Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar

Souhrn tématu

Uživatelé řeší problém s invertory Must PV1800 5.5kW, které padají při přepínání z napájení ze sítě (grid) na solární zdroj. Přestože jsou meniče nastaveny v režimu „Solar first“, při přechodu na napájení z baterie dochází k výpadku invertorů bez zobrazení chyby. Diskutuje se o možných nastaveních parametrů a zkušenostech s tímto problémem, včetně nutnosti manuálního restartu zařízení.
wattman
Příspěvky: 104
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm
Reputace: 12

Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar

Nový příspěvek od wattman »

PV1800 5.5kW 2x parallene
Protocol version: 1.04.14
Inverter hardware version: 1.01.01
Inverter software version: 2.17.07

Resim uz opet stejny problem. Menice jsou v modu "Solar first", ale v te chvili jedou z gridu, nizke napeti baterie.
Vyjde konecne slunko, MPPT prikrmi nad hranici prepnuti "Back to battery voltage", cvaknou rele a misto prepnuti oba invertory spadnou a bezi jen MPPT.
Na displeji zadna chyba, uplne normalne ukazuje DC/AC symbol.

Oba vypinace musim vypnout a az komplet menice usnou tak zase zapnout a 230V naskoci.

Odber ve chvili vypadku je podle HA (na zalozni UPS) sotva 10% maxima.

Neresil jste nekdo uz takovy problem?
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3640
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar

Nový příspěvek od gupa »

Jak je nastavený parametr 29? Power saving mode a parametr 28 solar power balace
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3607
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 772
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar

Nový příspěvek od TomHC »

Nemáš náhodou nastavený parameter inverter_ac_offgrid_work (modbus register 20101) = 0 / OFF?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
wattman
Příspěvky: 104
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm
Reputace: 12

Re: Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar

Nový příspěvek od wattman »

gupa píše: úte úno 10, 2026 2:53 pm
Jak je nastavený parametr 29? Power saving mode a parametr 28 solar power balace
28 Solar power balance disable (default)
29 Saving mode disable (default)
wattman
Příspěvky: 104
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm
Reputace: 12

Re: Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar

Nový příspěvek od wattman »

TomHC píše: úte úno 10, 2026 3:15 pm
Nemáš náhodou nastavený parameter inverter_ac_offgrid_work (modbus register 20101) = 0 / OFF?
To asi ani nevim jak se k tomu dostanu, mam to pres usb do solar assistant a pak mqtt do HA.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host