Zapojení komunikačního kabelu
- brydlti
- Příspěvky: 2
- Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Vysoké Mýto
Zapojení komunikačního kabelu
Ahoj.Mám ostrovní měnič Axpert Max 8000W a AkuBox LiFePO4 280Ah 51,2V CAN2.0/RS485,který má BMS JK-PB2A16S15P.
Ví někdo zapojení pinů kabelu RS485 na straně měniče a na straně BMS?
Ví někdo zapojení pinů kabelu RS485 na straně měniče a na straně BMS?
-
- Site Admin
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Reputace: 360
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: CZ
Re: Zapojení komunikačního kabelu
Na straně měniče by se mělo jednat o A-5, B-3 a GND.
Na BMS bych vyzkoušel varianty A-2, B-1, GND-3 nebo A-7, B-8, GND-6
Na BMS bych vyzkoušel varianty A-2, B-1, GND-3 nebo A-7, B-8, GND-6
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
- GHLL
- Příspěvky: 109
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 38
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8 800
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení komunikačního kabelu
Mám MAX 11kW a zapojení jak píše lzahradil. > Video o zapojení <
V protokolu BMS uart 1 nastavit 7. Voltronic
Na BMS použijte port RS485-1 (první zleva).
V protokolu BMS uart 1 nastavit 7. Voltronic
Na BMS použijte port RS485-1 (první zleva).



Kdo je online