Uživatelé diskutují o správném zapojení komunikačního kabelu RS485 mezi ostrovním měničem Axpert Max 8000W a BMS AkuBox LiFePO4 280Ah. Řeší problémy s přerušením komunikace, nesprávným zobrazováním napětí a nastavením pinů na měniči i BMS. Sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi zapojení, doporučeními pro nastavení protokolu a tipy na správné připojení GND a datových pinů pro stabilní komunikaci.
brydlti
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
Reputace: 0
Lokalita: Vysoké Mýto

Zapojení komunikačního kabelu

Nový příspěvek od brydlti »

Ahoj.Mám ostrovní měnič Axpert Max 8000W a AkuBox LiFePO4 280Ah 51,2V CAN2.0/RS485,který má BMS JK-PB2A16S15P.
Ví někdo zapojení pinů kabelu RS485 na straně měniče a na straně BMS?
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 1066
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Reputace: 394
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: CZ

Re: Zapojení komunikačního kabelu

Nový příspěvek od lzahradil »

Na straně měniče by se mělo jednat o A-5, B-3 a GND.
Na BMS bych vyzkoušel varianty A-2, B-1, GND-3 nebo A-7, B-8, GND-6
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Uživatelský avatar
GHLL
Příspěvky: 209
Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
Reputace: 89
Lokalita: Kroměříž
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení komunikačního kabelu

Nový příspěvek od GHLL »

Mám MAX 11kW a zapojení jak píše lzahradil. > Video o zapojení <
V protokolu BMS uart 1 nastavit 7. Voltronic
Na BMS použijte port RS485-1 (první zleva).
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
brydlti
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
Reputace: 0
Lokalita: Vysoké Mýto

Re: Zapojení komunikačního kabelu

Nový příspěvek od brydlti »

Vyzkoušel jsem obě zapojení,ale bez výsledku.Ta kostra GND má být zapojena jak? Ve videu žádnou kostru nemá.V BMS mám nastaven Voltronic.Jiné nastavení mimo měniče na LIB snad není?
Uživatelský avatar
GHLL
Příspěvky: 209
Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
Reputace: 89
Lokalita: Kroměříž
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení komunikačního kabelu

Nový příspěvek od GHLL »

GND je u AXPERTA na pin 8 - hnědý, au BMS pin 3 - zelený.
Máš tento kombiměnič: Axpert Max 8000
na Kombiměniči nastav: podržíme "enter" > menu 05 > "enter" > LIB > "Enter" > "Esc" a počkat až zače blikat ikona baterie
Popis je i > ZDE <
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
fremma
Příspěvky: 121
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Zapojení komunikačního kabelu Měnič MUST-akubox 314Ah

Nový příspěvek od fremma »

Dobrý den, prosím poradte, zda tu má někdo Měnič Must a Akubox 314AH (od mivvy) fungovala Vám CAN komunikace? Jak máte zapojený RJ bat-měnič?
Mám do měniče zapojeno RJ : 5L - 6H v bat: 5L 4H pokud to takto propojím, objeví se na měniči nesmyslný údaj napětí bat 99,9V správný stav baterky 49%.... Vše ostatní ukazuje dobře, ale tím, že to ukazuje 99,9V mi měnič odpojí solární vstup (panely).... Ve starých akuracků s tímto zapojení nebyl problém. Díky

AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu

Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma: CAN komunikace mezi měničem Must a Akubox 314AH .

Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.

brydlti
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
Reputace: 0
Lokalita: Vysoké Mýto

Re: Zapojení komunikačního kabelu

Nový příspěvek od brydlti »

Ahoj.Mám zapojen měnič Axpert Max 8kW a BMS akuboxu Mivvy 280Ah 51,2V kabelem podle zde návodu.Mezi sebou komunikují,ale každou chvíli naskočí porucha 61 ztráta komunikace.Jinak nabíjení pokračuje.Několikrát se mě stalo,že měnič vypnul.Mám ho zapojeny v ostrovním režimu s ATS připojením k síti.A když je zrovna velká zátěž,tak to je na přepínač pěkná darda.Nevím,kde by mohla být chyba.Jestli by nebylo lepší řídit nabíjení měničem.Jaké by bylo jeho nastavení? Dík za radu.