Ahoj všichni,
včera jsem spustil a nainstaloval dva měniče growatt SPF 5000 ES paralérně v jedné fázi. Jeden jako master druhý jako slave. O spotřebu domácnosti se krásně dělí a na této straně vše funguje k velké spokojenosti. Problém je s výrobou z FVE. Master má na sobě 3 stringi panelu a slave také. Jsou trochu jiné orientace. Master mi během sluníčka valí z panelů klidně 3 KW i více. Slave od rána jede max na 100 W a je mu uplně jedno jestli svítí nebo nesvítí. Zkoušel jsem odpojovat různá pole panelu, ale výkon byl prakticky beze změny. Baterie je na 50 % takže je určitě možnost kam energii dávat. Oba měniče komunikují s BMS v baterii. Nenapadlo by někoho čím by to mohlo být ? Díky.
včera jsem spustil a nainstaloval dva měniče growatt SPF 5000 ES paralérně v jedné fázi. Jeden jako master druhý jako slave. O spotřebu domácnosti se krásně dělí a na této straně vše funguje k velké spokojenosti. Problém je s výrobou z FVE. Master má na sobě 3 stringi panelu a slave také. Jsou trochu jiné orientace. Master mi během sluníčka valí z panelů klidně 3 KW i více. Slave od rána jede max na 100 W a je mu uplně jedno jestli svítí nebo nesvítí. Zkoušel jsem odpojovat různá pole panelu, ale výkon byl prakticky beze změny. Baterie je na 50 % takže je určitě možnost kam energii dávat. Oba měniče komunikují s BMS v baterii. Nenapadlo by někoho čím by to mohlo být ? Díky.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6164
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 831
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Growatt SPF 5000 ES Slave malá výroba z panelu.
A kdyz jsi ta pole prehodil, tak co to delalo?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Příbram
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11 000
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Growatt SPF 5000 ES Slave malá výroba z panelu.
Myslím, že jsem to vyřešil prošel jsem celý měnič a veškeré nastavení a vše bylo v pořádku. Tak jsem přeměřoval kabely a zjistil jsem, že jeden MC4 konektor má při určité poloze špatný dotyk. Takže když jsem to měl v normální poloze napětí jsem normálně naměřil proto jsem předtím vyloučil špatnou kabeláž, ale když se potom vyvázala pod panel a kabely se lehce svěsili přestala vodit. Takže střídač viděl jenom západní string který byl ve stínu proto těch 100 W a proto ani žádná změna při přepojování stringu.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6164
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 831
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Growatt SPF 5000 ES Slave malá výroba z panelu.
Gratuluji, zachranil sis strechu pred pozarem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Příbram
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11 000
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Growatt SPF 5000 ES Slave malá výroba z panelu.
Musím říct, že těch konektoru jsem nalisoval už opravdu hodně při té instalaci a tohle je poprvé co se mi to stalo. Nikdy se žádný MC4 ani nehřál jednou jsem to procházel v pravé poledne při jasné obloze a všechny byli krásně chladné.
-
- Příspěvky: 2459
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Reputace: 161
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Growatt SPF 5000 ES Slave malá výroba z panelu.
Špatné udělaný konektor, nebo při spojení došlo k posunutí pinu v konektoru MC-4 (vyosené piny mezi sebou ), vždy spojit, rozpojit prohlédnout polohu pinů v držáku a znovu spojit, doporučuji to takhle dělat.Davifi píše: ned zář 21, 2025 1:11 pmMyslím, že jsem to vyřešil prošel jsem celý měnič a veškeré nastavení a vše bylo v pořádku. Tak jsem přeměřoval kabely a zjistil jsem, že jeden MC4 konektor má při určité poloze špatný dotyk. Takže když jsem to měl v normální poloze napětí jsem normálně naměřil proto jsem předtím vyloučil špatnou kabeláž, ale když se potom vyvázala pod panel a kabely se lehce svěsili přestala vodit. Takže střídač viděl jenom západní string který byl ve stínu proto těch 100 W a proto ani žádná změna při přepojování stringu.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 27.3.2025 13250kWh
k 27.3.2025 13250kWh