Rozšíření stávající fve o baterie.

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na rozšíření stávajícího bateriového úložiště fotovoltaické elektrárny (FVE) přidáním dalších baterií s omezeným prostorem. Uživatelé řeší kompatibilitu různých baterií, možnosti komunikace s měničem a bezpečné zapojení. Dále se probírá vliv rozměrů baterií a cenová efektivita při plánování rozšíření kapacity.
Davifi
Příspěvky: 22
Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
Reputace: 0
Lokalita: Příbram
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 17 200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od Davifi »

Zdravím všechny,

čas nadešel i když jsem si dlouhou namlouval, že baterie 11 kwh stačí došel jsem postupně k závěru, že opravdu ne. Chci rozšířit bateriové uložiště, bohužel jsem dost limitován místem, proto vybírám ty rozměrově nejmenší racky baterií a to mě dost omezuje.

Mám momentálně baterii od mivy energy viz odkaz: https://www.mivvyenergy.cz/cs/akubox/ak ... s485-.html

A chtěl bych k ní připojit alespoň dalších 10 kwh baterií. Stejná baterka se již bohužel nevejde. Proto jsem našel baterie od Deye s kapacitou 5,12 kwh odkaz níže. Pořídil bych dvě a napojil je paralerně s tou stávající. Do budoucna bych tam ještě měl akorát místo pro takové dvě kostky takže dalších 10 kwh.

https://www.nejpanely.cz/baterie-deye-s ... 99a6ac3b5e

Jak je bezpečně připojit ?

Pujde rozjet komunikace těhle baterií s tou stávající ? Měnič mi komunikuje s baterkou a tak řídí vše podle SOC co mu reportuje BMS. Kdyby nešla rozjet komunkiace a měnič komunikoval stále s hlavní baterií bude se dát dále řídit podle SOC nebo budu muset začít řídit napěťově ?

Další věc mám ty nové baterky připojit přímo na tu starší baterii na její kontakty ? Nebo je lepší na sběrnici, kde jsou napojeny baterie a měniče ?

Díky moc předem. Snad jsem to vysvětlil dostatečně. Pokud ne rád něco dovysvětlím.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6530
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 896
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od cipis »

Samozrejme, ze na sbernici. Musis byt schopen odpojit kazdou jednotlivou baterii. Pokud nemas uzemneny jeden pol baterie (treba minus), tak to musis jistit na obou polech. Tj. pripojit baterie kazdou zvlast pres dvojity pojistkovy odpinac.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3433
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 711
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od TomHC »

Nevieme aký máš menič ani ako komunikuje s existujúcou batériou - RS485/CAN? Aký protokol? Ak majú komunikovať všetky, tak to musí byť podporované - čo medzi Mivvy a Deye asi úplne fungovať nebude. Tak buď oželieť komunikáciu a ísť len podľa napätia, alebo si vyrobiť agregátor ktorý bude na jednej strane komunikovať s troma batériami a na druhej komunikovať s meničom cez podporovaný protokol (Pylon LV, Deye...).
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6530
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 896
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od cipis »

Hele, a co to je, ze se nevleze? Rozmerove na pudorysu je to tarka totozne, a na vysku je ta deye dokonce vyssi, na stejnou kapacitu, kdyz das dve.
Neni to spise kvuli cene? Kdy dve deye jsou na 2/3 ceny jednoho mivvy?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Davifi
Příspěvky: 22
Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
Reputace: 0
Lokalita: Příbram
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 17 200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od Davifi »

Nebudu lhát cena rozhoduje taky. To je jasné. Ale pokud dám jednu tu od mivy další tak už jsem s bateriemi skončil a nic dalšího se nevleze. Pokud dám Deye tak mám do budoucna možnost přidat další dvě kostky kvůli jejím menším rozměrům takže když to vyhodnotím tak to vychází lépe prostě.
Davifi
Příspěvky: 22
Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
Reputace: 0
Lokalita: Příbram
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 17 200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od Davifi »

TomHC píše: pát pro 26, 2025 12:21 pm
Nevieme aký máš menič ani ako komunikuje s existujúcou batériou - RS485/CAN? Aký protokol? Ak majú komunikovať všetky, tak to musí byť podporované - čo medzi Mivvy a Deye asi úplne fungovať nebude. Tak buď oželieť komunikáciu a ísť len podľa napätia, alebo si vyrobiť agregátor ktorý bude na jednej strane komunikovať s troma batériami a na druhej komunikovať s meničom cez podporovaný protokol (Pylon LV, Deye...).
Mám Growatt spf 5000 es. Mě jde spíše o to že když bude připojená jenom ta jedna baterie komunikací tak by SOC mělo sedět podle té největší ne ? Ty baterie se budou vybíjet rovnoměrně +/- nebo by mi to asi tak přislo logické.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6530
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 896
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od cipis »

Ale ty deye nejsou mensi na stejnou kapacitu, naopak, jsou vyssi. A v baterkarne nemuze hrat roli to, ze jedna je o par cm delsi, ale uzsi, nez druha. To sis vybral hodne spatny argument, to prece nemas zapotrebi.

Baterky ti sedet nebudou, uz jen kvuli stari a ruznemu vyrobci.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Davifi
Příspěvky: 22
Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
Reputace: 0
Lokalita: Příbram
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 17 200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od Davifi »

Pokud clovek nema specialni mistnost a misto pouze na fve a dava to jiz mezi existujici veci tak holt prostorem limitovany je a pokud tam mam nejake urcite misto tak opravdu par centimetru rozhoduje. Chapu ze kdyz ma nekdo technickou mistnost kde ma dost prostoru tak je to tezko pochopitelne.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6530
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 896
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od cipis »

Pokud chces z instalace maleho rozsahu udelat "normalni" instalaci, tak tu mistnost na technologii budes muset udelat. A mimo norem to narizuje i zdravy rozum. Nemuzes nacpat takovou kapacitu do prostoru, kde ti zalezi na kazdem milimetru. Nedodrzis ani mezery mezi zarizenimi, natoz nejaky manipulacni prostor.
Nicmene si to udelej jak chces, nejaky komunikacni mezixicht te nemine, protoze nove baterky budou jinaci nez ty stare. A to i v pripade te mivvy.
Tak jak tak, pokud budou spravne nastavene, tak se nic nestane, kdyz by se neco pokazilo u menice, a vypnou se kazda zvlast sama, podle sve BMSky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 4618
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 865
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Rozšíření stávající fve o baterie.

Nový příspěvek od rva »

Jen kde se pohybují ceny levných hotových bateriových úložišť:
https://www.docanpower.com/eu-stock/sol ... plete-pack
https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-pro-51- ... terij.html
V nich jsou obvyklé články i obvyklá BMS, takže člověk do toho může v případě problémů šáhnout.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Davifi, majklkm, Paulob, rva, soami a 5 hostů