od cipis »

To je tvoje volba, ja jen psal, proc tam ty limity jsou napsane, a ze omezeni panelu je kvuli zkratovemu proudu (proste aby to prezila ta ochrana, aby zvladla ten proud, kdyz to nekdo otoci), takze se na to nemusi az tak uzkostlive hledet.
Nicmene ale take plati obecna poucka pro zatezovani, ze se nic nema zatezovat na 100% Tzn. poddimenzovavat ty regly take neni zrovna dobry napad.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Dagus
Příspěvky: 2198
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od Dagus »

Cipis je to jen doměnka, dedukce, nebo to máš z nějakého neofiko zdroje?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7010
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od cipis »

To platí nejen u Victronu, ale u řady dalších reglů. Jako ochrana proti přepolování vstupu je tam antiparalelně "dioda", jenže ta samozřejmě snese jen určitý proud. Tj. do jmenovitého proudu diodou to přežije, při přetížení větším proud vyhoří. Stačí si ty regly kuchnout a hned to vidíš.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]