MP2 5000 po update hlásí Absorption
-
- Příspěvky: 2506
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 268
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
MP2 5000 po update hlásí Absorption
Ahoj,
chlapi dneska jsem se nudil, tak jsem provedl po dlouhé době update firmware komponent. Vše ok, akorát MP2 začali místo stavu Inverting, všude psát stav Absorption, což mi přijde jako blbost. Je to po update na verzi v558.
Máte to stejně?
Díky
chlapi dneska jsem se nudil, tak jsem provedl po dlouhé době update firmware komponent. Vše ok, akorát MP2 začali místo stavu Inverting, všude psát stav Absorption, což mi přijde jako blbost. Je to po update na verzi v558.
Máte to stejně?
Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 4614
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 365
Re: MP2 5000 po update hlásí Absorption
Já to dĕlal nedávno a tento problém jsem nezaznamenal
Narazil jsem na jiný.Mĕl jsem vypnutou v mĕniči nabiječku a ta se mi začala při vybití baterie sama zapínat
Narazil jsem na jiný.Mĕl jsem vypnutou v mĕniči nabiječku a ta se mi začala při vybití baterie sama zapínat
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2506
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 268
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MP2 5000 po update hlásí Absorption
Tak mě tam tedy lítají stavy, které jsem nikdy neviděl. Teď momentálně je ve stavu Storage. Někde museli něco změnit, protože se to zobrazuje i ve VRM. 

10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 4614
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 365
Re: MP2 5000 po update hlásí Absorption
To mĕ litaly taky.Vypni nabíječku.
Mĕ poklesla baterie a Victron začal nabíjet za 20.sek nabil a zas vypnul nabijeni.Celé mi to připojovalo a odpojovalo stykač na AC in
Mĕ poklesla baterie a Victron začal nabíjet za 20.sek nabil a zas vypnul nabijeni.Celé mi to připojovalo a odpojovalo stykač na AC in
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kdo je online