Uživatelé diskutují o instalaci fotovoltaiky (FTV) pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s důrazem na správné zapojení střídače, vhodnost kabeláže na vzdálenost 35 metrů a ochranu proti přepětí. Řeší se také umístění střídače v garáži, vliv bleskosvodů na kabeláž a vhodnost použitých jističů a přepěťových ochran. Diskuze přináší praktické rady a zkušenosti s instalací FTV systémů na pultové střeše s falcovaným plechem.
- jedendvatri
- Příspěvky: 8
- Registrován: pát led 19, 2024 6:51 am
- Reputace:0
- Lokalita: BB
FTV na ohrev TUV
Potreboval by som potvrdit par veci ohladom FTV na ohrev vody od niekoho zbehlejsieho.
Panely budu na garazi (6x450w = Voc 340V, Vmp 248V ,menovity prud 10,87A.
Menic (Bel) chcem umiestnit v garazi.
Menic ma na vystupe klasicku zasuvku AC, preto som rozmyslal pripojit ho na bojler v dome cez 35m kabel CYKY 3x2,5.
Bude kabel dostatocny?
Druha vec , pred menicom od panelov bude odpojovac , DC istice 16A a SPD 500V pri ktorom by som potreboval vediet ci moje zapojnie je v poriadku a postacujuce.
Tretia vec je samotna strecha , pultova s falcovanym plechom a obrnena bleskozvodmi po celej ploche.
Predpokladam,ze tam nebudu dostatocne vzdialenosti od panelov a kable od panelov k menicu budu pretinat bleskozvod.
Ma to vyznam riesit v tomto pripade a ako ?
Panely budu na garazi (6x450w = Voc 340V, Vmp 248V ,menovity prud 10,87A.
Menic (Bel) chcem umiestnit v garazi.
Menic ma na vystupe klasicku zasuvku AC, preto som rozmyslal pripojit ho na bojler v dome cez 35m kabel CYKY 3x2,5.
Bude kabel dostatocny?
Druha vec , pred menicom od panelov bude odpojovac , DC istice 16A a SPD 500V pri ktorom by som potreboval vediet ci moje zapojnie je v poriadku a postacujuce.
Tretia vec je samotna strecha , pultova s falcovanym plechom a obrnena bleskozvodmi po celej ploche.
Predpokladam,ze tam nebudu dostatocne vzdialenosti od panelov a kable od panelov k menicu budu pretinat bleskozvod.
Ma to vyznam riesit v tomto pripade a ako ?
- Mex
- Příspěvky: 1939
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:365
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: FTV na ohrev TUV
Poznámka k tomu dlouhému vedení k bojleru: tyhle střídače vyrábějí obdélníkový průběh napětí.
Čím je signál hranatější, tím víc obsahuje vyšších harmonických, které způsobují rušení.
Vedení 35m, které bude pravděpodobně nestíněné, to bude teda slušná rušička.
Já mám k bojleru vedení o délce 5m, ale stejně jsem tam dal stíněný kabel.
Já bych si tam dal místo toho jističe (nebo ještě k němu) pojistky.
Jistič ani pojistky nemají za normálních okolností šanci vypadnout.
Ani třeba při zkratu, protože panely prostě z fyzikální podstaty nemůžou dát vyšší proud.
Ale jsou tam proto, že kdyby náhodou přišlo nějaké přepětí třeba z blízkého úderu blesku, tak zabere přepěťovka.
A ta potřebuje, aby před ní došlo k bezpečnému odpojení vysokým proudem a asi i napětím z toho přepětí.
To pojistky zajistí. Jestli to zajistí i ten čínský DC jistič je asi otázka.
Ale je fakt, že pravděpodobnost zásahu blesku je asi mizivá. Pokud nebydlíš na nějakém exponovaném místě.
Jinak pokud nemůžeš zajistit dostatečný odstup panelů od hromosvodu (což na plechové střeše asi nezajistíš), tak by měly být ty přepěťovky třídy T1+T2.
Jestli to ta tvoje splňuje není z té fotky vidět.
Mluvím o věcné stránce věci. Jak to píšou nějaké normy neřeším, protože při zmínce o normách kolem hromosvodů a fíček se mi vždycky zvedne tlak.
Čím je signál hranatější, tím víc obsahuje vyšších harmonických, které způsobují rušení.
Vedení 35m, které bude pravděpodobně nestíněné, to bude teda slušná rušička.
Já mám k bojleru vedení o délce 5m, ale stejně jsem tam dal stíněný kabel.
Já bych si tam dal místo toho jističe (nebo ještě k němu) pojistky.
Jistič ani pojistky nemají za normálních okolností šanci vypadnout.
Ani třeba při zkratu, protože panely prostě z fyzikální podstaty nemůžou dát vyšší proud.
Ale jsou tam proto, že kdyby náhodou přišlo nějaké přepětí třeba z blízkého úderu blesku, tak zabere přepěťovka.
A ta potřebuje, aby před ní došlo k bezpečnému odpojení vysokým proudem a asi i napětím z toho přepětí.
To pojistky zajistí. Jestli to zajistí i ten čínský DC jistič je asi otázka.
Ale je fakt, že pravděpodobnost zásahu blesku je asi mizivá. Pokud nebydlíš na nějakém exponovaném místě.
Jinak pokud nemůžeš zajistit dostatečný odstup panelů od hromosvodu (což na plechové střeše asi nezajistíš), tak by měly být ty přepěťovky třídy T1+T2.
Jestli to ta tvoje splňuje není z té fotky vidět.
Mluvím o věcné stránce věci. Jak to píšou nějaké normy neřeším, protože při zmínce o normách kolem hromosvodů a fíček se mi vždycky zvedne tlak.
- JirkaE
- Příspěvky: 2312
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:324
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FTV na ohrev TUV
Já vyzkoušel to rádio na rady zde - obyšejné staré VKV a DV a ani tam jsem žádné rušení nezaznamenal, pustil jsem Sapro i pak BEL.
Kabel cca 25m prodlužovák (3 x 1,5mm2), skrz celou půdu a zpět dolů do patra na oleják - měl bych takovou rušičku poznat Mexi ?
(jen se ptám = neznám rušení a nikdy ho nepozoroval - ale používáme internet rádio i TV = běžně a jinak to asi nepoznám, nebo nevím jak jinak)
Taky mě ten Regulátor - tak jak je v tý bedně - připomíná více jiných Regulátorů pro ohřev vody, které jsem měl tu čest poznat - jen ne BEL.
Je to opravdu BEL ? Můžeš to vyfotit uvnitř ?
Ptám se proto, že 340V na prázdno v zimě sice BEL zvládne, ale většina ostatních už ne.
V zimě - za ideálních podmínek - to umí udělat na panelech i 360V-370V a to je pro některé již za hranicí.
Ale třeba se jen stal nějaký překlep, rozdíl mezi pracovním napětí a napětí na prázdno nebývá zas až tak velký - nebo alespoň já tady mám 5 různých panelů a je to k sobě vždy blíž, než píšeš Ty...
Poslední věc je měření D69 na obrázku zabudované do deklu - je upravené ? Pokud ano můžeš ho vyfotit po otevření ze spodu ? Díky
Kabel cca 25m prodlužovák (3 x 1,5mm2), skrz celou půdu a zpět dolů do patra na oleják - měl bych takovou rušičku poznat Mexi ?
(jen se ptám = neznám rušení a nikdy ho nepozoroval - ale používáme internet rádio i TV = běžně a jinak to asi nepoznám, nebo nevím jak jinak)
Taky mě ten Regulátor - tak jak je v tý bedně - připomíná více jiných Regulátorů pro ohřev vody, které jsem měl tu čest poznat - jen ne BEL.
Je to opravdu BEL ? Můžeš to vyfotit uvnitř ?
Ptám se proto, že 340V na prázdno v zimě sice BEL zvládne, ale většina ostatních už ne.
V zimě - za ideálních podmínek - to umí udělat na panelech i 360V-370V a to je pro některé již za hranicí.
Ale třeba se jen stal nějaký překlep, rozdíl mezi pracovním napětí a napětí na prázdno nebývá zas až tak velký - nebo alespoň já tady mám 5 různých panelů a je to k sobě vždy blíž, než píšeš Ty...
Poslední věc je měření D69 na obrázku zabudované do deklu - je upravené ? Pokud ano můžeš ho vyfotit po otevření ze spodu ? Díky
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test