Paralelná spolupráca dvoch FVE

kubrt8
Příspěvky: 30
Registrován: čtv led 12, 2023 11:31 am
Reputace: 0
Lokalita: Trenčín

Paralelná spolupráca dvoch FVE

Příspěvek od kubrt8 »

Zdravím Vás,

aktuálne mám nasledujúcu FVE:
Exist.jpg
Založenú na Studeri, 3x XTM4000-48, 3x VT80, 30x 475Wp panely, baterka 1184Ah.
Všetko funguje už 2 roky OK, od februára do polovice Novembra som v ostrove, v zime v nočných hodinách (22:00-6:00) dobíjam baterky a zasa prepnem do ostrova. Žiadne pretoky.

Chcel by som posilniť existujucu FVE. Na leto využitie pre elektriku naviac už mam, na jesen a jar viac elektriky privitam, zima bude rovnaka asi ako teraz (5-6kW pri zlom pocasi) . Problem je ze na streche domu ani v technickej miestnosti už viac priestoru nemam. Co ale mam je zahradny domcek (ZD), ktory je vzdialeny cca 80m od rodinneho domu (RD). Ten napajam samostatným kablom a ako rezervu som este natiahol dalsi kabel CYKY-J 5x4. Na zahradnom domceku mam priestor pre 12ks 550Wp panelov (4x fasada domu - sklon 90°, 8x strecha - sklon 30°).

Napadalo ma riesenie pouzit nejaky lacny menič s integrovanými MPPT (napr. DEYE s vlastnym TR, kvoli induktivnej zatazi) a pomocou Loxone to ovladat.
1. riesenie pouzit verziu ako ON-Grid a podla zataze domu a aktualneh oSOC na Studeri novy menic pripajat alebo odpajat.
New on-grid.jpg
2.riesenie pouzit verziu hybrid (cchel by som pridat este nejake baterky) a vystup z noveho menica pouzit ako vstup (pouzijem rezervny kabel 5x4) pre nejake XTM a na nom mat zapnuty transfer realy. Ovladal by som to cele Loxonom.
New hybrid.jpg
Bude to funkcne? Rad by som nieco vymyslel tak aby som vedel pridat este dalsie bateriove ulozisko v zahradnom domceku. Mozno v buducnosti viem pridat este zopar panelov na plot.

Dakujem za akekolvek rady.

Rado
kubrt8
Příspěvky: 30
Registrován: čtv led 12, 2023 11:31 am
Reputace: 0
Lokalita: Trenčín

Re: Paralelná spolupráca dvoch FVE

Příspěvek od kubrt8 »

3. možnosť:
použiť v zahradnom dome AC-coupled hybrid striedac (ostrov) a riadit ho frekvenciou z XTM. Napr. Deye SUN-6K-SG04LP1-EU.

Pouziva niekto takyto sposob? Ide mi o spravanie sa v pripade ze BAT Deye je uz nabita, XTM zvysi frekvenciu, Deye vypne "panely". Je to spravne?

Ake je spravanie, ak je BAT Deye plna ale BAT Studeru este nie? Dokaze takto Studer nabijat svoju BAT zo svoriek AC out? (Ako je to pri transfer relay a charger ON zo svoriek AC in?)

Vďaka za odpoved
Diablo1st
Příspěvky: 2143
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Paralelná spolupráca dvoch FVE

Příspěvek od Diablo1st »

Hybridný menič v AC-Coupling moc ľudí asi mať nebude, lebo je to safra drahé riešenie a osobne v ňom nevidím zmysel. Ak potrebuješ viac batérie tak pridaj baterky k súčasným. Ak potrebuješ viac panelov tak obyčajný lacný on-grid menič v AC Coupling.
Len si treba overiť, či pôjde spraviť komunikácia do Loxone.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
kubrt8
Příspěvky: 30
Registrován: čtv led 12, 2023 11:31 am
Reputace: 0
Lokalita: Trenčín

Re: Paralelná spolupráca dvoch FVE

Příspěvek od kubrt8 »

viac baterii do domu nezmestim, mozem uvazovat len so zahradnym domom kde mam miesto jak na panely tak na bateriu. Komunikaciu Studeru s Loxonom uz mam rozbehanu, ovladam cez to zopar veci.
Diablo1st
Příspěvky: 2143
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Paralelná spolupráca dvoch FVE

Příspěvek od Diablo1st »

Mal som na mysli komunikáciu medzi Loxone a novým meničom, či už to bude on-grid alebo hybrid. Viem, že Deye s týmto malo (možno ešte má) problém u HA. Aby si nebol prekvapený, keď kúpiš nejaký menič a pôjde vyčítať akurát tak značka meniča 😂(samozrejme preháňam).

S tým hybridom si akosi neviem predstaviť prevádzku u hybridu. Teoreticky mám nejakú predstavu, ale či by to reálne fungovalo veru neviem.
- Keď svieti je to viac menej jasné, hybrid nabíja svoje batérie a prebytky posiela na výstup. Veľkosť prebytkov bude riadiť Loxone podľa požiadaviek domu a batérie v dome.
- keď už nie je výroba, tak by bolo dobré posielať energiu z batérii do domu. A toto veru neviem ako by sa dalo nastaviť. U Victronu to ide spraviť, ale či to ide spraviť napr. u Deye, tak to veru netuším.

S tým hybridom si to podľa mňa skomplikuješ riadne. A o cenovke ani nevravím. Ale na druhú stranu nepoznám nikoho kto by mal dva hybridné systémy v jednom dome :yes:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 1 host