Deye - tech. dotazy na znalce hybrid. střídače
Budeme instalovat FVE Deye 3f. LV hybrid 12kW 5.generace(SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2) s Wallboxem Sampro a 10,2kWh aku.
- lze Deye nějak jednoduše vypnout pomocí zkratování datových kontaktů DRM(vypnutí tlačítkem Total Stop)?
- lze takto u něj vypnout jen AC výstup, ale BackUP nechat běžet?
- lze Deye přetížit na jedné(na ostatních je nulový odběr) fázi trvale např. o 50procent podobně jako to umí Solax?
- má Deye něco jako režim Stanby u Solaxu(při absenci DC zdrojů - panely ani aku nedodávají energii, se odfázuje a žere jen jednotky Wattů z AC)?
- lze Deye nějak jednoduše vypnout pomocí zkratování datových kontaktů DRM(vypnutí tlačítkem Total Stop)?
- lze takto u něj vypnout jen AC výstup, ale BackUP nechat běžet?
- lze Deye přetížit na jedné(na ostatních je nulový odběr) fázi trvale např. o 50procent podobně jako to umí Solax?
- má Deye něco jako režim Stanby u Solaxu(při absenci DC zdrojů - panely ani aku nedodávají energii, se odfázuje a žere jen jednotky Wattů z AC)?
- marko250
- Příspěvky: 3470
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 525
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Deye - tech. dotazy na znalce hybrid. střídače
Ještě přidám:
-Umí přepnout vstup generátoru(dám tam DS) v rámci "krabice" do zátěže domu,nebo tam musím dát navíc 3f stykač a ten ovládat signálem z DYE na generátor?
-Umí při přepnutí na generátor také současně nabíjet baterii v mém nastaveném rozpětí?
Jde mi o to z něj udělat přepínací ostrovní měnič bez přetoku,takže DS IN neobsazeno,místo toho bych DS dal na vstup generátoru a po vypnutí chodu z baterky by se to jen přeplo a zároveň bych tam chtěl mít nezávislou volbu nouzového dobití baterky. Výstup do domu by byl nejspíš přes BackUP.
-Umí přepnout vstup generátoru(dám tam DS) v rámci "krabice" do zátěže domu,nebo tam musím dát navíc 3f stykač a ten ovládat signálem z DYE na generátor?
-Umí při přepnutí na generátor také současně nabíjet baterii v mém nastaveném rozpětí?
Jde mi o to z něj udělat přepínací ostrovní měnič bez přetoku,takže DS IN neobsazeno,místo toho bych DS dal na vstup generátoru a po vypnutí chodu z baterky by se to jen přeplo a zároveň bych tam chtěl mít nezávislou volbu nouzového dobití baterky. Výstup do domu by byl nejspíš přes BackUP.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,ŠKATULE 11kW
-
jars10
- Příspěvky: 114
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
- Reputace: 9
Re: Deye - tech. dotazy na znalce hybrid. střídače
Nevím všechno, ale zkusím odpovědět. Třeba se někdo přidá.
- Vypínání přes DRM v posledních verzích podle vyjádření už funguje. Je popsáno v manuálu dostatečně.
Pokud by bylo třeba, je možné koupit jednoduchou krabičku, která po sepnutí kontaktu dokáže přes Modbus vypnout i starší verze.
- nejsem si jist, ale obávám se, že vypíná/řídí výkon pro celý měnič
- trvale o 50% přetížit je marketingovština. Reálně dosahuje cca 40% (20/27A) a trvá víc jak půl hodiny, než začne křičet na přetížení. Myslím si, že je to ale spíš maskované hlášení o překročení teploty. Záleží ale hodně na kompenzaci jaloviny.
-Standby dotazu úplně nerozumím. Je hybridní, takže když nemá baterie, běží jako on-grid do sítě. Když nemá síť, jede jako ostrovní. Pokud by mu baterky daly stop přes CAN a nebude mít povoleno nabití ze sítě, bude čekat na panely a pak začne dobíjet/dodávat dle nastavení. Pořád bude odebírat více či méně podle stavu. Stává se, že podle délky temna a velikosti/malosti baterek se vlastní spotřebou dostane nějaké procento pod nastavenou úrovaň min vybití.
- Měnič má jednu sběrnici, ke které je natvrdo připojen samotný invertor a LOAD výstup. GRID a SmartLoad (nebo MicroInv/GEN dle nastavení) jsou interně připojeny přes stykače. Podle nastavení portu s ním bude zacházet.
Pokud nemá GRID, může si podle podmínek suchým kontaktem připnout generátor. Třeba síť. Pak se chová standardně.
- Rozlišuje povolení/zakázání nabíjení baterek ze sítě a z generátoru. U připojení Gridu na vstup GEN si ale myslím, že nepohlídá nulový přetok. Výstup do domu přes výstup LOAD. Dokáže přes sebe protáhnout až 45A na fázi a k tomu přidávat svůj výkon a balancovat spotřebu mezi fázemi. Tohle Victron z principu neumí, ale je to fajn na jističích 3x25A dobíjet auto 1fáz. 32A plus běžný provoz domácnosti. Musel jsem na výstup dát 50A jističe, 40A občas vypadly.
- Vypínání přes DRM v posledních verzích podle vyjádření už funguje. Je popsáno v manuálu dostatečně.
Pokud by bylo třeba, je možné koupit jednoduchou krabičku, která po sepnutí kontaktu dokáže přes Modbus vypnout i starší verze.
- nejsem si jist, ale obávám se, že vypíná/řídí výkon pro celý měnič
- trvale o 50% přetížit je marketingovština. Reálně dosahuje cca 40% (20/27A) a trvá víc jak půl hodiny, než začne křičet na přetížení. Myslím si, že je to ale spíš maskované hlášení o překročení teploty. Záleží ale hodně na kompenzaci jaloviny.
-Standby dotazu úplně nerozumím. Je hybridní, takže když nemá baterie, běží jako on-grid do sítě. Když nemá síť, jede jako ostrovní. Pokud by mu baterky daly stop přes CAN a nebude mít povoleno nabití ze sítě, bude čekat na panely a pak začne dobíjet/dodávat dle nastavení. Pořád bude odebírat více či méně podle stavu. Stává se, že podle délky temna a velikosti/malosti baterek se vlastní spotřebou dostane nějaké procento pod nastavenou úrovaň min vybití.
- Měnič má jednu sběrnici, ke které je natvrdo připojen samotný invertor a LOAD výstup. GRID a SmartLoad (nebo MicroInv/GEN dle nastavení) jsou interně připojeny přes stykače. Podle nastavení portu s ním bude zacházet.
Pokud nemá GRID, může si podle podmínek suchým kontaktem připnout generátor. Třeba síť. Pak se chová standardně.
- Rozlišuje povolení/zakázání nabíjení baterek ze sítě a z generátoru. U připojení Gridu na vstup GEN si ale myslím, že nepohlídá nulový přetok. Výstup do domu přes výstup LOAD. Dokáže přes sebe protáhnout až 45A na fázi a k tomu přidávat svůj výkon a balancovat spotřebu mezi fázemi. Tohle Victron z principu neumí, ale je to fajn na jističích 3x25A dobíjet auto 1fáz. 32A plus běžný provoz domácnosti. Musel jsem na výstup dát 50A jističe, 40A občas vypadly.