Správný chránič pro ostrovní systém

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na správný výběr chrániče pro ostrovní systém s ohledem na měření impedance a funkčnost ochrany bez přifázování na síť. Uživatelé řeší, zda chrániče správně vybaví při provozu v ostrovním režimu a jaké jsou rozdíly oproti připojení na distribuční síť. Zmiňuje se i vliv impedance smyčky na funkci chráničů a zkušenosti s měřením v praxi, včetně doporučení ohledně normativních požadavků a reálných hodnot impedance.
kodl69
Příspěvky: 8348
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1069
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správný chránič pro ostrovní systém

Nový příspěvek od kodl69 »

to dako: výpočet je z naměřené hodnoty impedance. jenom ohmův zákon. Ale je to to stejný co píšeš ty, ale ty vycházíš z hodnoty jističe.
Včera jsem to měřil když byly zapnutý oba multiplusy, a to už byla impedance smyčky 0.8 Ohm. Takový hodnoty běžně měřím na vesnicích na koncích obce co jsou dál od trafa... VO běžně 2 Ohmy, ale pořád to není nic proti ničemu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]