zapojeni backupu na Solax
Zdravím vás,
chtěl bych zapojit backup výstup na pár zásuvek a nejsem si jist jak to přesně spáchat.
Předpokládám, že před dané zásuvky budu muset instalovat přepínač sítí. A ten v případě výpadku DS přepínat mezi BackUP a DS.
Nebo se backup výstup chová jako ups? Pak dané zásuvky přepojím jen z DS na backup?
Díky
Zdenek
chtěl bych zapojit backup výstup na pár zásuvek a nejsem si jist jak to přesně spáchat.
Předpokládám, že před dané zásuvky budu muset instalovat přepínač sítí. A ten v případě výpadku DS přepínat mezi BackUP a DS.
Nebo se backup výstup chová jako ups? Pak dané zásuvky přepojím jen z DS na backup?
Díky
Zdenek
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pát pro 15, 2023 5:17 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Re: zapojeni backupu na Solax
Funguje jak UPS, nemusíš tam dávat žádný přepínač. Akorát si musíš nastavit ve střídači funkci External ATS na Disable. Tím pádem bude backup výstup stále aktivní, jinak by šel jen v případě výpadku DS.