Zapojení při 70°C a odpojení při 30°C

Nový příspěvek od gupa »

Jak nato? V zapojení je žárovka dva kapilární termostaty typu bojler, jeden sepne žárovku při 70°C a druhý vypne při 30°C.

Jak toto zapojit?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
rva
Příspěvky: 4599
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 857
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zapojení při 70°C a odpojení při 30°C

Nový příspěvek od rva »

Nejsnáze asi tak, že se pořídí termostat jako W3001 https://www.aliexpress.com/item/4000390416969.html, přepne na režim chlazení a nastaví teplota spínání na 70℃ a rozpínání na 30℃.