Zapojení komunikačního kabelu
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o správném zapojení komunikačního kabelu RS485 mezi ostrovním měničem Axpert Max 8000W a BMS AkuBox LiFePO4 280Ah. Řeší problémy s přerušením komunikace, nesprávným zobrazováním napětí a nastavením pinů na měniči i BMS. Sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi zapojení, doporučeními pro nastavení protokolu a tipy na správné připojení GND a datových pinů pro stabilní komunikaci.
-
brydlti
- Příspěvky: 7
- Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Vysoké Mýto
Zapojení komunikačního kabelu
Ahoj.Mám ostrovní měnič Axpert Max 8000W a AkuBox LiFePO4 280Ah 51,2V CAN2.0/RS485,který má BMS JK-PB2A16S15P.
Ví někdo zapojení pinů kabelu RS485 na straně měniče a na straně BMS?
Ví někdo zapojení pinů kabelu RS485 na straně měniče a na straně BMS?
-
lzahradil
- Site Admin
- Příspěvky: 1066
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Reputace: 394
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: CZ
Re: Zapojení komunikačního kabelu
Na straně měniče by se mělo jednat o A-5, B-3 a GND.
Na BMS bych vyzkoušel varianty A-2, B-1, GND-3 nebo A-7, B-8, GND-6
Na BMS bych vyzkoušel varianty A-2, B-1, GND-3 nebo A-7, B-8, GND-6
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
- GHLL
- Příspěvky: 209
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 89
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení komunikačního kabelu
Mám MAX 11kW a zapojení jak píše lzahradil. > Video o zapojení <
V protokolu BMS uart 1 nastavit 7. Voltronic
Na BMS použijte port RS485-1 (první zleva).
V protokolu BMS uart 1 nastavit 7. Voltronic
Na BMS použijte port RS485-1 (první zleva).
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
-
brydlti
- Příspěvky: 7
- Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Vysoké Mýto
Re: Zapojení komunikačního kabelu
Vyzkoušel jsem obě zapojení,ale bez výsledku.Ta kostra GND má být zapojena jak? Ve videu žádnou kostru nemá.V BMS mám nastaven Voltronic.Jiné nastavení mimo měniče na LIB snad není?
- GHLL
- Příspěvky: 209
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 89
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení komunikačního kabelu
GND je u AXPERTA na pin 8 - hnědý, au BMS pin 3 - zelený.
Máš tento kombiměnič: Axpert Max 8000
na Kombiměniči nastav: podržíme "enter" > menu 05 > "enter" > LIB > "Enter" > "Esc" a počkat až zače blikat ikona baterie
Popis je i > ZDE <
Máš tento kombiměnič: Axpert Max 8000
na Kombiměniči nastav: podržíme "enter" > menu 05 > "enter" > LIB > "Enter" > "Esc" a počkat až zače blikat ikona baterie
Popis je i > ZDE <
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
-
fremma
- Příspěvky: 121
- Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
- Chci prodávat energii: NE
- Bydliště: Třebívlice
Zapojení komunikačního kabelu Měnič MUST-akubox 314Ah
Dobrý den, prosím poradte, zda tu má někdo Měnič Must a Akubox 314AH (od mivvy) fungovala Vám CAN komunikace? Jak máte zapojený RJ bat-měnič?
Mám do měniče zapojeno RJ : 5L - 6H v bat: 5L 4H pokud to takto propojím, objeví se na měniči nesmyslný údaj napětí bat 99,9V správný stav baterky 49%.... Vše ostatní ukazuje dobře, ale tím, že to ukazuje 99,9V mi měnič odpojí solární vstup (panely).... Ve starých akuracků s tímto zapojení nebyl problém. Díky
Mám do měniče zapojeno RJ : 5L - 6H v bat: 5L 4H pokud to takto propojím, objeví se na měniči nesmyslný údaj napětí bat 99,9V správný stav baterky 49%.... Vše ostatní ukazuje dobře, ale tím, že to ukazuje 99,9V mi měnič odpojí solární vstup (panely).... Ve starých akuracků s tímto zapojení nebyl problém. Díky
AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma:
CAN komunikace mezi měničem Must a Akubox 314AH
.
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
-
brydlti
- Příspěvky: 7
- Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Vysoké Mýto
Re: Zapojení komunikačního kabelu
Ahoj.Mám zapojen měnič Axpert Max 8kW a BMS akuboxu Mivvy 280Ah 51,2V kabelem podle zde návodu.Mezi sebou komunikují,ale každou chvíli naskočí porucha 61 ztráta komunikace.Jinak nabíjení pokračuje.Několikrát se mě stalo,že měnič vypnul.Mám ho zapojeny v ostrovním režimu s ATS připojením k síti.A když je zrovna velká zátěž,tak to je na přepínač pěkná darda.Nevím,kde by mohla být chyba.Jestli by nebylo lepší řídit nabíjení měničem.Jaké by bylo jeho nastavení? Dík za radu.