Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje problémům s přetoky u měniče Solax X3-Hybrid G4 10kW, kdy nesprávné zapojení proudových cívek (CT) a konfigurace může vést k nesprávnému měření a pokutám za přetoky do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kontrolou zapojení RJ45 konektorů, nastavením převodních poměrů a kalibrací měniče, aby zajistili správné fungování hybridního systému a minimalizovali přetoky.
-
kigen
- Příspěvky: 72
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
- Reputace: 2
Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Zdar borci,
chtěl bych vás poprosit o radu, protože mě už nic nenapadá, co by se dalo ještě ověřit, než budeme muset měnič i s cívkama poslat na reklamaci. Známý mě poprosil, jestli bych se mu na to nepodíval, protože firma, která mu FVE instalovala, bohužel skončila v insolvenci. Že má problém s přetoky zjistil až ve chvíli, kdy mu přišlo roční vyúčtování a konečná faktura. Nejenže nic neušetřil, ale naopak dostal mastnou pokutu za nepovolené přetoky do sítě. Jedná se o měnič SolaX X3-Hybrid G4 10kW a k němu dodané proudové cívky proti přetokům.
Měl jsem podezření na špatné zapojení proudových cívek (CT), nebo na špatně zapojený datový kabel, ale po přeměření jsem nepřišel na žádnou chybu. V menu je nastaveno měření přes CT, položka Export Control je nastavená na nulu a Safety Code je Czech_2023. Měnič přesto ukazuje nesmyslné hodnoty. Na L1 svítí hodnota cca kolem -130 W, na ostatních fázích je skoro nula. Šipky na cívkách směřují směrem ven do elektroměru DS. Když je měnič v režimu SYSTEM OFF, mají být ty údaje o spotřebě, co jde z DS do domácnosti, zobrazovány v menu měniče v kladné hodnotě nebo záporné a mají tam ty hodnoty být zobrazeny podle dane spotreby domacnosti?
Jestli to dobře chápu, chtěl jsem si udělat ověření toho, jak daná cívka na fázi bude měřit spotřebič napájený z DS. Měnič jsem nastavil v menu do režimu SYSTEM OFF. Když na libovolnou fázi připojím rychlovarnou konvici (cca 2 kW / 9 A), měl jsem za to, že se hodnota spotřeby konvice ukáže v menu měniče, nic to ale neukazuje a hodnota se vůbec nepohne. Měnič tu zátěž prostě vůbec nevidí. Chápu to správně? Nevím, jestli se dá měřit nějaký úbytek na výstupu těch cívek. Je mi ale podezřelé, že by byly všechny tři cívky vadné, nebo jestli je možné, že by byly nesprávné. Cívky by měly být dodány přímo s daným měničem. Musí se to někde kalibrovat? Cívky mají označení Split Core CT CTSA016-100A/33,33mA. Ještě jsem se někde dočetl o nastavení menu PhasePowerBalance, ale tento údaj jsem v menu měniče nenašel. Nevím, jestli to má s naším problémem něco společného.
Zapojení RJ45: Konektor jsem kontroloval, zapojení sedí na piny 1-8 CT1, 2-7 CT2, 3-6 CT3 (podle schématu Solax G4 pro CT). Kabeláž je propísknutá, barvy drátů sedí, kontakt tam je. Sled fází (distribuce vs. měnič) je taky v pořádku. Akorát teda nechápu, proč třeba CT1 má zapojený jeden konec na pin 1, což je oranžovobílá, a druhý konec stejné cívky CT1 má z jiného páru kabelu na pinu 8, což je hnědá. Napadá vás ještě něco, co prověřit, než to vyškubnu a pošlu na reklamaci?
Díky moc za jakýkoliv postřeh!
chtěl bych vás poprosit o radu, protože mě už nic nenapadá, co by se dalo ještě ověřit, než budeme muset měnič i s cívkama poslat na reklamaci. Známý mě poprosil, jestli bych se mu na to nepodíval, protože firma, která mu FVE instalovala, bohužel skončila v insolvenci. Že má problém s přetoky zjistil až ve chvíli, kdy mu přišlo roční vyúčtování a konečná faktura. Nejenže nic neušetřil, ale naopak dostal mastnou pokutu za nepovolené přetoky do sítě. Jedná se o měnič SolaX X3-Hybrid G4 10kW a k němu dodané proudové cívky proti přetokům.
Měl jsem podezření na špatné zapojení proudových cívek (CT), nebo na špatně zapojený datový kabel, ale po přeměření jsem nepřišel na žádnou chybu. V menu je nastaveno měření přes CT, položka Export Control je nastavená na nulu a Safety Code je Czech_2023. Měnič přesto ukazuje nesmyslné hodnoty. Na L1 svítí hodnota cca kolem -130 W, na ostatních fázích je skoro nula. Šipky na cívkách směřují směrem ven do elektroměru DS. Když je měnič v režimu SYSTEM OFF, mají být ty údaje o spotřebě, co jde z DS do domácnosti, zobrazovány v menu měniče v kladné hodnotě nebo záporné a mají tam ty hodnoty být zobrazeny podle dane spotreby domacnosti?
Jestli to dobře chápu, chtěl jsem si udělat ověření toho, jak daná cívka na fázi bude měřit spotřebič napájený z DS. Měnič jsem nastavil v menu do režimu SYSTEM OFF. Když na libovolnou fázi připojím rychlovarnou konvici (cca 2 kW / 9 A), měl jsem za to, že se hodnota spotřeby konvice ukáže v menu měniče, nic to ale neukazuje a hodnota se vůbec nepohne. Měnič tu zátěž prostě vůbec nevidí. Chápu to správně? Nevím, jestli se dá měřit nějaký úbytek na výstupu těch cívek. Je mi ale podezřelé, že by byly všechny tři cívky vadné, nebo jestli je možné, že by byly nesprávné. Cívky by měly být dodány přímo s daným měničem. Musí se to někde kalibrovat? Cívky mají označení Split Core CT CTSA016-100A/33,33mA. Ještě jsem se někde dočetl o nastavení menu PhasePowerBalance, ale tento údaj jsem v menu měniče nenašel. Nevím, jestli to má s naším problémem něco společného.
Zapojení RJ45: Konektor jsem kontroloval, zapojení sedí na piny 1-8 CT1, 2-7 CT2, 3-6 CT3 (podle schématu Solax G4 pro CT). Kabeláž je propísknutá, barvy drátů sedí, kontakt tam je. Sled fází (distribuce vs. měnič) je taky v pořádku. Akorát teda nechápu, proč třeba CT1 má zapojený jeden konec na pin 1, což je oranžovobílá, a druhý konec stejné cívky CT1 má z jiného páru kabelu na pinu 8, což je hnědá. Napadá vás ještě něco, co prověřit, než to vyškubnu a pošlu na reklamaci?
Díky moc za jakýkoliv postřeh!
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
-
Mex
- Příspěvky: 1812
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 333
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Tipuju na špatné zapojení CT.
Jseš si jistý, že sedí CT a číslo fáze? Tedy že měnič dostává informaci o správné fázi?
Píšeš, že přiřazení barev je nelogické. Tak čert ví, jak to borci zapojili.
Začal bych tím, že bych v tom udělal pořádek. Dát každou cívku na jeden pár, a pořádně zkontrolovat, že CT pro fázi L1 je opravdu na L1, a současně že L1 je správně připojen do měniče.
Ten konektor na Solaxu je evidentně zapojený divně, že nectí páry ve standardním zapojení.
Kdyby to bylo moje, tak bych to překonektoroval, aby každá cívka měla svůj pár.
Taky jsem s CT docela bojoval, chovalo se to podivně. Nakonec byl problém v tom, že barák byl zapojený s opačným sledem fází.
Protože tam není žádný 3f motor, u kterého by se poznalo, že se točí naopak, tak to spoustu let nikomu nevadilo.
Ale měnič z toho byl zmatený (i když nevím proč, ale bylo to prostě tak).
Máš trafa s převodem 1:3000. Sedí to v nastavení měniče?
Já jsem trafa přímo k Solaxu nikdy nepřipojoval, všude byly smartmetry. Tak to z hlavy nevím.
Nakonec můžu kouknout do dokumentace.
Pokus s konvici po jednotlivých fázích je podle mě správný.
Neupínal bych se ale na to, že je to vadné. Spíš bych hledal chybu u sebe, resp. v zapojení, případně v nastavení.
Ta trafa se dají vyzkoušet i obyčejným multimetrem.
Odpoj přívod z traf od měniče a výstup toho trafa připoj na multimetr, přepnutý na měření AC proudu malého rozsahu.
Když danou fázi zatížíš tou varnou konvicí, tak bys měl na tom multimetru naměřit nějaké cca 3mA.
A bacha na ta trafa, ať je nezničíš. Když je budeš mít odpojená, tak by jejich výstup měl být zkratovaný nebo něčím zatížený (třeba tím multimetrem).
Ono se jim asi nic nestane, pokud tam nebudou hučet nějaké šílené proudy. Ale pro sichr je měj buď zapojené, nebo zkratované.
Odkud jseš?
Kdybys byl třeba z Brna a okolí, tak bych se případně stavil.
Jseš si jistý, že sedí CT a číslo fáze? Tedy že měnič dostává informaci o správné fázi?
Píšeš, že přiřazení barev je nelogické. Tak čert ví, jak to borci zapojili.
Začal bych tím, že bych v tom udělal pořádek. Dát každou cívku na jeden pár, a pořádně zkontrolovat, že CT pro fázi L1 je opravdu na L1, a současně že L1 je správně připojen do měniče.
Ten konektor na Solaxu je evidentně zapojený divně, že nectí páry ve standardním zapojení.
Kdyby to bylo moje, tak bych to překonektoroval, aby každá cívka měla svůj pár.
Taky jsem s CT docela bojoval, chovalo se to podivně. Nakonec byl problém v tom, že barák byl zapojený s opačným sledem fází.
Protože tam není žádný 3f motor, u kterého by se poznalo, že se točí naopak, tak to spoustu let nikomu nevadilo.
Ale měnič z toho byl zmatený (i když nevím proč, ale bylo to prostě tak).
Máš trafa s převodem 1:3000. Sedí to v nastavení měniče?
Já jsem trafa přímo k Solaxu nikdy nepřipojoval, všude byly smartmetry. Tak to z hlavy nevím.
Nakonec můžu kouknout do dokumentace.
Pokus s konvici po jednotlivých fázích je podle mě správný.
Neupínal bych se ale na to, že je to vadné. Spíš bych hledal chybu u sebe, resp. v zapojení, případně v nastavení.
Ta trafa se dají vyzkoušet i obyčejným multimetrem.
Odpoj přívod z traf od měniče a výstup toho trafa připoj na multimetr, přepnutý na měření AC proudu malého rozsahu.
Když danou fázi zatížíš tou varnou konvicí, tak bys měl na tom multimetru naměřit nějaké cca 3mA.
A bacha na ta trafa, ať je nezničíš. Když je budeš mít odpojená, tak by jejich výstup měl být zkratovaný nebo něčím zatížený (třeba tím multimetrem).
Ono se jim asi nic nestane, pokud tam nebudou hučet nějaké šílené proudy. Ale pro sichr je měj buď zapojené, nebo zkratované.
Odkud jseš?
Kdybys byl třeba z Brna a okolí, tak bych se případně stavil.
-
kigen
- Příspěvky: 72
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
- Reputace: 2
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
S tím zapojením párů v RJ45 a přiřazením barev je to nelogické. Já to ale kontroloval podle manuálu k Solaxu G4, kde píšou piny 1-8, 2-7, 3-6, a přesně takhle to ti borci měli zapojené. Chápu, že to nectí klasické páry v kabelu, ale takhle je ten port v měniči vnitřně prostě zapojený. Kdybych to dal na standardní páry (třeba 1-2), tak ty piny v měniči nebudou sedět na okruh jedné cívky. Právě proto hledám někoho, kdo by mi potvrdil, jak to má zapojené on, protože v tom manuálu mi to přijde jako jeden velký překlep.
Už mě taky napadlo, že si udělám svůj kabel, kde pro každou cívku využiju jeden kroucený pár, který si sám určím. Jenže v tom případě už by ten konektor RJ45 na konci nemohl být nacrimpovaný podle žádného standardu, což se mi zdá jako blbost, tak jsem to zatím nezkoušel.
Jinak sled fází, to bylo hned to první, co jsem měřil, a ten je v pořádku. Když už jsem nevěděl co dál, zkusil jsem ještě na straně měniče prohodit dvě fáze, jestli dojde k nějaké změně v monitorování CT v menu, ale nenastal vůbec žádný rozdíl.
Jinak sled fází, to bylo hned to první, co jsem měřil, a ten je v pořádku. Když už jsem nevěděl co dál, zkusil jsem ještě na straně měniče prohodit dvě fáze, jestli dojde k nějaké změně v monitorování CT v menu, ale nenastal vůbec žádný rozdíl.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
-
kigen
- Příspěvky: 72
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
- Reputace: 2
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Cívky mají převod 1:3000 (100A/33.33mA). Jenom nerozumím tomu, co přesně myslíš tím "nastavením v měniči". To je právě to, na co jsem se ptal – je potřeba u nich v menu SolaXu provádět nějakou kalibraci nebo zadávat ten převodový poměr? Já jsem tam nic takového nenašel a myslel jsem si, že měnič s těmito originálními cívkami počítá automaticky.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
-
kuba47
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 22
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Převodní poměr by na to neměl mít vliv, pokud mají být přetoky nulové. Ale zdá se, že se tam nastavuje směr cívek:
edit: Možná to platí jen pro RS485 elektroměr.
To zapojení RJ45 je opravdu tak, jak to mají nakreslené, takže bych tomu určitě přizpůsobil kabel, jinak to logicky musí chytat hodně rušení.
edit: Možná to platí jen pro RS485 elektroměr.
To zapojení RJ45 je opravdu tak, jak to mají nakreslené, takže bych tomu určitě přizpůsobil kabel, jinak to logicky musí chytat hodně rušení.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
-
Mex
- Příspěvky: 1812
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 333
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Z ničeho neplyne, že by kabel mezi proudovými trafy a měničem musel odpovídat zapojení, jaké se používá u Ethernetu.
Je to kabel ke speciálnímu účelu. A že má na sobě konektory RJ45 ještě neznamená, že nemůže být zapojený tak, jak to nejlíp vyhovuje.
A to je podle mě tak, že každá cívka má svůj pár. A poslední pár je tam k tomu, kdyby se k tomu někdy připojoval smartmetr.
V konfiguraci měniče je třeba nastavit jednak to, že vůbec má používat CT.
A pak asi i typ toho trafa. Solax určitě používá i jiné převodní poměry, např. 1:2500.
Ale pokud ti to neukazuje vůbec nic, tak to jenom převodním poměrem nebude. To bude nějaký zásadnější problém.
Třeba že vůbec nemáš nakonfigurováno, že se mají používat CT.
Je to kabel ke speciálnímu účelu. A že má na sobě konektory RJ45 ještě neznamená, že nemůže být zapojený tak, jak to nejlíp vyhovuje.
A to je podle mě tak, že každá cívka má svůj pár. A poslední pár je tam k tomu, kdyby se k tomu někdy připojoval smartmetr.
V konfiguraci měniče je třeba nastavit jednak to, že vůbec má používat CT.
A pak asi i typ toho trafa. Solax určitě používá i jiné převodní poměry, např. 1:2500.
Ale pokud ti to neukazuje vůbec nic, tak to jenom převodním poměrem nebude. To bude nějaký zásadnější problém.
Třeba že vůbec nemáš nakonfigurováno, že se mají používat CT.
-
kigen
- Příspěvky: 72
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
- Reputace: 2
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kW_přetoky
Safety Code je nastavený na Czech_2023 a v menu mám navoleno měření přes CT, nikoliv přes Meter.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů
