Tepelne cerpadlo-zkusenost
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 266
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
- Reputace: 24
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
filtry se mají čistit každej rok před sezonou. Viděl sem na vlastní oči tak obalenej filtr rokama nečištění, že ten magnet z něj šel vytáhnout jen hrubou silou a vnitřek úplně plnej magnetickýho kalu. Furt lepší než tam nemít nic, pak to dopadne přesně jak psal soami
-
- Příspěvky: 266
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
- Reputace: 24
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
velikost těch sítek je v pořádku to je primárně mechanická zábrana na zachycení třeba kousků teflonu co leze ze závitů nebo cokoli spadlého do potrubí aby to nezaseklo čerpadlo. Menší velikost ok by snižovala průtok a musel by se filtr podstatně zvětšit plochou pro zachování průtoku viz. třeba filtry na domácí vodárně. Ta hlavní ochrana je ten magnet co chytá vločky rzi, kdyby tam nebyl tak se ti usazujou ve výměníku tepelka a hlavně na rotoru oběhového čerpadla a to tak, že ho časem úplně obalí a zadřou v otáčení. Důležitý je taky používat v systému inhibitor a biocid!ElektroEzs píše: čtv srp 21, 2025 8:05 pmTak mi to nedalo a ted jsem se sel podivat na magnet a tohle tam bylo po necelem roce. Akorat mi teda ty sitka prijdou dost hruby co myslite?
-
- Příspěvky: 909
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 86
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
U těch inhibitorů je nutné ověřit vhodnost pro použití s nerezem (deskový výměník). Vodu pokud možno neměnit. Nejhorší je každý rok vypustit okruh a napustit čerstvou vodou z vodovodu - obzvlášť když je v okruhu hodně železa.
-
- Příspěvky: 2157
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Biocit ani inhibitor tam nemam a nevim ani ze by nekdo v okoli pouzival. Me bezi obehovka na 10% i pres leto nevypinam tepelko. Filtr jsem mel v planu cistit pred sezonou ale radsi jsem kouknul vcera
Vaham jestli ten magnetickej nedam i k podlahovce kdyz sem videl po delsi dobe rez v prutokomeru
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 266
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
- Reputace: 24
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Kdyby si ho tam dal tak nemáš tak obalenej filtr rzí, stojí to pár korun a dramaticky ti to oddálí prorezlej šnek v bojleru apod. Inhibitor pro plynové kondenzáky je ideální, kotle mají výměníky taky z nerezu takže je vůči němu inertní. Biocid má bejt u podlahovky samozřejmost, ty řasy co ti na nízkoteplotním systému rostou ti po čase úplně ucpou průtok na větvích, poznáš to podle barvy rozdělovače.
-
- Příspěvky: 2157
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Mam v systemu cca 800L vody(tepelko,bojler,akumulace,krbova vlozka,podlahovka). Jaky biocid a inhibitor pouzit? Jinak mam kolem sebe par instalaci tepelek a podlahovky od firem a nikde ani jedno nemaji
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 909
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 86
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Instalační firma by měla nabídnout chemický rozbor vody - pH, kyslík, vápník, železo, chloridy a navrhnout úpravu. Ale 1. buď to nabízí a zákazník na to prdí (peníze), 2. prdí na to instalační firma. Já mám vodu z vrtané studny, s parametry pitné vody (kromě manganu) a napuštěno přes filtraci (odstranění vápníku, manganu a železa) + doplněný inhibitor - značku už nevím, je to dost roků - bylo pro kondenzační kotle, jak píše Pajavk - tchán montoval geminoxy. Biocid jsem nepoužil, ale letos chystám po 10 letech revizi rozdělovačů, takže vodu budu muset vypustit a do nové náplně ho dám.
-
- Příspěvky: 2157
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Taky tam asi teda neco dam pro klid duse:-) Me se zase nekde porad bere v systemu vzduch obcas jde slyset kdyz sepne cerpadlo a pak vypne (ohrev tuv nebo topeni) ze si ufoukne pres automaticky odvzdusnovak na akumulaci
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 909
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 86
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Voda s vyšším obsahem plynů, které se ohřevem uvolňují do vody? Případně bakterie - jelikož jsi nepoužil inhibitor/biocid
Můžeš zkusit to odfouknutí z odvzdušňováku zapálit. Pokud to blafne, je to od anaerobních bakterií - metan/vodík. Pak ještě detekovat zvuk a barvu
- vodík lehce namodralý a třeskne, metan modrý a blafne. Pak už z tebe bude úplný mladý chemik.
Pak se občas zmiňuje potrubí bez kyslíkové bariery a difuze - nevím, jestli takové máš. To je IMHO dost přeceňovaná věc - a většinou jde o jiný druh netěsností. Ale obecně se důrazně doporučuje při plastu používat potrubí s Al vrstvou.
Pak se občas zmiňuje potrubí bez kyslíkové bariery a difuze - nevím, jestli takové máš. To je IMHO dost přeceňovaná věc - a většinou jde o jiný druh netěsností. Ale obecně se důrazně doporučuje při plastu používat potrubí s Al vrstvou.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova, Semrush [Bot], soami, vk_1 a 1 host