Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace, jako je CAN sběrnice, RS485 a Bluetooth, a řeší problémy s viditelností napětí článků a stabilitou připojení. Nejefektivnější řešení se jeví jako připojení přes RS485 s využitím Serial Battery a Battery Aggregatoru pro správné zobrazení a řízení baterie ve Victronu.
-
kodl69
- Příspěvky: 8222
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1032
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Mě ztráta komunikace s BMS shodí systém, náhodně, někdy jednou za čtrnáct dní, někdy co půl hodinu, a to je tam jenom 1ks BT modul z BMS, kterej je dotaženej prodlužkou cca 0.5m od cerba, protože přes betonovej strop se to nechytalo. Dal jsem druhej a byl konec, prostě to spadlo na hubu a hotovo. Tj už dva roky tam nemám druhopu baterku připojenou na komunikaci. Nebo je v tom nějakej velkej vývoj, a mám zkusit novou verzi?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6702
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 925
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Nějaký asi je, ale stále tam píšou, že to nemusí být stabilní. Však za pokus nic nedáš, v nejhorším to zase zakomentuješ.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
glottis
- Příspěvky: 3621
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 466
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Na firmware hrabu, protoze to jeste nebezikodl69 píše: čtv led 29, 2026 11:29 pmNa firmware raděj nehrabu.
Co nechápu, proč tak složitě. Mám smartshunt i JKbms, a prostě jsem victronu řekl, že se má řídit podle smartshuntu (měření na baterii viditelné/ skryté) a dál neřeším.
No protoze chci ridit nabijeni a vybijeni podle BMS. A victron umi jen jednu BMS. Muzu to nechat sloucit uz JK a pripojit po CAN, ale pak nedonutim victron aby v te baterii ukazoval spravne soc a proud. Takhle mi z toho vznikne jeden pack a vsechny hodnoty jsou tak jak chci.
tu mas jak mam ted JK po BT pripojene do HA ja v Esphome.
-
glottis
- Příspěvky: 3621
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 466
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
A treba serial battery mam nastavene takto a vlastne na to uz nesaham
Kód: Vybrat vše
[DEFAULT]
MIN_CELL_VOLTAGE = 2.900
SOC_RESET_CELL_VOLTAGE = 3.45
MAX_CELL_VOLTAGE = 3.45
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.35
SWITCH_TO_FLOAT_CELL_VOLTAGE_DIFF = 0.020
SWITCH_TO_FLOAT_CELL_VOLTAGE_DEVIATION = 0.010
SWITCH_TO_BULK_CELL_VOLTAGE_DIFF = 0.080
SWITCH_TO_FLOAT_WAIT_FOR_SEC = 1800
SWITCH_TO_BULK_SOC_THRESHOLD = 90
CCCM_T_ENABLE = False
DCCM_T_ENABLE = False
AUTO_RESET_SOC = False
CHARGE_MODE = 2
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 100.0
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 100.0
CCCM_SOC_ENABLE = False
DCCM_SOC_ENABLE = False
PUBLISH_CONFIG_VALUES = 0
BMS_TYPE = Jkbms
POLL_INTERVAL = 5
Kdo je online