Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Souhrn tématu
Téma popisuje stavbu ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 3 kW v Hradci Králové, rozdělené do dvou nezávislých větví s panely CanadianSolar a SUNTECH, regulátory EPEVER a bateriemi GETI LIFEPO4. Systém napájí domácí spotřebiče jako pračku, myčku, espresso i elektroniku, přičemž autor sdílí zkušenosti s omezeními napájení lednice a plynového kotle. Diskuze zahrnuje i technické detaily o prodlužovacích kabelech, indukčnosti a správném zapojení, a hledá rady pro připojení ostrova do rozvaděče.
- vitezslavgach
- Příspěvky: 80
- Registrován: stř úno 05, 2014 4:17 pm
- Reputace:0
Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
po dvou letech hraní si s modráskem GWL 1000 jsem si postavil tohle.
Větev 1
panely 8x CanadianSolar 230W, regulátor EPEVER, aku GETI LIFEPO4 25V/100Ah, BT, invertor CHNTOWER 3000/6000W, 24/230, s displejem,ukazuje odběr atd. dvě zásuvky.
Odtud provozuji pračku, myčku nádobí, espresso, mikrovlnku, troubu. Zatím přes prodlužovačku.
Největší odběr má myčka nádobí 1750W/ 65A.
Větev 2
panely 2x CanadianSolar 230W a 4x SUNTECH 415W, regulátor EPEVER, aku GETI LIFEPO4 25V/100Ah, invertor DATOUBOSS 1500/3000, 24/230, s displejem,ukazuje odběr.
Odtud provozuji sestavu WIFI, TV, satelit notebook stereo. Zatím přes prodlužovačku.
Odběr je fix 97W.
Obě větve jsou nezávislé a nejsou připojeny do domácí sítě.
Původní denní spotřebu jsem zredukoval z 7KW na 2kW.
Ze sítě stále napájím osvětlení , asi 12x 11W. 5Hod denně
Plynový kotel. Tam se mě nepodařilo aby přijal napájení z invertoru, přestože spotřeba oběžného čerpadla je cca 80W. 4 hod denně
Lednici tam je problém stejný. Nefunguje s invertorem. 24Hod denně.
Zbývajících 2kWh ze sítě se mě vzhlede ke spotřebě spotřebičů a příkonu zdá vysoká.
Samozřejmě jsem přemýšlel o napájení svítidel z invertoru, nebo alespoň hlavní části svítidel. Napadlo mě v rozvaděči odpojit u jističe přívod ze sítě a zapojit přívod z invertoru. Vzhledem k minimální dosažitelné úspoře jsem to nedělal. A co dál. Na otázky rád odpovím.
Rád bych to celé připojil do rozvaděče a měl ostrov. Zatím nevím jak a těším se na podněty.
těším se na reakce dotazy a také rady zkušených. VG
po dvou letech hraní si s modráskem GWL 1000 jsem si postavil tohle.
Větev 1
panely 8x CanadianSolar 230W, regulátor EPEVER, aku GETI LIFEPO4 25V/100Ah, BT, invertor CHNTOWER 3000/6000W, 24/230, s displejem,ukazuje odběr atd. dvě zásuvky.
Odtud provozuji pračku, myčku nádobí, espresso, mikrovlnku, troubu. Zatím přes prodlužovačku.
Největší odběr má myčka nádobí 1750W/ 65A.
Větev 2
panely 2x CanadianSolar 230W a 4x SUNTECH 415W, regulátor EPEVER, aku GETI LIFEPO4 25V/100Ah, invertor DATOUBOSS 1500/3000, 24/230, s displejem,ukazuje odběr.
Odtud provozuji sestavu WIFI, TV, satelit notebook stereo. Zatím přes prodlužovačku.
Odběr je fix 97W.
Obě větve jsou nezávislé a nejsou připojeny do domácí sítě.
Původní denní spotřebu jsem zredukoval z 7KW na 2kW.
Ze sítě stále napájím osvětlení , asi 12x 11W. 5Hod denně
Plynový kotel. Tam se mě nepodařilo aby přijal napájení z invertoru, přestože spotřeba oběžného čerpadla je cca 80W. 4 hod denně
Lednici tam je problém stejný. Nefunguje s invertorem. 24Hod denně.
Zbývajících 2kWh ze sítě se mě vzhlede ke spotřebě spotřebičů a příkonu zdá vysoká.
Samozřejmě jsem přemýšlel o napájení svítidel z invertoru, nebo alespoň hlavní části svítidel. Napadlo mě v rozvaděči odpojit u jističe přívod ze sítě a zapojit přívod z invertoru. Vzhledem k minimální dosažitelné úspoře jsem to nedělal. A co dál. Na otázky rád odpovím.
Rád bych to celé připojil do rozvaděče a měl ostrov. Zatím nevím jak a těším se na podněty.
těším se na reakce dotazy a také rady zkušených. VG
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6904
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:963
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Jsou ty epevery 48V? Jestli ano, v tom pripade spojit baterky do 48V a koupit 48V menic min. 5kW.
Pokud nejsou 48V, tak podle penez vymenit za 48V a reseni viz. vyse. Pokud ne takto, tak holt baterky paralelne a sehnat velky 24V menic. Ale za stejny vykon je to 2x tolik penez jako ve 48V verzi.
Co to je za epevery?
Pokud nejsou 48V, tak podle penez vymenit za 48V a reseni viz. vyse. Pokud ne takto, tak holt baterky paralelne a sehnat velky 24V menic. Ale za stejny vykon je to 2x tolik penez jako ve 48V verzi.
Co to je za epevery?
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- vitezslavgach
- Příspěvky: 80
- Registrován: stř úno 05, 2014 4:17 pm
- Reputace:0
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
ahoj děkuji za reakci.
aku je na 24V a EPEVERY take na 24V.
Pokud to nezaznělo jasně tak jsem zatím v přebytku energie. V 11h mám dobyto na 100 u obou větví.
Vlastně hledám cestu jak zapojit osvětlení, kotel, lednici.
dekuji. VG
aku je na 24V a EPEVERY take na 24V.
Pokud to nezaznělo jasně tak jsem zatím v přebytku energie. V 11h mám dobyto na 100 u obou větví.
Vlastně hledám cestu jak zapojit osvětlení, kotel, lednici.
dekuji. VG
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6904
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:963
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Jasne, ze je ted aku na 24, ale ty se daji preskladat na 48V.
A epevery jedou na to, co je baterka. Proto se ptam, co jsou zac. Jestli jsou to 4415, ci ty z rady 5415 az 10420. Nebo 4210. Prvni cislice (pripadne 10.je 100A) znaci proud v desitkach, druha cislice je napeti baterie, kdy dvojka je do 24V, kdezto 4 znaci az 48V.
Poradny menic na 24V stoji 42 tisic, proto navrhuji prechod na 48V, kde ten stejny vykon sezenes za zlomek ceny toho 24V.
Takze jake mas ty epevery?
A epevery jedou na to, co je baterka. Proto se ptam, co jsou zac. Jestli jsou to 4415, ci ty z rady 5415 az 10420. Nebo 4210. Prvni cislice (pripadne 10.je 100A) znaci proud v desitkach, druha cislice je napeti baterie, kdy dvojka je do 24V, kdezto 4 znaci az 48V.
Poradny menic na 24V stoji 42 tisic, proto navrhuji prechod na 48V, kde ten stejny vykon sezenes za zlomek ceny toho 24V.
Takze jake mas ty epevery?
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- vitezslavgach
- Příspěvky: 80
- Registrován: stř úno 05, 2014 4:17 pm
- Reputace:0
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
a proč to mám měnit na 48V když to funguje a jsem spokojený
VG
VG
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6904
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:963
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Tak proc se na neco ptas?
Stezujes si, ze ti to shazuje chladnicka, ze chces pripojit dalsi veci.
A k tomu, aby ti to jelo tohle navic, potrebujes vykonejsi a kvalitnejsi menic. Mas srackoidni cinsky menic, ktery nezvladne ani start kompresoru, coz treba takovy 1200VA menic od Victronu zvladne, stejne tak to cerpadlo.
Takze abys prezil start kompresoru/motoru, tak musis navysit vykon menice.
A proto ta zmena na 48V system, protoze tam ten vykon dostanes za zlomek ceny reseni na 24 Voltech.
Jinak vubec prvni vec, co bys mel udelat, tak ty dva systemy spojit na 24V rozvodech. Treba ti ty cinske menice padaji na kratkodoby pokles napeti z duvodu slabe baterky. A kdyz je budes mit paralelne, tak to treba ustoji. Bude te to stat asi par metru tlustych kabelu.
Stezujes si, ze ti to shazuje chladnicka, ze chces pripojit dalsi veci.
A k tomu, aby ti to jelo tohle navic, potrebujes vykonejsi a kvalitnejsi menic. Mas srackoidni cinsky menic, ktery nezvladne ani start kompresoru, coz treba takovy 1200VA menic od Victronu zvladne, stejne tak to cerpadlo.
Takze abys prezil start kompresoru/motoru, tak musis navysit vykon menice.
A proto ta zmena na 48V system, protoze tam ten vykon dostanes za zlomek ceny reseni na 24 Voltech.
Jinak vubec prvni vec, co bys mel udelat, tak ty dva systemy spojit na 24V rozvodech. Treba ti ty cinske menice padaji na kratkodoby pokles napeti z duvodu slabe baterky. A kdyz je budes mit paralelne, tak to treba ustoji. Bude te to stat asi par metru tlustych kabelu.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- unicast
- Příspěvky: 2394
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Ale tak chladnička i čerpadlo mají nejspíš jen problém s náběhovým proudem. Zapojit je buď přes NTC nebo přes dlouhou hodně ošizenou čínskou prodlužovačku, která viděla měď naposledy ve filmu a pojedou nakonec taky.
- Soban
- Příspěvky: 4611
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:308
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Nevím mě lednička na 3kw mustu v pohodě je invertorová, větší strach byl s mražákem normální kompresor, teď nevím zda má 90W nebo 100W ale v pohodě.
Takže buď to není 3kW měnič a nebo to nedají baterky.
Pokud můžeš opustí 24V systém tak to udělej vím o čem mluvím.
Jinak není problém natáhnout kabel do rozvaděče, dát mechanický přepínač a připojit na to další větve rozvodu.
Třeba světla jsem já zapojil jako první, při výpadku DS svítíš
Takže buď to není 3kW měnič a nebo to nedají baterky.
Pokud můžeš opustí 24V systém tak to udělej vím o čem mluvím.
Jinak není problém natáhnout kabel do rozvaděče, dát mechanický přepínač a připojit na to další větve rozvodu.
Třeba světla jsem já zapojil jako první, při výpadku DS svítíš
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- vitezslavgach
- Příspěvky: 80
- Registrován: stř úno 05, 2014 4:17 pm
- Reputace:0
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
děkuji ,unicast píše: sob bře 21, 2026 7:41 pmAle tak chladnička i čerpadlo mají nejspíš jen problém s náběhovým proudem. Zapojit je buď přes NTC nebo přes dlouhou hodně ošizenou čínskou prodlužovačku, která viděla měď naposledy ve filmu a pojedou nakonec taky.
tak ně prosím napiš co je NTC anebo jakou prodlužovačku přesně.
Vážím si každé reakce a děkuji za za pomoc
VG
- TomHC
- Příspěvky: 3799
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:828
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
NTC je termistor ktorý má pri izbovej teplote vysoký odpor a pri zahriatí sa prudko zníži. Tým vie obmedziť nabíjacie prúdovú špičky pri zapojení zariadenia do siete.
https://product.tdk.com/en/techlibrary/ ... miter.html
https://product.tdk.com/en/techlibrary/ ... miter.html
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- gupa
- Příspěvky: 3738
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:169
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Prodlužovací kabel na cívce motaný, od 25m výš, možno co nejdelší. Smotaný na cívce, nerozmotaný, funguje jako induktor a přenese nějaký výkon navíc při zapnutí než obyč rovný kabel. Je to stará finta při vyhazování jističe když začaly 1f invertorové svářečky a nebo u vrtaček at.
Také záleží na pevném sevření svorek baterie a průřezu kabelu mezi měničem a baterií. Měnič nedá více, než těmito kabely proteče. Je to častá chyba šetřit na tomto.
Také záleží na pevném sevření svorek baterie a průřezu kabelu mezi měničem a baterií. Měnič nedá více, než těmito kabely proteče. Je to častá chyba šetřit na tomto.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
- glottis
- Příspěvky: 3781
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:491
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Ale prd. Prodluzovak na bubnu prakticky nezmeni indukcnost. Protoze proud tece tam i z patky stejnou trasou a rusi se to. Jistic nepada kvuli obycejnemu ohmickemu odporu. Buben se pak ma rozmotat kvuli teplu z kabelu.
- unicast
- Příspěvky: 2394
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Prodlužovačka v zásadě libovolná tak aspoň desetimetrová a delší s průřezem vodičů 0.5 nebo 0.75 mm2, samozřejmě vždycky rozvinutá kvůli riziku přehřívání.
NTC je termistor s negativním teplotním koeficientem. Vysvětlení třeba zde: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTU2ODIy
Jako víceméně použitelný se mi jeví třeba tenhle, podle potřeby případně několik paralelně:
https://www.ame.cz/Elektronika/Pasivni- ... d160287043
NTC je termistor s negativním teplotním koeficientem. Vysvětlení třeba zde: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTU2ODIy
Jako víceméně použitelný se mi jeví třeba tenhle, podle potřeby případně několik paralelně:
https://www.ame.cz/Elektronika/Pasivni- ... d160287043
- gupa
- Příspěvky: 3738
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:169
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
No vzal jsem LCR metr a šel k první 10m prodlužce, zasunul do zásuvky zkratovanýho samce a měřil, opravdu tam a zpátky je rozdíl nepatrný. Ale jednotlivý dráty měřeno na zkratovaném samci zasunutým do zásuvky a druhém samci na druhém konci prodlužky dělají v μH při smotání 40μH a po rozmotání jedno vedení dělá 14μH. Drát 2,5 licna. Takže když teče a neproteče tam a zpět proud, nebo v nějakém zpoždění, protože proud má také nějakou rychlost, indukční vliv je. Pokud jde navíc z HF měniče při spínání driveru okolo 150-200kHz, ... navíc motor běží také podle průchodu nulou,... nějaký obyčejný ohmický odpor vtom jen nebude. Bude toho myslím si více.glottis píše: ned bře 22, 2026 2:02 pmAle prd. Prodluzovak na bubnu prakticky nezmeni indukcnost. Protoze proud tece tam i z patky stejnou trasou a rusi se to. Jistic nepada kvuli obycejnemu ohmickemu odporu. Buben se pak ma rozmotat kvuli teplu z kabelu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Bing [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT], JirkaE