GF-SUN-2000G2
Souhrn tématu
Diskuze o GF-SUN-2000G2 se zaměřuje na možnosti nastavení maximálního výkonu do sítě a správu přetoků energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hlučností, ochranou baterie a detekcí přetoků elektroměrem, zejména v rámci distribuce EG.D. Zmiňují se i možnosti čtení dat z elektroměru přes optické rozhraní a reálné dopady přetoků na fakturaci.
-
Pixel
- Příspěvky: 19
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: GF-SUN-2000G2
A zvládá to odhalit i přetoky? Co znamená zas tak blbě:)
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6828
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 944
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: GF-SUN-2000G2
Neni to MID a meri to s urcitou chybou. Jak odhalit? Je to normalni obousmerny elektromer, takze to meri odber i dodavku.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
glottis
- Příspěvky: 3713
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 479
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: GF-SUN-2000G2
V mezich te presnosti co udavaji. Pretok to meri ale jako na Wh to neni. Ale neco to nameri. V nizkych vykonech to keca vic.
-
wacko
- Příspěvky: 71
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace: 5
- Lokalita: Ostravsko
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- JirkaE
- Příspěvky: 2220
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 302
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GF-SUN-2000G2
Pokud je spotřeba bytu/domu nad 170W - s rezervou 200W - žádný přetok to neudělá, ani když se vypne 2kW zátěž 
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
Pixel
- Příspěvky: 19
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: GF-SUN-2000G2
Super diky. Spotřeba kolísá mezi 90-150w. Chci mít dvojité jištění. Proto chci Shelly pouzit
- JirkaE
- Příspěvky: 2220
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 302
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GF-SUN-2000G2
Ale Shelly nic nepojistí - pouze to změří. Já doplnil sušák na boty 60W - na 4 páry bot - jede od tý doby non-stop a děvčata si to nemohou vynachválit.
Ale testoval jsem to na vynulování Easunu postopnými kombinacemi různých žárovek = u 170W už to nevypnulo nikdy = nebyl by žádný přetok
na 100% pouze nějaká anomálie = proto raději trvalých 200W a je to v pohodě 
Trvalá spotřeba je jen jedna - ta je pořád a ta se mění pouze směrem nahoru
Ale testoval jsem to na vynulování Easunu postopnými kombinacemi různých žárovek = u 170W už to nevypnulo nikdy = nebyl by žádný přetok
Trvalá spotřeba je jen jedna - ta je pořád a ta se mění pouze směrem nahoru
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv úno 26, 2026 3:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
glottis
- Příspěvky: 3713
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 479
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: GF-SUN-2000G2
Na to jsi přišel jak? Já to provozoval pár tak dva roky a rozhodně to přetok dělalo. Reakce na snížení odběru byla pomalá. Pak to nejvíc přetoku dělalo, když byl naopak odběr hodně malý. U 2kW verze třeba pod asi 120W. Kdy to jít níž neumělo a tak to občas nedělalo nic a občas přeteklo. Nebylo to nic hrozného, ale jednotky kWh měsíčně to byly.JirkaE píše: čtv úno 26, 2026 2:46 pmPokud je spotřeba bytu/domu nad 170W - s rezervou 200W - žádný přetok to neudělá, ani když se vypne 2kW zátěž![]()
Shelly pojistit muze, pokdu se to spoji s nejakym vyhodnocenim. Ja to tak pouzival. V esp32 jsem bral vykon z shelly, delal 15 minut prumer a kdyz to slo pod urcitou mez, vypnul menice. A ze to obcas vypnulo. Hlavne treba pri pwm odberu trouby nebo indukce.
- JirkaE
- Příspěvky: 2220
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 302
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GF-SUN-2000G2
Zkoušel jsem to - pokud mě jelo 200W trvale, Modrásek se sice zhoupnul do přetoku, ale těch 200W trvalé spotřeby to pohltilo a na měřáku nic nebylo.
Měřil jsem 3 různými el.měry - Supla, Shelly, a nějaký bezejmený číňan a ani jeden přetok nezaznamenal
Měřil jsem 3 různými el.měry - Supla, Shelly, a nějaký bezejmený číňan a ani jeden přetok nezaznamenal
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
glottis
- Příspěvky: 3713
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 479
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: GF-SUN-2000G2
To me shelly namerilo a nameril to hlavne i elmer cezu.
-
Pixel
- Příspěvky: 19
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: GF-SUN-2000G2
Pojistit to chci přes Homeasistenta budu údaj sledovat a když by se třeba modrásek seknul do pretoku tak ho přes automatizaci a nějaké relé vypnu od sítě.
Instaluji jen (balkónovku 800w) a mám ji již u EGD ohlášenou.
Instaluji jen (balkónovku 800w) a mám ji již u EGD ohlášenou.
- JirkaE
- Příspěvky: 2220
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 302
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GF-SUN-2000G2
A bavíme se o tom samém ? Pokud mám Modráska - AŽ ZA - myšleno CT sondu - za těmi 170-200W tak přetok neudělá.
To že - bez toho opatření - dělá přetoky imrvére - o tom se snad nebavíme, nebo jo ? Prostě přetoky dělá. Automatizaci jsem neřešil - hledal jsem jen bod - odkud už není žádný přetok = pohltí to ta spotřeba.
Jedu tak druhým rokem - modrásky spínám pouze na velký zátěže na druhém kabelu 3 x 1850W tam jde.
Předchozí přetoky Modráska jsem přikryl legálně nahlášenou balkónovkou.
To že - bez toho opatření - dělá přetoky imrvére - o tom se snad nebavíme, nebo jo ? Prostě přetoky dělá. Automatizaci jsem neřešil - hledal jsem jen bod - odkud už není žádný přetok = pohltí to ta spotřeba.
Jedu tak druhým rokem - modrásky spínám pouze na velký zátěže na druhém kabelu 3 x 1850W tam jde.
Předchozí přetoky Modráska jsem přikryl legálně nahlášenou balkónovkou.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2220
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 302
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GF-SUN-2000G2
Pokud to máš legálně ohlášený, tak to nepřekonáš - tu hranici - LEDA by se seknul - to je pravdaPixel píše: čtv úno 26, 2026 3:19 pmPojistit to chci přes Homeasistenta budu údaj sledovat a když by se třeba modrásek seknul do pretoku tak ho přes automatizaci a nějaké relé vypnu od sítě.
Instaluji jen (balkónovku 800w) a mám ji již u EGD ohlášenou.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
Pixel
- Příspěvky: 19
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: GF-SUN-2000G2
Ano mám to legálně. Odběr na fázi kde bude střídač je jak jsem zde psal mezi 90-150w dle spínání lednice.
Samozřejmě je na fázi kde je největší odběr domácnosti. Ale toto je minimální průměr.
Nikde jsem ale nenašel oficiální info o tom,že technický přetok je povolen a to jak se různě uvádí 30kwh za měsíc nebo ještě někde bylo psáno nějaká hodnota za čtvrt hodinu.
Nikde jsem ale nenašel oficiální info o tom,že technický přetok je povolen a to jak se různě uvádí 30kwh za měsíc nebo ještě někde bylo psáno nějaká hodnota za čtvrt hodinu.
-
Valdano
- Příspěvky: 1781
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 250
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GF-SUN-2000G2
U legálně připojené FVE je povolený přetok 300W ve čtvrthodině a maximum 30 kWh za měsíc. Povolený v tom smyslu, že se za přetoky do specifikované výše neúčtují žádné poplatky, které za nepovolené přetoky hrozí. Je to uvedeno na tomto serveru viz tento odkaz kde je uvedena citace z Energetického regulačního věstníku ERU, a to včetně odkazu na stažení toho věstníku ve formátu PDF dokumentu.
-
Pixel
- Příspěvky: 19
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: GF-SUN-2000G2
Blbé je, že na elektroměru nikde přetok nevidím tak v případě pokuty bych se těžko dohadoval. Proto si to chci co nejvíce ohlídat sám
- gupa
- Příspěvky: 3667
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 169
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: GF-SUN-2000G2
A co to je za elektroměr
, výrobce a typ, mám to tak že mi na displeji stále přeblikává spotřeba a dodávka.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
Valdano
- Příspěvky: 1781
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 250
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GF-SUN-2000G2
Uveďte zde konkrétní typ elektroměru případně jeho fotku.
-
Pixel
- Příspěvky: 19
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: GF-SUN-2000G2
Typ El. LK13BO607037
Bohužel paranetr 2.8.0 se mi nepodařilo najit

Bohužel paranetr 2.8.0 se mi nepodařilo najit
-
Mex
- Příspěvky: 1871
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 343
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: GF-SUN-2000G2
Tenhle elektroměr není 4Q a není ani on-line, takže měří jenom spotřebu a tu je třeba odečítat manuálně.
Mám doma stejný, jen v 3f provedení.
Takže přetoky ti nemá kdo jak naúčtovat.
Mám doma stejný, jen v 3f provedení.
Takže přetoky ti nemá kdo jak naúčtovat.