Multiplus-II prosím o radu
Souhrn tématu
Uživatel hledá radu, zda je možné nastavit Victron MultiPlus tak, aby při nabité baterii šla zátěž z baterie a při nízkém stavu baterie nebo vyšší zátěži se automaticky přepínalo na síť. Diskuze se věnuje různým režimům nastavení, jako je ESS nebo Ignore AC, a doporučuje se využití relé v Cerbu pro lepší kontrolu. Problémem jsou přetoky do sítě a chybové hlášky, které komplikují automatické přepínání. Doporučuje se pečlivé nastavení a případné vynechání ESS bez mikrozdroje.
-
michalbern2
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte led 13, 2026 7:55 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Vlašim
Multiplus-II prosím o radu
Potřeboval bych poradit, jestli vůbec jde nastavit MultiPlus tak, že chci, aby byl připojen k síti a když bude baterie nabitá, tak aby šla zátěž z baterie, a když by měla méně než nastavené třeba 20 %, tak aby si bral ze sítě. To samé, aby když bude zátěž větší než to, co bude nastavené, tak aby to přidodávalo ze sítě.
Po 2 dnech zkoušení a nastavování už ani nevím, jestli to jde. Zkouším to přes ESS, ale nejde mi, pokaždé se to chová jinak. Když mi poradíte, že to jde, tak zkusím dát nastavení, aby někdo kouknul, jestli to zkouším dobře.
Po 2 dnech zkoušení a nastavování už ani nevím, jestli to jde. Zkouším to přes ESS, ale nejde mi, pokaždé se to chová jinak. Když mi poradíte, že to jde, tak zkusím dát nastavení, aby někdo kouknul, jestli to zkouším dobře.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6721
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 926
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus-II prosím o radu
Musis to vzit pres Victron Connect naprimo, je tam pak skoro pruvodce. Jde nastavit napeti nebo soc, kdy to ma ignorovat ac in.
To "pridodavani" ze site ale nefunguje tak, jak si myslis. Ti pri pretizeni prepne na sit, alespon myslim.
To "pridodavani" ze site ale nefunguje tak, jak si myslis. Ti pri pretizeni prepne na sit, alespon myslim.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
michalbern2
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte led 13, 2026 7:55 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Vlašim
Re: Multiplus-II prosím o radu
Tak to jsem z Victron pěkně zklamaný.
Zkusil jsem to a je to, jak píšeš, a ještě k tomu po tom přepnutí dobíjí baterii ze sítě.
Zkusil jsem to a je to, jak píšeš, a ještě k tomu po tom přepnutí dobíjí baterii ze sítě.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6721
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 926
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus-II prosím o radu
Však si tam nastav, aby nedobíjel, to máš v sekci nabíječky.
Z čeho jsi zklamaný? To si musíš pohrát s tím ESS, samozřejmostí je elektroměr před tím Multiplusem a Cerbo/Venus.
Ty máš povolený mikrozdroj?
Z čeho jsi zklamaný? To si musíš pohrát s tím ESS, samozřejmostí je elektroměr před tím Multiplusem a Cerbo/Venus.
Ty máš povolený mikrozdroj?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
michalbern2
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte led 13, 2026 7:55 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Vlašim
Re: Multiplus-II prosím o radu
Elektroměr mám VM-3P75CT a Cerbo taky. a mikrozdroj právě nemám, takže nemohu nic dodat do sítě, a vždycky, když to testuju, tak mi nějaká Wh skočí do sítě, než zareaguje měnič, aby snížil výkon.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6721
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 926
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus-II prosím o radu
No, a kde je tedy problém? Toto je obecně známá věc, a ublinkávají všechny měniče, nejen Victron.
Takže zapomeň na docuc anebo zlegalizuj FVE (balkónovku).
Takže zapomeň na docuc anebo zlegalizuj FVE (balkónovku).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2192
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 205
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus-II prosím o radu
Ak nemáš mikrozdroj tak ESS nepoužívaj!
V zásade sú dva režimy ako pripojiť DS:
- Ignore AC, kedy pokrýva z DS do výšky nastavenia. Čo je nad túto hodnotu pokryje menič z batérie a po znížení záťaže dobije baterku z DS na nastavenú úroveň
- ESS, kedy pokrýva všetko z baterky až do hodnoty meniča, čo je nad si pricucne z DS. Tento režim robí pretoky aj keď je nastavená vysoká hodnota pricucávania preto treba mať menič oficiálne prihlásený.
Skús si niečo naštudovať ako sa nastavuje a používa Ignore AC. Odporúčam nastavenie cez NodeRed.
V zásade sú dva režimy ako pripojiť DS:
- Ignore AC, kedy pokrýva z DS do výšky nastavenia. Čo je nad túto hodnotu pokryje menič z batérie a po znížení záťaže dobije baterku z DS na nastavenú úroveň
- ESS, kedy pokrýva všetko z baterky až do hodnoty meniča, čo je nad si pricucne z DS. Tento režim robí pretoky aj keď je nastavená vysoká hodnota pricucávania preto treba mať menič oficiálne prihlásený.
Skús si niečo naštudovať ako sa nastavuje a používa Ignore AC. Odporúčam nastavenie cez NodeRed.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- gupa
- Příspěvky: 3628
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 167
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Multiplus-II prosím o radu
Proč victron vůbec ty nabíječe do multiplusů montuje? Když jde jen o to, aby nabíjelo pouze zadarmo Slunce a nic víc.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
michalbern2
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte led 13, 2026 7:55 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Vlašim
Re: Multiplus-II prosím o radu
Zatím jsem to nastavil tak, že při překročení ať přepne na síť, jenže když se vrátí pak na měnič, tak hlásí chybu "strana sítě" a nevím, jak to vypnout, protože když tu chybu neodkliknu, tak se na síť nepřepne.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2726
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 89
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus-II prosím o radu
Nebo si nastav rele v Cerbu na START/STOP generator tam si pak nastavis podminky jako SOC,napeti,pretizeni a rele propoj s Multiplusem treba na AUX1 nastav si IGNORE AC na AUX1 a pak uz menis pohodlne podminky pres konzoli nebo display Cerba. Urcite nepouzivat ESS a ja teda radsi nepouzivam ani powerasist ale kdyz sem to zkousel pretok stejne neudelal ten powerasist. Nastaveni asistentu v priloze.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, michalbern2 a 2 hosti