Probijeni panelu

Souhrn tématu

Uživatel popisuje měření napětí na rámu monokrystalického solárního panelu 500 W, který je připevněn na kovovou konstrukci pergoly. Naměřené napětí na rámu během dne i v noci vyvolává otázky ohledně možného probíjení nebo špatné diody. Diskuze radí správné měření izolace pomocí megometru, zohlednění vlivu konstrukce a uzemnění, a vysvětluje, že malé napětí může být způsobeno vysokým vstupním odporem měřiče nebo indukovanými jevy, nikoliv nutně závadou panelu.
Kamil l
Příspěvky: 208
Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Reputace: 0

Probijeni panelu

Nový příspěvek od Kamil l »

Zdravím
Mám monocrystal panel 500w je oboustrany.
Dnes jsem panel pres den odpojil a měřil.
-pol z panelu na rám panelu indikovalo napětí 5v
+ pol na rám indikoval napětí 0.3v
Rám panelu přištoubován na kovovou konstrikci pergoly. Ta je 0,5m v zemi o 6 sloupcích tyčí o průměru 3cm. Při nabíjení přes den hodnoty na regulátoru skačou přiblizně každe 3s z 48v, 23v, 17v a pak zpet ustalí se na 26v 0.8A
Panel má hodnoty cca 48v 10A
=měření proběhlo ve dne kdy bylo inverzní počasí( zatáhlá obloha) cca v poledne.
Nikde na panelu není znát propálení nebo deformace. Kabely napajení jsou ve vzduchu nemají kontakt s ničím vodivém ( sníh, led, voda ).
Prosím o radu co muže indukovat toto napeťí - napdla mě špatná dioda.
V noci ukazuje napeti na regulatoru od 0.3v -3V
pibi
Příspěvky: 1577
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 343
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Probijeni panelu

Nový příspěvek od pibi »

Pokud byla uvedená napětí změřená klasickým multimetrem. který má vstupní odpor 20MOhm, tak to neřekne vůbec nic.
Jestli panel probíjí na rám, zjistíš asi jedině měřičem izolace, třeba obyčejný Megmet, nebo něco podobného, s měřícím napětím aspoň 100V, samozřejmě na odpojeném panelu.
Měření výkonu panelu při zatažené obloze také nic neřekne. To, že hodnoty na regulátoru skáčou, asi jen indikuje činnost MPPT, který hledá bod nejvyššího výkonu.
Změř výkon při přímém oslunění a jasné obloze, tam by se třeba mohl blížit tabulkovým parametrům.
Máš s panelem nějaké potíže, nebo jsi jen něco naměřil a zjišťuješ co to znamená?
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 929
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 163
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Probijeni panelu

Nový příspěvek od betmen »

panel na karavane mi tiez ukazuje v noci 1V, kedze parkujem pod lampou.
takze to by som si nevsimal.

panel meraj odizolovany od zeme/pergoly za slnecneho dna. ako pise Pibi, idealne aj s Megmetom.

a este otazka, tu kovovu pergolu mas potencialne zrovnanu s mppt/menicom a sustavou v dome?
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Soban
Příspěvky: 4517
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 302
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Probijeni panelu

Nový příspěvek od Soban »

Odpoj panel od regulátoru, ukazuje potom 0V?
Pokud ano je to OK.

Potom změř napětí na panelech, samozřejmě můžeš něco naměřit protože měřák má velký vstupní odpor, tak panel může nějaké napětí dát, stačí ten panel trochu zatížit a napětí zmizí.

Jinak jaký je problém?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Kamil l
Příspěvky: 208
Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Reputace: 0

Re: Probijeni panelu

Nový příspěvek od Kamil l »

Regulator je uzemeny ve sklepě kovovou tyči cca 5m od pergoly ktera je v zemi.
Vyzkoušimm odšroubovat panel a merit svorky panelu kleštakem(voltmetrem co to dá) .
Podle mě pokud je izolace panelu vporadku nemělo by dávat zadné napeti na rám.
Jeste jedno měrení conje zajímave je že když na plusovy šroub regulatoru měrim vuči ramu panelu multimetrem tak ukazuje kolem 5v jinak vše odpojeno jen rám panelu a šroub + na regul. ( mam tracer xn 40a)
pibi
Příspěvky: 1577
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 343
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Probijeni panelu

Nový příspěvek od pibi »

Zatím jsme se nedozvěděli, v čem je problém. 🔮
Nedostatečný výkon, nebo něco jiného?
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Soban
Příspěvky: 4517
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 302
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Probijeni panelu

Nový příspěvek od Soban »

Pořád nechápu kde je problém?

Pokud kovové věci nejsou spojené tlustým drátem tak vždy naměříš nějaké napětí při tom odporu jaké měřáky mají!

A vyzkratoval jsi v tom regulátoru kondenzátory! 😂

Jinak kopl tě ten rám panelu když jsi se ho dotknul? Ano tak ho uzemni a neřeš to, NE neřeš to.

Prostě řešíš blbosti.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 929
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 163
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Probijeni panelu

Nový příspěvek od betmen »

Kamil l píše: pon led 19, 2026 11:07 am
Regulator je uzemeny ve sklepě kovovou tyči cca 5m od pergoly ktera je v zemi.
to ale neznamena, ze maju rovnaky potencial.

ak mas v sklepe zatlcenu iba jednu zemniacu tyc, tak ta kludne moze mat vacsi zemny odpor ako prístrešok.
a samozrejme aj naopak.

zrovnaj potencial konstrukcie s mppt a potom meraj.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo

Kdo je online