2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Souhrn tématu

Zapojení dvou měničů Axpert King 6kW na dvě fáze umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a snížení proudového zatížení na jednu fázi. Doporučuje se paralelní propojení měničů co nejblíže k nim, následné rozdělení vodičů do domovního rozvaděče a opětovné spojení fází a nuláků. Baterie 2x 7,5 kW lze připojit buď paralelně k oběma měničům, nebo rozdělit na každý zvlášť, přičemž je třeba zvážit i připojení FVE a řízení master-slave režimu.
rva
Příspěvky: 5179
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od rva »

Nějak takto mám zapojené 3 měniče paralelně. zapojení 3 měničů paralelně
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7497
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od cipis »

Rande, kdybys to načmáral tužkou na papír a vyfotil mobilem, tak to bude přehlednější.

Proč to chceš tak šíleně komplikovat? Před chráničem je jen jedno jediné N, jediné PE.
Já mám všude fáze plus PEN, a až za každým jednotlivých chráničem je fáze, N a PE.

Ty máš v rozváděči poznačený i poslední drát? Který N je od které fáze?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Rand
Příspěvky: 35
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace:3

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

rva píše: pon říj 06, 2025 2:31 pm
Nějak takto mám zapojené 3 měniče paralelně. zapojení 3 měničů paralelně
Hezké, přehledné, inspirativní.
Dik
Rand
Příspěvky: 35
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace:3

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

cipis píše: pon říj 06, 2025 3:01 pm
Rande, kdybys to načmáral tužkou na papír a vyfotil mobilem, tak to bude přehlednější.

Proč to chceš tak šíleně komplikovat? Před chráničem je jen jedno jediné N, jediné PE.
Já mám všude fáze plus PEN, a až za každým jednotlivých chráničem je fáze, N a PE.

Ty máš v rozváděči poznačený i poslední drát? Který N je od které fáze?
To máš pravdu, že namalovat to na papir a vyfoti by to bylo přehledné
V poznámkovém bloku v mobilu to bylo přehledné ale po vložení sem v editaci to ještě přehledné bylo ale po odeslani z toho vznikl paskvil protože formát se rozházel.
Nicméně šlo o to ukázat spojit paralelně co nejblíže k měničům pak rozdělit a využít rovnoměrný přenos proudu po 5x6 a pak zase spojit v hl.rozvadeči. zda ano či ne.

Pro paralelní zapojení
1. U měničů (v rozvaděči 1 metr vedle)
- Spojit *L1 + L2 → L_společná*
- Spojit *N1 + N2 → N_společná*

2. Do domovního rozvaděče (11 m daleko přes cyky 5x6)
- Vedu dvě L (černá + hnědá) → obě jsou „L_společná“
- Vedu dvě N (modrá + šedá)* → obě jsou „N_společná“

3. V domovním rozvaděči
- Obě L spojim opět do jedné fáze (L)
- Obě N spojim opět do jednoho N

Za mě tedy laickým pohledem.
Proud se rozloží do dvou žil v každém směru (L i N)
Každý vodič ponese jen polovinu celkového proudu.
Menší úbytek napětí a ztráty.
Keraj
Příspěvky: 486
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace:36
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Keraj »

Ale Cipis už to psal, dráty, proudy i ta ztráta budou stejné... 1* L+PeN + 1* L+PeN
Při paralelně spojených měničích do jedné fáze je delší vedení mezi měniči a jejich spojením do fáze výhodou.
Jelikož má větší odpor oproti vnitřnímu zapojení měniče, lze úpravou délky vedení vyvážit výkonové zatížení měničů.
Proto se fáze spojuje až v rozvaděči, je-li rozvaděč blízko je potřeba slabší vodič, než u delšího vedení.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
unicast
Příspěvky: 3019
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od unicast »

A totéž samozřejmě platí i pro nulák.