Axpert Max 8000 paralelně

Souhrn tématu

Uživatel popisuje paralelní zapojení dvou měničů Axpert Max 8000 pro zvýšení výkonu ve fotovoltaické elektrárně. Problémem je nechtěné přepínání ATS při překročení 8 kW, což může být způsobeno citlivostí přepínače, poddimenzovanými kabely nebo nárazovými spotřebiči. Diskuze nabízí rady, jak problém minimalizovat, například vypnutím automatického přepínání ATS nebo výměnou přepínače za kvalitnější typ. Důležitá je správná konfigurace a dimenzování přívodů pro stabilní provoz paralelních měničů.
kamilvesely33
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 15, 2026 1:02 pm
Reputace:0
Lokalita: okolí Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od kamilvesely33 »

Provozuji FVE a kvůli zvýšení spotřeby jsem pořídil druhý Axpert Max 8000 a zapojil jej paralelne s prvním. Když jsou oba zapnuté tak si zátěž dělí rovnoměrně jen do 8 kw kdy se mi přepne čínský přepínač sítí 125 A zpět na EGD. Nějaké rady aby se toto nedělo a mohl jsem jet dále i na vyžší výkon.
rva
Příspěvky: 4778
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:928
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od rva »

No a proč to čínský přepínač sítí 125 A dělá? To do něj přestane jít napětí z Axpertů?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kamilvesely33
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 15, 2026 1:02 pm
Reputace:0
Lokalita: okolí Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od kamilvesely33 »

Měniče napětí dávají. Měl jsem na obou vývodech kleštáky.
unicast
Příspěvky: 2376
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:448
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od unicast »

Při 35 A (8 kW při 230 V Uef) už může být na vodičích docela slušný úbytek napětí, takže přepínač sítí může detekovat výrazně menší napětí, než leze z měničů. Ale to je jenom výstřel od boku, pro jednoznačné určení příčiny je tu příliš málo informací.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3715
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od gupa »

ATS je co zač? Zátěž vyšší než 8kW je co zač? N vodič na ATS vede jaký proud? Je N propojený, pospojovaný, jak je uzemněný PEN? Pokud je ATS třífázový jaká je symetrie mezi fázemi a jaký proud prochází přes ATS na N vodiči ? Je zátěž indukční, odporová, kapacitní, jak kombinovaná, jde o triakovou zátěž, tz. jak se proud a napětí procházející ATS právě chová když přechází nad 8kW?...

🔮🔮🔮🔮🔮🔮

Edit: pokud je N průchod nějak monitorován ATS a prochází jím více než 125A/3, tak i myslím, že to je ono proč to dělá. Nakonec ATS 125A nemusí znamenat pro nějaký čínský ATS, že je to ATS pro 3x125A. Přepnutí z 3x230V na 1x230V je pro N vodič zásadní podle zátěže a navíc pokud je monitorován proud tak si myslím, že přepíná kvůli nadproudu který je víc jak zmíněných 3/125A na N svorce.

Matematicky to vychází, dojde k přetížení N více jak 40A přepne na DS kde je PEN, tvrdá 3f síť a jiné parametry na průchozích N svorkách než na 1f měničové síti.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
kamilvesely33
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 15, 2026 1:02 pm
Reputace:0
Lokalita: okolí Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od kamilvesely33 »

ATS mám EARU TYP EAATS-A-CS-125, 4 poly 3f+N
Při 6,5 Kw kdy mám zapnutý bojler 2kw, přímotop 2kw, horkovdušná pistole 2kw zbytek je provoz domu tv, světlo atd. teče přes N 24 A, když pustím rychlovarnou konvici tak ATS přepne na EGD.
PetrDubi
Příspěvky: 1855
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:324
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od PetrDubi »

Tipl bych si na problém s ATS, tyhle typy jsou klumpy, taky jsem s ním měl nějaký problémy.
Každopádně můžeš zkusit na test odpojit napájení toho přepínání a vyzkoušet. Pokud to pojede, tak je problém v té elektronice, co to přepíná..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2791
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace:427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,

divný , aby hloupý ATS přepnul je potřeba vypnout příslušný AC zdroj , nebo možná je citlivý na pokles napětí :?: .
Je-li to toto : https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A , ty nepoužívám - sice kompaktní a jednodužší zapojení , ale nicmoc kontakty na kterých hodně záleží .
Používám takovéto ATS : https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A . Kontakty vlastnoručně stříbřím , dodnes nebyl žádný problém :) .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič s nájezdem 55 MWh @ 80.000 motohodin . , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3715
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od gupa »

Ochrana je proti výpadku fází. Toto je třífázový a přepíná to jednu fázi, má to dle datasheetu ochranu proti výpadku jedné ze tří fází, jak je to zapojeno?
optim.pdf
(63.55 KiB) Staženo 8 x
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
kamilvesely33
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 15, 2026 1:02 pm
Reputace:0
Lokalita: okolí Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od kamilvesely33 »

Měnič mám jednofázový tak přívod na 1fázi a pk klemy na druhou a třetí.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2791
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace:427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,

obyč ATS drží dokud má signální napájení . Nevím o přepínačí řídícím se protékajícím pdoudem :sm1: . Vím o verzi řízené napětím akumulátoru -> což je téměř totéž jako klasika řízená přítomností AC napětí na vstupech .

Pomůže podrobnější popis zapojení měničů a jejich nastavení .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič s nájezdem 55 MWh @ 80.000 motohodin . , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 127
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Reputace:17
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od v600 »

No všimnul jsem si, že takový obyčejný ATS (mám jen 2P) se snaží přepnout, nebo dokonce přepne, když řežu řetězovou pilou (nepříliš špičaté špičky až ke 4 kilowatám-podle toho, jak se do dřeva opřu). Výkon měniče mám 5kWh a k těmhle špatným náladám ATS dochází jen u té pily a jen když hodně zaberu. Přijde mi, že v tom má prsty fázový posun a hloupá elektronika přepínače.

Naštěstí řežu tak 1-2x za rok a vyřešil jsem to vypnutím automatiky přepínače. Přepínač se tak stane pouze manuálním.

Tak by se to dalo vyzkoušet - prostě na něm vypnout přepínání.
Pokud to pomůže a měniče se budou chovat normálně, tak ten přepínač něco dráždí... 😃
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3715
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od gupa »

Horkovzduška může mít triaky, rychlovarka je proudový náraz, podpětím nebo sekáním sinusoidy na měkkém zdroji ten problém může být.

Jestli nepomůže prostě jiný ATS, který to nedělá. Nebo jsou poddimenzovaný přívody v průřezu, proto to zareaguje. Co tam je nainstalovaný za přívodní a odvodní kabel.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!