Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování instalace 33 panelů o výkonu 470 W na střechu novostavby s 4 bytovými jednotkami. Autor řeší technické detaily, jako paralelní zapojení měničů Victron, správné jištění a využití baterií Lifepo4. Probírá se také problematika přetoků energie, hybridního provozu a legislativních požadavků na novostavby s obnovitelnými zdroji energie.
ElektroEzs
Příspěvky: 2617
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
VencaHejral
Příspěvky: 41
Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
Reputace: 0
Lokalita: Semily

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od VencaHejral »

Kde bude největší zatížení N vodiče když se z 3fáz. instalace stane 1fázová? Mám z elměru cyky 4x10 do rozvaděče ve sklepě který je uzeměn, zde bude připojení FVE a zde je rozbočení na další rozvaděče - starý dům
- novostavba
- rozvaděč u kotle
do nich to vede 5x10. hlavní jistič je zatím 3x25. maximální zatížení všech tří fází novostavby je momentálně 5kW. Jde mi o to jestli nebudu mít přetížený N vodič směrem do novostavby (cca25m) když by se sešlo vícero věcí...
Přílohy
AC_IN_FVE.png
pibi
Příspěvky: 1552
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od pibi »

Dovolené zatížení CYKY 5x10mm2 na vzduchu je 50A. https://www.elektromaterialy.cz/cyky-j-5-x-10
Při jednofázovém zatížení činným výkonem to bude 50Ax230V=11,5kW trvale, takže pokud tam jsou 2 Victrony MP2 5000, tak můžeš klidně ještě jeden přihodit. :mrgreen:
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 598
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od lemra79 »

Pri zatizeni pouze dvou zil bude zatizeni jeste o chlup vetsi. Je skoda zatezovat pouze dve zily z peti 😉
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
ElektroEzs
Příspěvky: 2617
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ted resim tohle u segry a od rozvadece FVE s 3xMP2 5000VA do domovniho rozvadece cca 20m budu radeji tahat 5x16mm2 prave kvuli N. Faze pujde po 3 vodicich ale N je jen jeden a proud se na nem secte.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 598
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od lemra79 »

S tim uz se i blbe pracuje, zalezi na trase. Nedavno jsem mel tak blbou trasu, ze jsem tam dal lanko (ysly?) pokud to bude v jedne fazi, tak 3x16, jestli se u nas vudec prodava. Njn, zase co kdyby v budoucnu.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
ElektroEzs
Příspěvky: 2617
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Pracuje se snim blbe ale da se to, kdyz vidim jak to porad rozsiruju u sebe tak tak radeji silnejsi nez to pak menit. Jinak cyky 5x10 ma na vzduchu 60A takze i to je dostacujici pro 3x MP.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
VencaHejral
Příspěvky: 41
Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
Reputace: 0
Lokalita: Semily

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od VencaHejral »

lemra79 píše: ned pro 28, 2025 7:17 am
Pri zatizeni pouze dvou zil bude zatizeni jeste o chlup vetsi. Je skoda zatezovat pouze dve zily z peti 😉
Budu využívat všechny 3fázové vodiče.
Systém bude ale 1fázový. Tím s zatěžuje N vodič. Přijde mi blbost mít 3 měniče paralelně a přitom v noci je zatížení všech tří fází cca 250W.
Časem přibyde 3tí měnič koupím ale 6k5 na NKON jsou za 20tis což je krásná cena... Ví někdo jestli se cena nějak ještě zvedne oproti vypočítané ceně z košíku na eshopu?
unicast
Příspěvky: 2188
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 410
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od unicast »

Sice to asi nebude úplně v souladu s normou, ale stále ten nulák jde zdvojit i dalším vodičem mimo ten kabel.
VencaHejral
Příspěvky: 41
Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
Reputace: 0
Lokalita: Semily

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od VencaHejral »

Dostat do novostavby další kabel kabel na posílení nuláku by byl asi problém...

Nicméně mě tím zajímá další věc, a to zda si umí MP II přisosávat ze sítě. Někde jsem narazil že dokáže až 50A což by bylo pro mé účely až dost...
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3544
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 161
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od gupa »

Pro vstup. Limit na fázi je max. hodnota hl. jističe vedle průřezů. Nelze mít fáze na vstupu MPů tři a na výstupu jednu a sečíst proud. Lze, ale ty dvě se nepodílí znovu, na hodnotě hl. jističe protože jsou to nabíječe a nejsou průchozí. Je to snad logické, MP a průchozí fáze (přisosávání) a úhel 120° mezi něma.

Termín pro vyhledávání na mypower jako řešení bych viděl v sériovém zapojení MP a spouštění s funkcí generátor díky asistentům a nastavení a odladění přes MK převodník plus nějaké vyšší řízení pro lepší přepínání. Je to časté téma a řešení se vstupem max. hodnoty hl. jističe (často do 25A/f) a výstup s proudem na fázi vyšší než je hodnota hl. jističe.(max hodnota max proudu podle typového označení MP)

Edit: je to původně lodní měnič a jističe na přípojce na břehu jsou třeba kupříkladu jen 1x2A, ale spotřeba lodi je 15A, pro toto byl VictronMP vymyšlen (multi vstupy plus výkon měniče)
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
VencaHejral
Příspěvky: 41
Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
Reputace: 0
Lokalita: Semily

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od VencaHejral »

Tak teď jsi mě zamotal hlavu úplně.
Když budou 3 měniče v paralelu, každý připojený na DS a nastane situace že jedna z fází má vyšší odběr než měnič zvládne, dokáže si pomoc tím že část zátěže půjde z DS?
Radar
Příspěvky: 822
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Když jsou tři měniče v paralelu, fungují 1 fázově a jejich výkon se sčítá.
Na jejich vstup ale nesmíš připojit 3F přívod!!! Nýbrž opět 1F. A tam je limit právě toho jističe před měniči, příp. hlavního jističe.
Pokud měniče dají např 15kW a přetíží se, přepne se na síť, pak přívod unese zpravidla 25A, tj cca pouze 5750W >> nastane blackout..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VencaHejral
Příspěvky: 41
Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
Reputace: 0
Lokalita: Semily

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od VencaHejral »

No moment, Paralelně přece každý jede zvlášť ne? Tedy 3fáz provoz. V sérii se výkon sčítá. Tedy 1 fázový provoz.

Tak beru zpět.
Prostě je buď paralelní provoz nebo 3fázový provoz.
Teď už je mi to jasné.

nicméně abych se vrátil k dotazu - myslel jsem že když měnič nestíhá tak si přisosne ale on to neumí takže se přepne a tím je limitující předchozí jištění.
Takže je nejlepší mít 3 měniče paralelním provozu a né je dát do 3fázového provozu.
Díky.
Naposledy upravil(a) VencaHejral dne pon pro 29, 2025 12:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Radar
Příspěvky: 822
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Ne, v paralelním režimu jedou všechny stejnou fázi a 1F konfiguraci.
Pokud se konfigurují jako 3F, tak generují 3F síť. A na vstupu se připojují též 3F. Pozor na ohlídání sledu fází !!
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VencaHejral
Příspěvky: 41
Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
Reputace: 0
Lokalita: Semily

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od VencaHejral »

Teď už to dává logiku...
Radar
Příspěvky: 822
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Pokud je řeč o Victron Multiplus v režimu UPS s Power Assist funkcí, tak to dotažení výkonu ze sítě umí, ale opačně jako hybrid.
Hybrid tlačí výkon proti síti a co nedodá, vezme ze sítě. Při tom vznikají technické přetoky - nechceme.
Multiplus v UPS režimu s PA si vezme prioritně ze sítě vše do nastaveného proudového limitu na AC IN vstupu.
Tuto energii používá prioritně pro napájení spotřeby, co je navíc, tím nabíhí baterii (pokud je nabíjení ze sítě povolenoo).
Jakmile překročí proudový limit sítě, dodává zbytek výkonu do spotřeby z baterie až do svého výkonového maxima..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6545
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 895
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Proc ne technicke pretoky? Pise se novostavba, takze povinne eko zdroje, tedy tam FVE mit musi.
Pokud to bude ofiko, tak ty MP jdou prece nastavit na prisosavani ze site, ne?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
VencaHejral
Příspěvky: 41
Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
Reputace: 0
Lokalita: Semily

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od VencaHejral »

Hmm to je naprd. Ale s tím se asi nic dělat nedá. Měl jsem probliknutí že když nastane situace vyššího odběru než jsou 3x MPII tak by si těch pár watů vzali ze sítě. A nemusel mít 1fázové zapojení. Tím by nám dosavadně stačilo mít hl. jistič 3x25A (Novostava a v budoucnu 3byty). Takhle se obávám že budu muset i tak navýšit příkon. Je to v principu jedno protože FVE si primárně stavím pro novostavbu a přebytky by si braly byty. Tím by byla rychlejší návratnost.

to cipis. k novostavbě FVE mít ještě nemusím ale kvůli NZE ji zlegalizovat musím. Zatím je to na dobré cestě že by se mi mohla podařit papírovou válku vyhrát.
Pokud by 3fázový provoz MPII šel i s přisosáváním tak by to bylo fajn.
Radar
Příspěvky: 822
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Nemrátova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Pak se omlouvám a ano, pokud bude paralelní připojení a klasický zdroj na platformě Victron, tak bude nastaven jako klasický hybrid a bude se tak chovat. Přetoky v pořádku ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)