MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Zdravím, mam za to že čas se nenastavuje, bere si ho z internetu - centrální čas a nejde upravit, dny 3 jsou pravděpodobně z důvodu resetu - výpadku napájení - to mi dělá taky
Pavel
Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Tak mám problém s neukazováním kWh vyřešen. Dnes vyjdu na chodbu a citím divný smrad. Takže hledám a samozřejmě z regulátoru. I když podle MSView funguje normálně, raději jsem ho odpojil a v pondělí jde na reklamaci
-
- Příspěvky: 356
- Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Já mám nejvíce teplotu 33 stupnů na 2600W 48V/66V panely.Třeba i po 4 hodinách tohoto výkonu.Na 99V by to bylo asi podstatně teplejší.Chce to jen větší průřez vodičů ale pro tristár asi nej zapojení.solárník píše:Aha, takže to zvýšit nejde Já loguju vše (tedy i teplotu) už od začátku (3 roky) akorát jsem nikdy data nepoužil. Schválně se mrknu, kolik mi tam lítaj maxima.
EDIT: tak jsem to projel, ta data. Max teplotu to ukazuje při MPPT, proud limituje a hlásí 60,87A a teplota se za celé tři roky vyšplhala maximálně na 53°C, a to výhradně při tom max omezeném proudu. Kvůli stínům nemám panely sériově, tedy pracují okolo 36V (72 články). A baterie pouze 12V (zatím).
Datový soubor (tab delimited) se všemy daty má 100 mega a excel to otevíral asi 2 minuty A sortoval asi taky tak dlouho.
-
- Příspěvky: 438
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nějaké mé zkušenosti s tristarem na výše položené dotazy:
- nový den se pro tristar v logu nezačne jen tak zničeho nic, musí tomu předcházet dostatečně dlouhý stav night, např. při odpojení panelů na pár minut při údržbě kabelů třeba ještě nevadí a nový den to nezpůsobí. Možná půl hodina a víc...
- nový den začíná ale bohužel po každém HW resetu (např. odpojení baterek) a také bohužel po naprogramování nového programu, kdy je potřeba udělat alespoň SW reset aby se dostal z režimu FAULT zas do běžné funkce.
- myslím si že datum/čas ke své funkci tento regulátor nepoužívá, to co je na hlavní stránce dole, je jen informativní kvůli screenshotům a to co je v logu je záležitost logovacího SW, někdo už se na to ptal v Morningstaru a přenastavit to z UTC na český čas to nejde.
- kWh Charge - obě počítadla se updatujou s velkou prodlevou, klidně hodina. Takže, jestli někdo ze začátku hodně laboruje v nastavení a resetuje je možné že mu nepřibude nic, ale do druhého dne by tam alespoň desetina kWh měla být.
- teplota, při MPPT napětí kolem 90V a bateriích 50V se mi drží při 60A někde lehce přes 50°. Do 80°C může je na plný výkon (60A) pak se prudce začíná omezovat a při 90°C by se měl regulátor nabíjení úplně utnout.
dracekvo regulátoru mi je líto, myslím, že je to druhej usmaženej tristar tady. Je na něm něco vidět, co by mohlo být spálené nebo očouzené ? třeba nad svorkama u kabelů... Nebo jen smrad ? ale to mi nejde do hlavy co by se mohlo usmažit při tam malém výkonu, leda špatně utáhle kabely co by se hřáli a smrděla izolace, nebo fakt výrobní chyba takhle zezačátku. no divné
- nový den se pro tristar v logu nezačne jen tak zničeho nic, musí tomu předcházet dostatečně dlouhý stav night, např. při odpojení panelů na pár minut při údržbě kabelů třeba ještě nevadí a nový den to nezpůsobí. Možná půl hodina a víc...
- nový den začíná ale bohužel po každém HW resetu (např. odpojení baterek) a také bohužel po naprogramování nového programu, kdy je potřeba udělat alespoň SW reset aby se dostal z režimu FAULT zas do běžné funkce.
- myslím si že datum/čas ke své funkci tento regulátor nepoužívá, to co je na hlavní stránce dole, je jen informativní kvůli screenshotům a to co je v logu je záležitost logovacího SW, někdo už se na to ptal v Morningstaru a přenastavit to z UTC na český čas to nejde.
- kWh Charge - obě počítadla se updatujou s velkou prodlevou, klidně hodina. Takže, jestli někdo ze začátku hodně laboruje v nastavení a resetuje je možné že mu nepřibude nic, ale do druhého dne by tam alespoň desetina kWh měla být.
- teplota, při MPPT napětí kolem 90V a bateriích 50V se mi drží při 60A někde lehce přes 50°. Do 80°C může je na plný výkon (60A) pak se prudce začíná omezovat a při 90°C by se měl regulátor nabíjení úplně utnout.
dracekvo regulátoru mi je líto, myslím, že je to druhej usmaženej tristar tady. Je na něm něco vidět, co by mohlo být spálené nebo očouzené ? třeba nad svorkama u kabelů... Nebo jen smrad ? ale to mi nejde do hlavy co by se mohlo usmažit při tam malém výkonu, leda špatně utáhle kabely co by se hřáli a smrděla izolace, nebo fakt výrobní chyba takhle zezačátku. no divné
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Ahoj, díky za odpovědi.
Na špatné kabely bych to neviděl. Včera to jelo na plno a nic se nedělo. Dnes je pod mrakem a v tu dobu to vyrábělo cca 50W.
Jsou vidět jen začátky desek s konektory a tam nic očouzeného vidět není a rozebírat se mi ho kvůli záruce nechce. Ještě že je kupovaný tady v čechách.
Na špatné kabely bych to neviděl. Včera to jelo na plno a nic se nedělo. Dnes je pod mrakem a v tu dobu to vyrábělo cca 50W.
Jsou vidět jen začátky desek s konektory a tam nic očouzeného vidět není a rozebírat se mi ho kvůli záruce nechce. Ještě že je kupovaný tady v čechách.
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Reklamace v USA v Morningstaru probíhá bez problémů...
-
- Příspěvky: 356
- Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Jak to bylo zapojené z hlediska zemění páč to je takové sporné?dracekvo píše:Ahoj, díky za odpovědi.
Na špatné kabely bych to neviděl. Včera to jelo na plno a nic se nedělo. Dnes je pod mrakem a v tu dobu to vyrábělo cca 50W.
Jsou vidět jen začátky desek s konektory a tam nic očouzeného vidět není a rozebírat se mi ho kvůli záruce nechce. Ještě že je kupovaný tady v čechách.
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Zemění? Nevím co myslíš, ale normálně. Panely jak mají být a baterie také. Uzemění nemám, je to ve "vzduchu"
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Můžu se ještě zeptat, k čemu je battery voltage sense terminals v návodu pod číslem 8? Jestli to dobře chápu, tak je to konektor pro přesné měření napětí na baterii bez ubytku na nabíjecích kabelech? Máte to zapojené?
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Je to presne tak ako hovoríš. Je to na meranie úbytkov na vodičoch. A regulátor potom nastavuje napätie tak aby ho aj reálne dosiahol. Tiež som ho mal pripojený ale keď som dal silnejšie káble tak ho nepoužívam.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Zdravím,
máte někdo zkušenosti s varováním High voltage current limit? Koukám do logu a nový Tristar s panely s max Voc 142V tuhle hlášku tlačil do logu prakticky celý den až do noci, kdy zahlásil controler was reset. Jinak jede v pořádku, jen mě tyhle hlášky trochu zarazily. Je pravda, že ten den byly neuvěřitelné špičky - dosáhlo to kolem poledne ve špičkách prakticky výkonového limitu...
máte někdo zkušenosti s varováním High voltage current limit? Koukám do logu a nový Tristar s panely s max Voc 142V tuhle hlášku tlačil do logu prakticky celý den až do noci, kdy zahlásil controler was reset. Jinak jede v pořádku, jen mě tyhle hlášky trochu zarazily. Je pravda, že ten den byly neuvěřitelné špičky - dosáhlo to kolem poledne ve špičkách prakticky výkonového limitu...
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Tohle hlášení se objevuje když (podle manuálu) napětí pole přesahuje 140V. Reálně to nastává nejčastěji při vysokých výkonech za stavu, kdy mrak odkryje slunce. Kolektory jsou v tu chvíli studené a dají krátkodobě vyšší výkon (cca +15%) a mrak, který právě odkryl slunce způsobí lom světla a tento světelný tok se přičte k přímému oslunění kolektoru a vznikne tak výkonová špička, která je za hranicí omezení (uživatelský manuál: Figure 8-7. Battery Current vs. Array Voltage).
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: čtv pro 05, 2013 6:45 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Zdravím,
neviem čo sa stalo s mojim tristarom, ale v poslednej dobe som si všimol, že pri plnom svite bez mrakov mi niečo zablokuje dobíjanie pri 19,5 A a nepustí ďalej. Po resetnuti tristaru hneď dobíja až do max. 35 A. Po zatienení panelov keď dobíjanie klesne pod 19,5 A a potom pri plnom svite zase dobija len do 19,5 A. Ked resetnem tristar znovu dobíja až do 35 A.
Dalej, kazde rano pri vychode slnka a vecer pri zapade slnka tristar vypisuje faults /overcurrent/.
Mate s tymto hlasenim niekto skusenosti.
neviem čo sa stalo s mojim tristarom, ale v poslednej dobe som si všimol, že pri plnom svite bez mrakov mi niečo zablokuje dobíjanie pri 19,5 A a nepustí ďalej. Po resetnuti tristaru hneď dobíja až do max. 35 A. Po zatienení panelov keď dobíjanie klesne pod 19,5 A a potom pri plnom svite zase dobija len do 19,5 A. Ked resetnem tristar znovu dobíja až do 35 A.
Dalej, kazde rano pri vychode slnka a vecer pri zapade slnka tristar vypisuje faults /overcurrent/.
Mate s tymto hlasenim niekto skusenosti.
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Díky kybosi, já to hledala v textu, ten obrázek mě nenapadl. Ten den (16.5.) tady bylo skutečně takové počasí (díry v mracích), nicméně teď jsem koukala do datasheetu panelů, a max. mohly dát 43x3=129V (Voc), v logu je 126V (valcLog - bere okamžité vzorky každou minutu, takže nějaká krátkodobá špička mu mohla utéct). Běžné Voc je něco přes 120V. Taky mě zmátlo to, že ta hláška byla stálá od prvního výskytu někdy kolem poledne až do páté zrána, kdy to zahlásilo was reset. Událost běžného current limit má daleko kratší životnost a nekončí resetem. No uvidíme, co to bude dělat dál. Jak říkám, kdybych neměla logger, ani bych si toho nevšimla, protože to jinak dělá to, co má.kybos píše:Tohle hlášení se objevuje když (podle manuálu) napětí pole přesahuje 140V. Reálně to nastává nejčastěji při vysokých výkonech za stavu, kdy mrak odkryje slunce. Kolektory jsou v tu chvíli studené a dají krátkodobě vyšší výkon (cca +15%) a mrak, který právě odkryl slunce způsobí lom světla a tento světelný tok se přičte k přímému oslunění kolektoru a vznikne tak výkonová špička, která je za hranicí omezení (uživatelský manuál: Figure 8-7. Battery Current vs. Array Voltage).
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nevíte někdo proč mi tristar nereaguje na odeslání coil? Vždy napíše "error writing coil to modbus address 1: Modbus device return an exception code 1 (illegal function)
Přitom normálně MSview připojím, mohu měnit nastavení, nebo monitorovat stav. Přeinstalace MSview nepomohla a odpojení tristaru od napájení také ne
Přitom normálně MSview připojím, mohu měnit nastavení, nebo monitorovat stav. Přeinstalace MSview nepomohla a odpojení tristaru od napájení také ne
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Tato chyba vyskakuje aj mne. A neni som jediný. Aj keď to vyhodí chybu tristar sa bez problémov napríklad zreštartuje.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 234
- Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
- Bydliště: SK
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Detto.Aj keď to vyhodí chybu, tristar sa bez problémov napríklad zreštartuje.
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Dnešní špičky v osvitu dosahovaly 1190W/m2 a byly velmi krátké. V minutovém logu je lze zachytit jen s velmi nízkou pravděpodobností, občas mi utečou i v pětivteřinovém logu.vata píše:...bere okamžité vzorky každou minutu, takže nějaká krátkodobá špička mu mohla utéct...
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
teďka koukám na update firmware z dubna 2014 pro procesor A - zkoušel jej už někdo?
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Právě že nereaguje. Když dám třeba odpojení nabíjení, tak si v klidu nabíjí dál, žádný reset nic nefunguje.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 689 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bubenikpp
-
- 18 Odpovědi
- 3150 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hurvayz
-
-
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
- 2 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pezizka
-
-
- 0 Odpovědi
- 654 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Wolfos82
-
- 1 Odpovědi
- 734 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vata