JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují správné nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P. Problémem je dosažení 100% SOC, které často končí na 99 % kvůli omezenému nabíjecímu napětí a verzím firmware. Sdílejí se zkušenosti s nastavením časů absorpce, balancování a dalších hodnot pro optimální výkon a životnost baterie.
ElektroEzs
Příspěvky: 2803
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 97
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mam V19 starsi nevim jak to maji.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
leoshavla
Příspěvky: 399
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 63

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od leoshavla »

U V15 stačí dosáhnutí jednoho článku na nastavené nap. a proběhne reset 100% SOC ale asi záleží na verzi fw.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
lukas.okoun
Příspěvky: 56
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 0

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

já mám V19.07 ale u jednoho článku jsem určitě dosáhl 100% SOC Volt. možná i o kapku více ale stále to ukazuje 99%
ElektroEzs
Příspěvky: 2803
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 97
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak mas V19 a myslim ze to musis mit jak jsem psal dosahnout casu ABS a ten se spusti az kdyz prekrocis napeti clanku a zaroven celkove napeti(16x napeti clanku) a pak se resetuje. Ja pouzivam FW19.24 ale porad je to BMS V19.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
lukas.okoun
Příspěvky: 56
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 0

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

tak V19 je poslední verze, ale hned na začátku vlákna jsem posílal hodnoty, nicméně žádné časy ABS tam nikde nastavit nemohu :(
lukas.okoun
Příspěvky: 56
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 0

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

nicméně od verze 19.10 je možnost nastavit Re-Bulk SOC ale to já nemám no :)
ElektroEzs
Příspěvky: 2803
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 97
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak aktualizovat fw😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
leoshavla
Příspěvky: 399
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 63

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od leoshavla »

RCV time-čas Absorpce
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Příspěvky: 2803
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 97
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ted na to koukam ze tam ty casy mas:

RCV Time 2
RFV Time 5
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
lukas.okoun
Příspěvky: 56
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 0

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

tohle je ale něco jiného...

Kdo je online