pripojeni fv konvertoru na ACout
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na připojení FV konvertoru na AC OUT u Multiplus invertoru a vysvětluje, jak funguje zpětný tok energie bez PV support assistanta. Uživatelé doporučují použití PV Inverter Support Assistanta pro správné řízení výkonu a měření. Dále se probírá technické zapojení, role toroidu a obousměrného měniče v systému, včetně nastavení nabíjení baterií LiFePO4.
- JirkaE
- Příspěvky: 1978
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 275
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Výsledek - pokud to shrneme - pro nás ostatní - je tedy jasný a stále stejný ? 
Například - pro měnič Easun 7000VA je nutné se o ten technický přetok Modráska postarat = nejlépe do stálých potřeb, které to pohltí, při náhlém vypnutí Modráska a mini-přetoku směrem zpět - to je cca 200W na Modráska, v opačném případě vynuluje na malý moment zdroj energie - tím pádem se nemá na co nafázovat - na ten malý moment a vypne.
Multiplus to zvládne sám, i bez pomocného souběhu stálých malých zátěží (200W) - a v obou případech by se neměl překročit ten výkon hlavního měniče, na který se Modrásek nafázuje...
Toho assistenta u MP2 není nutné zapínat...?
Je to tak, nebo jsem napsal něco špatně ?
Pokud se bude jednat o mikroměnič, situace je pak jiná a je nutné to už řídit, nebo použit zatím ten jediný mikroměnič na trhu s proudovou sondou, která ho řídí a zabraňuje těm přetokům.
Vzhledem k ceně a výkonu ale i v tomhle případě vyhrává Modrásek - je to tak ?
Například - pro měnič Easun 7000VA je nutné se o ten technický přetok Modráska postarat = nejlépe do stálých potřeb, které to pohltí, při náhlém vypnutí Modráska a mini-přetoku směrem zpět - to je cca 200W na Modráska, v opačném případě vynuluje na malý moment zdroj energie - tím pádem se nemá na co nafázovat - na ten malý moment a vypne.
Multiplus to zvládne sám, i bez pomocného souběhu stálých malých zátěží (200W) - a v obou případech by se neměl překročit ten výkon hlavního měniče, na který se Modrásek nafázuje...
Toho assistenta u MP2 není nutné zapínat...?
Je to tak, nebo jsem napsal něco špatně ?
Pokud se bude jednat o mikroměnič, situace je pak jiná a je nutné to už řídit, nebo použit zatím ten jediný mikroměnič na trhu s proudovou sondou, která ho řídí a zabraňuje těm přetokům.
Vzhledem k ceně a výkonu ale i v tomhle případě vyhrává Modrásek - je to tak ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
Radar
- Příspěvky: 863
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Assistanta podle všeho ne, ale je potřeba mít zapnutou interní nabíječku, aby byl aktivovaný obousměrný tok a MP absorboval technický přetok za CT sondou do baterie...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- JirkaE
- Příspěvky: 1978
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 275
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Děkuji moc.
Já mám - zůstalo to už tak - a Easun zůstává rezervním měničem, pokud by se s MP2 něco stalo, tedy mám malé zátěže mimo CT sondu a žádný mini přetok nehrozí, ale i tak - mohl bych poprosit o screen toho správného nastavení ?
Co má být vypnuté a co zapnuté - aby to neohrozilo ani MP2 a ani toho Modráska...
Já mám - zůstalo to už tak - a Easun zůstává rezervním měničem, pokud by se s MP2 něco stalo, tedy mám malé zátěže mimo CT sondu a žádný mini přetok nehrozí, ale i tak - mohl bych poprosit o screen toho správného nastavení ?
Co má být vypnuté a co zapnuté - aby to neohrozilo ani MP2 a ani toho Modráska...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
Radar
- Příspěvky: 863
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Já mám charger enabled a nabíjecí proud ponechán na max 35A. Typ lifepo4 a nastavení absorbtion na 55,20 a float na 53,60V. Je tady screen někde nahoře...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- JirkaE
- Příspěvky: 1978
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 275
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Ale to je varianta s připojeným AC IN - nebo ne ? a pokud AC IN připojený není ? Nebo to takhle funguje i z druhé strany z AC OUT ? (právě v moment, kdy si Modrásek ublinkne směrem zpět ? )
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
Radar
- Příspěvky: 863
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
No jasně že z AC OUT
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- JirkaE
- Příspěvky: 1978
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 275
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Aha...
Tak zde se projevuje asi ta moje neznalost - páč jsem si myslel, že ty parametry platí jen pro AC IN.
Že lze stejným způsobem nabíjet a hlídat baterku i opačným směrem jsem dodnes nevěděl - že to funguje i obráceně - a tím se vysvětluje vše, co jsem nechápal.
Že lze stejným způsobem nabíjet a hlídat baterku i opačným směrem jsem dodnes nevěděl - že to funguje i obráceně - a tím se vysvětluje vše, co jsem nechápal.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
Radar
- Příspěvky: 863
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
No vždyť mezi ACIN a ACOUT kromě relé nic není
přes toroid to teče přes obousměrný měnič do baterie po jednom drátu...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6599
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 906
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Ona je to spise jednosmerka, ktera jede tim smerem, kterym ji pretlaci silnejsi zdroj. Jen kvuli tomu, aby MP zvladl uridit konvertory, tak ten smer neustale prepina.
Si rikam, jaky tam pak musi byt strasny bordel, nez se to vyfiltruje.
Si rikam, jaky tam pak musi byt strasny bordel, nez se to vyfiltruje.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Radar
- Příspěvky: 863
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Jaký bordel? Přece je mezi tím a výstupem (a vstupem) toroid
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6599
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 906
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Myslel jsem vevnitr.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.