Rozšírenie systému Studer 1f na 3f pre efektívne nabíjanie EV a optimalizáciu FVE
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na rozšíření systému Studer z jednofázového na třífázový pro efektivní nabíjení elektromobilu a lepší využití fotovoltaiky. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými variantami řešení, včetně přesunu FVE do venkovního racku, nákupu nových měničů a optimalizace nabíjení. Hledají se praktické rady, jak maximalizovat solární energii a minimalizovat závislost na síti.
- dusanmsk
- Příspěvky: 566
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Rozšírenie systému Studer 1f na 3f pre efektívne nabíjanie EV a optimalizáciu FVE
Cau, idem si po radu ohľadne ďalšieho postupu.
Mám 2x XTM-4000 paralel 1f, 2x VT80, 20 kWh v Pylontech, 30x375 (11 kWp) juh, 3x25A DS.
3 roky všetko stačilo, ale... prišlo EV. To vyvolalo nutkanie upraviť FVE, pretože v súčasnom stave
- mi nestačí 7 kW 1f pre auto aj barák
- mi nestačí nabíjanie EV len 1f 3.7 kW (chcem to denne slnko do neho narvať čo najrýchlejšie)
- mi vadí, že v tejto chvíli zostáva na streche 4 kW každú hodinu (11 tam je, odoberám 7). Doteraz nevadilo, nebola taká denná spotreba.
Cca pol roka sa nad situáciou zamýšľam zhora zdola a hľadám nejaké rozumné riešenie. Do toho sa cca 2 roky zamýšľam nad tým, že celú FVE vyhodím z domu za barák do racku (aj s baterkami do druhého zatepleného racku vedľa).
Moje myšlienky sa točia okolo nasledujúcich scenárov:
A. celú FVE okrem panelov predať a postaviť znova, vonku, na nejakom 3f meniči (Deye?)
Finančne aj pracne najhoršie riešenie. Uvažoval som nad Deye 15k, alebo 20k. Musel by som ale
1. nabíjanie batérie zo slnka riešiť samostatnými regulátormi (nechcem prerábať strechu), takže ďalšie peniaze za regulátory a komplexita riadenia a dohľadu
2. nabíjanie batérie zo siete riešiť externou nabíjačkou (nemôžem pretoky, takže Deye by nemalo AC-in). Takže asi bazár Flatpak a vlastná automatizácia
3. riešiť dohľad a automatizáciu prepínania toho všetkého tak, aby sa to nepobilo a aby mi to v zime pri málo slnka nezralo v idle 200W
B. dokúpiť ďalšie XTM a VT a prejsť na 3f (a získať ďalšie cca 3.7 kW zo slnka)
Toto by znamenalo bez diskusie presun FVE z baráku, pretože na ďalšie 2 krabice už nie je miesto. Finančne podľa mňa podobné variante A.
C. Zohnať len lacný 3f menič, ktorý by slúžil len na nabíjanie auta. A k nemu buď VT80 (drahšie, ale zaintegrované do už existujúceho systému), alebo nejaký lacný regl a-la Makeskyblue na tie posledné 4 kWp, nastavený s napätím bezpečne pod 80 % SOC batérií.
Zase priestor - takže presun celej FVE za barák. Finančne na pol ceste.
D. vysrať sa na to a čo sa nenabije zo slnka, dobiť v noci zo siete
Prakticky všetky varianty okrem D vyžadujú tú FVE prekablovať za barák, riešiť racky a zateplenie + výhrev batérií. Varianta A a B by so sebou asi priniesla predaj Pylontech a prechod na skladaných 16S. Vedieť toto pred 5 rokmi, postavím to celé vonku rovno na 3f, len v tej dobe podľa mňa nebolo ani to Deye, ani iné použiteľné ostrovné 3f meniče.
Nápady, idey, postrčenia?
Díky
Mám 2x XTM-4000 paralel 1f, 2x VT80, 20 kWh v Pylontech, 30x375 (11 kWp) juh, 3x25A DS.
3 roky všetko stačilo, ale... prišlo EV. To vyvolalo nutkanie upraviť FVE, pretože v súčasnom stave
- mi nestačí 7 kW 1f pre auto aj barák
- mi nestačí nabíjanie EV len 1f 3.7 kW (chcem to denne slnko do neho narvať čo najrýchlejšie)
- mi vadí, že v tejto chvíli zostáva na streche 4 kW každú hodinu (11 tam je, odoberám 7). Doteraz nevadilo, nebola taká denná spotreba.
Cca pol roka sa nad situáciou zamýšľam zhora zdola a hľadám nejaké rozumné riešenie. Do toho sa cca 2 roky zamýšľam nad tým, že celú FVE vyhodím z domu za barák do racku (aj s baterkami do druhého zatepleného racku vedľa).
Moje myšlienky sa točia okolo nasledujúcich scenárov:
A. celú FVE okrem panelov predať a postaviť znova, vonku, na nejakom 3f meniči (Deye?)
Finančne aj pracne najhoršie riešenie. Uvažoval som nad Deye 15k, alebo 20k. Musel by som ale
1. nabíjanie batérie zo slnka riešiť samostatnými regulátormi (nechcem prerábať strechu), takže ďalšie peniaze za regulátory a komplexita riadenia a dohľadu
2. nabíjanie batérie zo siete riešiť externou nabíjačkou (nemôžem pretoky, takže Deye by nemalo AC-in). Takže asi bazár Flatpak a vlastná automatizácia
3. riešiť dohľad a automatizáciu prepínania toho všetkého tak, aby sa to nepobilo a aby mi to v zime pri málo slnka nezralo v idle 200W
B. dokúpiť ďalšie XTM a VT a prejsť na 3f (a získať ďalšie cca 3.7 kW zo slnka)
Toto by znamenalo bez diskusie presun FVE z baráku, pretože na ďalšie 2 krabice už nie je miesto. Finančne podľa mňa podobné variante A.
C. Zohnať len lacný 3f menič, ktorý by slúžil len na nabíjanie auta. A k nemu buď VT80 (drahšie, ale zaintegrované do už existujúceho systému), alebo nejaký lacný regl a-la Makeskyblue na tie posledné 4 kWp, nastavený s napätím bezpečne pod 80 % SOC batérií.
Zase priestor - takže presun celej FVE za barák. Finančne na pol ceste.
D. vysrať sa na to a čo sa nenabije zo slnka, dobiť v noci zo siete
Prakticky všetky varianty okrem D vyžadujú tú FVE prekablovať za barák, riešiť racky a zateplenie + výhrev batérií. Varianta A a B by so sebou asi priniesla predaj Pylontech a prechod na skladaných 16S. Vedieť toto pred 5 rokmi, postavím to celé vonku rovno na 3f, len v tej dobe podľa mňa nebolo ani to Deye, ani iné použiteľné ostrovné 3f meniče.
Nápady, idey, postrčenia?
Díky
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6918
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:971
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Rozšírenie systému Studer 1f na 3f pre efektívne nabíjanie EV a optimalizáciu FVE
No, asi je to úplně jedno. Cokoliv uděláš, bude zase špatně 
Vidím to u sebe, zase něco dodělávat, přidělávat, ... Ještě, že je to (drahý) koníček, protože o "návratnosti" se nedá mluvit.
Tak jak tak počítej, že za nějaké roky to starší zdechne. Takže možná řešit, až umřou měniče? Regulátory?
Vidím to u sebe, zase něco dodělávat, přidělávat, ... Ještě, že je to (drahý) koníček, protože o "návratnosti" se nedá mluvit.
Tak jak tak počítej, že za nějaké roky to starší zdechne. Takže možná řešit, až umřou měniče? Regulátory?
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Diablo1st
- Příspěvky: 2255
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:215
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Rozšírenie systému Studer 1f na 3f pre efektívne nabíjanie EV a optimalizáciu FVE
AC Coupling by ti nevyriešil situáciu?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]