GF-SUN-2000G2

Souhrn tématu

Ve fóru se uživatelé zabývají praktickými zkušenostmi s měničem GF-SUN-2000G2, zejména otázkami přetoků do sítě, nastavení maximálního výkonu a ochranou baterie proti hlubokému vybití. Diskutují také o měření přetoků elektroměry a jejich vlivu na fakturaci elektřiny, přičemž většina uživatelů uvádí, že přetoky jsou malé a sankce nehrozí. Součástí jsou i tipy na čtení dat z elektroměru pomocí optického rozhraní a zkušenosti s hlučností a provozem zařízení.
Pixel
Příspěvky: 18
Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
Reputace: 0
Lokalita: Brno

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od Pixel »

A zvládá to odhalit i přetoky? Co znamená zas tak blbě:)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6828
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 944
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od cipis »

Neni to MID a meri to s urcitou chybou. Jak odhalit? Je to normalni obousmerny elektromer, takze to meri odber i dodavku.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 3713
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od glottis »

V mezich te presnosti co udavaji. Pretok to meri ale jako na Wh to neni. Ale neco to nameri. V nizkych vykonech to keca vic.
wacko
Příspěvky: 71
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 5
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od wacko »

Pixel píše: čtv úno 26, 2026 12:51 pm
Co nejlépe použít?
Shelly?
Shelly EM umí měřit a hlídat přetoky takto
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2220
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 302
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od JirkaE »

Pokud je spotřeba bytu/domu nad 170W - s rezervou 200W - žádný přetok to neudělá, ani když se vypne 2kW zátěž 😉
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Pixel
Příspěvky: 18
Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
Reputace: 0
Lokalita: Brno

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od Pixel »

Super diky. Spotřeba kolísá mezi 90-150w. Chci mít dvojité jištění. Proto chci Shelly pouzit

Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2220
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 302
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od JirkaE »

Ale Shelly nic nepojistí - pouze to změří. Já doplnil sušák na boty 60W - na 4 páry bot - jede od tý doby non-stop a děvčata si to nemohou vynachválit.

Ale testoval jsem to na vynulování Easunu postopnými kombinacemi různých žárovek = u 170W už to nevypnulo nikdy = nebyl by žádný přetok 😃 na 100% pouze nějaká anomálie = proto raději trvalých 200W a je to v pohodě :fuuu:

Trvalá spotřeba je jen jedna - ta je pořád a ta se mění pouze směrem nahoru :D
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv úno 26, 2026 3:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
glottis
Příspěvky: 3713
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od glottis »

JirkaE píše: čtv úno 26, 2026 2:46 pm
Pokud je spotřeba bytu/domu nad 170W - s rezervou 200W - žádný přetok to neudělá, ani když se vypne 2kW zátěž 😉
Na to jsi přišel jak? Já to provozoval pár tak dva roky a rozhodně to přetok dělalo. Reakce na snížení odběru byla pomalá. Pak to nejvíc přetoku dělalo, když byl naopak odběr hodně malý. U 2kW verze třeba pod asi 120W. Kdy to jít níž neumělo a tak to občas nedělalo nic a občas přeteklo. Nebylo to nic hrozného, ale jednotky kWh měsíčně to byly.

Shelly pojistit muze, pokdu se to spoji s nejakym vyhodnocenim. Ja to tak pouzival. V esp32 jsem bral vykon z shelly, delal 15 minut prumer a kdyz to slo pod urcitou mez, vypnul menice. A ze to obcas vypnulo. Hlavne treba pri pwm odberu trouby nebo indukce.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2220
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 302
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od JirkaE »

Zkoušel jsem to - pokud mě jelo 200W trvale, Modrásek se sice zhoupnul do přetoku, ale těch 200W trvalé spotřeby to pohltilo a na měřáku nic nebylo.

Měřil jsem 3 různými el.měry - Supla, Shelly, a nějaký bezejmený číňan a ani jeden přetok nezaznamenal :dontknow:
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
glottis
Příspěvky: 3713
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od glottis »

To me shelly namerilo a nameril to hlavne i elmer cezu.
Pixel
Příspěvky: 18
Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
Reputace: 0
Lokalita: Brno

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od Pixel »

Pojistit to chci přes Homeasistenta budu údaj sledovat a když by se třeba modrásek seknul do pretoku tak ho přes automatizaci a nějaké relé vypnu od sítě.
Instaluji jen (balkónovku 800w) a mám ji již u EGD ohlášenou.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2220
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 302
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od JirkaE »

A bavíme se o tom samém ? Pokud mám Modráska - AŽ ZA - myšleno CT sondu - za těmi 170-200W tak přetok neudělá.

To že - bez toho opatření - dělá přetoky imrvére - o tom se snad nebavíme, nebo jo ? Prostě přetoky dělá. Automatizaci jsem neřešil - hledal jsem jen bod - odkud už není žádný přetok = pohltí to ta spotřeba.

Jedu tak druhým rokem - modrásky spínám pouze na velký zátěže na druhém kabelu 3 x 1850W tam jde.

Předchozí přetoky Modráska jsem přikryl legálně nahlášenou balkónovkou.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2220
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 302
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od JirkaE »

Pixel píše: čtv úno 26, 2026 3:19 pm
Pojistit to chci přes Homeasistenta budu údaj sledovat a když by se třeba modrásek seknul do pretoku tak ho přes automatizaci a nějaké relé vypnu od sítě.
Instaluji jen (balkónovku 800w) a mám ji již u EGD ohlášenou.
Pokud to máš legálně ohlášený, tak to nepřekonáš - tu hranici - LEDA by se seknul - to je pravda :D
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Pixel
Příspěvky: 18
Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
Reputace: 0
Lokalita: Brno

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od Pixel »

Ano mám to legálně. Odběr na fázi kde bude střídač je jak jsem zde psal mezi 90-150w dle spínání lednice.:) Samozřejmě je na fázi kde je největší odběr domácnosti. Ale toto je minimální průměr.
Nikde jsem ale nenašel oficiální info o tom,že technický přetok je povolen a to jak se různě uvádí 30kwh za měsíc nebo ještě někde bylo psáno nějaká hodnota za čtvrt hodinu.
Valdano
Příspěvky: 1779
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 251
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od Valdano »

U legálně připojené FVE je povolený přetok 300W ve čtvrthodině a maximum 30 kWh za měsíc. Povolený v tom smyslu, že se za přetoky do specifikované výše neúčtují žádné poplatky, které za nepovolené přetoky hrozí. Je to uvedeno na tomto serveru viz tento odkaz kde je uvedena citace z Energetického regulačního věstníku ERU, a to včetně odkazu na stažení toho věstníku ve formátu PDF dokumentu.
Pixel
Příspěvky: 18
Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
Reputace: 0
Lokalita: Brno

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od Pixel »

Blbé je, že na elektroměru nikde přetok nevidím tak v případě pokuty bych se těžko dohadoval. Proto si to chci co nejvíce ohlídat sám
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3667
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od gupa »

A co to je za elektroměr 🔮, výrobce a typ, mám to tak že mi na displeji stále přeblikává spotřeba a dodávka.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Valdano
Příspěvky: 1779
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 251
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od Valdano »

Pixel píše: čtv úno 26, 2026 4:00 pm
Blbé je, že na elektroměru nikde přetok nevidím...
Uveďte zde konkrétní typ elektroměru případně jeho fotku.
Pixel
Příspěvky: 18
Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
Reputace: 0
Lokalita: Brno

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od Pixel »

Typ El. LK13BO607037Obrázek

Bohužel paranetr 2.8.0 se mi nepodařilo najit
Mex
Příspěvky: 1869
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 344
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: GF-SUN-2000G2

Příspěvek od Mex »

Tenhle elektroměr není 4Q a není ani on-line, takže měří jenom spotřebu a tu je třeba odečítat manuálně.
Mám doma stejný, jen v 3f provedení.
Takže přetoky ti nemá kdo jak naúčtovat.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pibi, Valdano