Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- TomHC
- Příspěvky: 2890
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 534
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Uwaga!
Frenky odhalil chybu, ktorá spôsobuje, že registre pre current (2) a power (3) vracajú pre záporné hodnoty nulu. Je to spôsobené tým, že som všetky registre definoval ako uint16_t, a tie keď sa čítajú ako int16/word/S_WORD tak vrátia nulu.
Pracujem práve na oprave a zverejním potom fix. Nevšimol som si to, lebo tie senzory nepoužívam
Frenky odhalil chybu, ktorá spôsobuje, že registre pre current (2) a power (3) vracajú pre záporné hodnoty nulu. Je to spôsobené tým, že som všetky registre definoval ako uint16_t, a tie keď sa čítajú ako int16/word/S_WORD tak vrátia nulu.
Pracujem práve na oprave a zverejním potom fix. Nevšimol som si to, lebo tie senzory nepoužívam

2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- TomHC
- Příspěvky: 2890
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 534
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Opravené, pridané ako verzia 2, lebo sú tam už aj switche na ovládanie charge/discharge.
https://github.com/taHC81/BMS_to_MODBUS ... 85-v2.yaml
https://github.com/taHC81/BMS_to_MODBUS ... 85-v2.yaml
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Frenky
- Příspěvky: 855
- Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
- Reputace: 143
- Lokalita: Doubravička
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Doubravička
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Potvrzuji Tomášová slova, již vše funguje bezvadně.Opravené, pridané ako verzia 2, lebo sú tam už aj switche na ovládanie charge/discharge.


24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
- TomHC
- Příspěvky: 2890
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 534
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Ať slouží 
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Kdo je online