Uživatel provozuje dvě zařízení Axpert Max 8000 paralelně pro zvýšení výkonu FVE, ale při zátěži nad 8 kW dochází k přepnutí ATS přepínače na jiný zdroj. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny problému, zejména na citlivost ATS, přetížení neutrálního vodiče a nesymetrii fází. Doporučení zahrnují kontrolu zapojení, kvalitu ATS a možnosti odpojení elektroniky přepínače pro testování.
kamilvesely33
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 15, 2026 1:02 pm
Reputace:0
Lokalita: okolí Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od kamilvesely33 »

Provozuji FVE a kvůli zvýšení spotřeby jsem pořídil druhý Axpert Max 8000 a zapojil jej paralelne s prvním. Když jsou oba zapnuté tak si zátěž dělí rovnoměrně jen do 8 kw kdy se mi přepne čínský přepínač sítí 125 A zpět na EGD. Nějaké rady aby se toto nedělo a mohl jsem jet dále i na vyžší výkon.
rva
Příspěvky: 4778
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:928
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od rva »

No a proč to čínský přepínač sítí 125 A dělá? To do něj přestane jít napětí z Axpertů?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kamilvesely33
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 15, 2026 1:02 pm
Reputace:0
Lokalita: okolí Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od kamilvesely33 »

Měniče napětí dávají. Měl jsem na obou vývodech kleštáky.
unicast
Příspěvky: 2376
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:448
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od unicast »

Při 35 A (8 kW při 230 V Uef) už může být na vodičích docela slušný úbytek napětí, takže přepínač sítí může detekovat výrazně menší napětí, než leze z měničů. Ale to je jenom výstřel od boku, pro jednoznačné určení příčiny je tu příliš málo informací.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3714
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od gupa »

ATS je co zač? Zátěž vyšší než 8kW je co zač? N vodič na ATS vede jaký proud? Je N propojený, pospojovaný, jak je uzemněný PEN? Pokud je ATS třífázový jaká je symetrie mezi fázemi a jaký proud prochází přes ATS na N vodiči ? Je zátěž indukční, odporová, kapacitní, jak kombinovaná, jde o triakovou zátěž, tz. jak se proud a napětí procházející ATS právě chová když přechází nad 8kW?...

🔮🔮🔮🔮🔮🔮

Edit: pokud je N průchod nějak monitorován ATS a prochází jím více než 125A/3, tak i myslím, že to je ono proč to dělá. Nakonec ATS 125A nemusí znamenat pro nějaký čínský ATS, že je to ATS pro 3x125A. Přepnutí z 3x230V na 1x230V je pro N vodič zásadní podle zátěže a navíc pokud je monitorován proud tak si myslím, že přepíná kvůli nadproudu který je víc jak zmíněných 3/125A na N svorce.

Matematicky to vychází, dojde k přetížení N více jak 40A přepne na DS kde je PEN, tvrdá 3f síť a jiné parametry na průchozích N svorkách než na 1f měničové síti.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
kamilvesely33
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 15, 2026 1:02 pm
Reputace:0
Lokalita: okolí Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od kamilvesely33 »

ATS mám EARU TYP EAATS-A-CS-125, 4 poly 3f+N
Při 6,5 Kw kdy mám zapnutý bojler 2kw, přímotop 2kw, horkovdušná pistole 2kw zbytek je provoz domu tv, světlo atd. teče přes N 24 A, když pustím rychlovarnou konvici tak ATS přepne na EGD.
PetrDubi
Příspěvky: 1855
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:324
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od PetrDubi »

Tipl bych si na problém s ATS, tyhle typy jsou klumpy, taky jsem s ním měl nějaký problémy.
Každopádně můžeš zkusit na test odpojit napájení toho přepínání a vyzkoušet. Pokud to pojede, tak je problém v té elektronice, co to přepíná..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2789
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace:427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,

divný , aby hloupý ATS přepnul je potřeba vypnout příslušný AC zdroj , nebo možná je citlivý na pokles napětí :?: .
Je-li to toto : https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A , ty nepoužívám - sice kompaktní a jednodužší zapojení , ale nicmoc kontakty na kterých hodně záleží .
Používám takovéto ATS : https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A . Kontakty vlastnoručně stříbřím , dodnes nebyl žádný problém :) .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič s nájezdem 55 MWh @ 80.000 motohodin . , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3714
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od gupa »

Ochrana je proti výpadku fází. Toto je třífázový a přepíná to jednu fázi, má to dle datasheetu ochranu proti výpadku jedné ze tří fází, jak je to zapojeno?
optim.pdf
(63.55 KiB) Staženo 5 x
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
kamilvesely33
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 15, 2026 1:02 pm
Reputace:0
Lokalita: okolí Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 8000 paralelně

Nový příspěvek od kamilvesely33 »

Měnič mám jednofázový tak přívod na 1fázi a pk klemy na druhou a třetí.