Táborsko požár panelů
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4415N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 1871
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 318
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
A patrně zase instalace profesionální certifikovanou firmou.
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 29
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Děsivé je, že z těch panelů nic nezbylo... Kde je to pověstné sklo a hliník, které nehoří? Vždyť pod tím byla jen lepenka proboha. To zase takový žár neudělá...
Ty krajní panely jsou okousané, jako by to bylo z papíru a ne ze skla
Ty krajní panely jsou okousané, jako by to bylo z papíru a ne ze skla
-
- Příspěvky: 371
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Reputace: 90
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Táborsko požár panelů
To sklo je tvrzeny, neco jako bocni okynka u auta. Kdyz praskne, rozsype se na malinkaty kousky. Dokud je drzi EVA folie, drzi i panel svuj tvar. Kdyz folie shori, kousky spadnou tam kam je gravitace pritahne 

1408kg Enersys SBS + 82kWh Liion / 20kWp+
- betmen
- Příspěvky: 769
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 122
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
viac sa mi podla foto zda, ze horel Fatrafol a EPS na streche...
otazne je, ci poziar sposobil obluk na spojkach, poskodeny panel (kabel), alebo len napr dakym jednobunkovym dobrakom vyhodena prazdna flasa na strechu, ktora sa zahrala na lupu...
otazne je, ci poziar sposobil obluk na spojkach, poskodeny panel (kabel), alebo len napr dakym jednobunkovym dobrakom vyhodena prazdna flasa na strechu, ktora sa zahrala na lupu...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 29
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
I toto mohlo být příčinou... jinak odborník na slovo vzatý
)
https://youtu.be/Elu2EKHjTpc?t=175
Hlavně se nebojte si na to šáhnout ....

Tak dlouhé ruce přeci nemáte 

https://youtu.be/Elu2EKHjTpc?t=175
Hlavně se nebojte si na to šáhnout ....

-
- Příspěvky: 99
- Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm
- Reputace: 8
Re: Táborsko požár panelů
Dle fotek nehori panely.
Mistem vzniku je mozna zavada na fotovoltaickem panelu.. Mozna panel ale spise doslo ke vzniku pozaru na urovni konektoru (spojeni). Pripadne jina elektronika (optimizer umisten na strese) atp..
Horela tam stresni folie "FATRAFOL" ktera je umistena na polystyrenu. Hori polyš..
Urcite zde nebyl pouzit protipozarni polystyren ale obycejny klasicky nejlevnejsi aby se usetrilo a ten je pozadovan z hlediska pozaru za horlavy material.
Panely to hold ogrilovalo na popel ze spod.
Instalacni firma ktera realizovala zakazku muze mit certifikat a to neni podstatne.
Prijedete na servis FVE po letech ktera je v provozu 8 - 12 let. Nektere casti v rozvadeci vyhrate a misty vypalene (termokamera sviti jak vanocni stromecek). Nekde jsou bohuzel od prvopocatku dva draty pod jednou svorku a zde vidite jak se kovy za roky spekli do noveho spojeni.
Diky tlaku spojky atp..
Dotazete se majitele kdy tam nekdo byl na servis, kontrolu a prej mozna 5 - 6 roku zpet nikdo.
Tyto male vyhrazene zarizeni od instalace na domech provozovnach maji pres 80 - 200 MWh celkove vyroby i vice se musi hold kontrolovat poradne.
Tyto problemy budou narustat v case s mnozstvim instalaci ktere se realizuji.
Dle fotky odhad jen orientacne oprava strechy milion. Bez opravy FVE. Hasici udelali pekny bazen vody a ta ted bude vsude. Driv nebo pozdeji protece pres stropy bylo tam 6 jednotek a sli na to vodou. Voda kdyz tam protece mezi polystyren stropy tak je to mozna na opravu zatepleni na cele strese.
Mistem vzniku je mozna zavada na fotovoltaickem panelu.. Mozna panel ale spise doslo ke vzniku pozaru na urovni konektoru (spojeni). Pripadne jina elektronika (optimizer umisten na strese) atp..
Horela tam stresni folie "FATRAFOL" ktera je umistena na polystyrenu. Hori polyš..
Urcite zde nebyl pouzit protipozarni polystyren ale obycejny klasicky nejlevnejsi aby se usetrilo a ten je pozadovan z hlediska pozaru za horlavy material.
Panely to hold ogrilovalo na popel ze spod.
Instalacni firma ktera realizovala zakazku muze mit certifikat a to neni podstatne.
Prijedete na servis FVE po letech ktera je v provozu 8 - 12 let. Nektere casti v rozvadeci vyhrate a misty vypalene (termokamera sviti jak vanocni stromecek). Nekde jsou bohuzel od prvopocatku dva draty pod jednou svorku a zde vidite jak se kovy za roky spekli do noveho spojeni.
Diky tlaku spojky atp..
Dotazete se majitele kdy tam nekdo byl na servis, kontrolu a prej mozna 5 - 6 roku zpet nikdo.
Tyto male vyhrazene zarizeni od instalace na domech provozovnach maji pres 80 - 200 MWh celkove vyroby i vice se musi hold kontrolovat poradne.
Tyto problemy budou narustat v case s mnozstvim instalaci ktere se realizuji.
Dle fotky odhad jen orientacne oprava strechy milion. Bez opravy FVE. Hasici udelali pekny bazen vody a ta ted bude vsude. Driv nebo pozdeji protece pres stropy bylo tam 6 jednotek a sli na to vodou. Voda kdyz tam protece mezi polystyren stropy tak je to mozna na opravu zatepleni na cele strese.
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
-
- Příspěvky: 2301
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Video pobavilo. Přeskákal jsem to, protože každé druhé slovo reklama. Ale chlapec se nestydí dělat reklamu na firmu, co odflákla úplně základní věc a pak vychvaluje, jak mu to rychle opravili.Mogul píše: sob črc 12, 2025 1:16 pmI toto mohlo být příčinou... jinak odborník na slovo vzatý)
https://youtu.be/Elu2EKHjTpc?t=175
Hlavně se nebojte si na to šáhnout ....Tak dlouhé ruce přeci nemáte
![]()


10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1871
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 318
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Prý "protipožární polystyren"
To je něco jako "bezpečnostní korálkový závěs".
https://www.avmi.cz/nehorlavost

https://www.avmi.cz/nehorlavost
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 29
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Mno... tak fatrafol z Fatry udělal pěknou vatru.MartinF píše: sob črc 12, 2025 1:45 pm.....
Horela tam stresni folie "FATRAFOL" ktera je umistena na polystyrenu. ....
Jinak, mě při každém takovémto ohni jímá hrůza, protože osobně to mám na bitumenu ....
Už mě napadlo dát pod krabice pás plechu a konektory do nerez vlnovce. Když už ten plast má kapat, tak ať kape na železo.
-
- Příspěvky: 2301
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Jestli fakt není lepší u panelů naležato ty konektory uštípnout, slisovat natvrdo a zatavit gelovou smršťovačkou. Asi to tak nakonec udělám. Na domku mi taky panely leží na asfaltu, jinak je mám přizvednutý a na plechu, takže kontrola je snadná.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2985
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 351
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Táborsko požár panelů
to nemuzes dat do kovu. Oblouk muze horet pres ten vlnovec. Prodavaj se na to specialni pouzdraMogul píše: sob črc 12, 2025 2:29 pmMno... tak fatrafol z Fatry udělal pěknou vatru.MartinF píše: sob črc 12, 2025 1:45 pm.....
Horela tam stresni folie "FATRAFOL" ktera je umistena na polystyrenu. ....
Jinak, mě při každém takovémto ohni jímá hrůza, protože osobně to mám na bitumenu ....
Už mě napadlo dát pod krabice pás plechu a konektory do nerez vlnovce. Když už ten plast má kapat, tak ať kape na železo.
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 29
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Já o nich vím.
https://eshop.bkinstal.cz/protipozarni-krytka/
Nicméně to vidím stále jako plast, který se může rozhořet a nakonec tam toho tekoucího a hořícího plastu muže být ve finále ještě více, než jen při holých MC4.
I na tom prezentačním videu je vidět, že oblouk nezhasne. Stále to tam čoudí a video není "dokončené". Na konci videa bychom možná viděli, že plast prohořel a pouzdro je ve skutečnosti k ničemu. Nevím, proč to tam není. Oblouk sám od sebe nezmizí.
V tom pouzdru to hoří furt a tím, že kabely jsou na okrajích do pouzdra "zafixovány", tak to ani nemá možnost, aby se ty kabely od sebe oddělili a oblouk tím pádem zhasl.
A právě s tímto jsem u toho vlnovce počítal. Pokud budou kabely ve výšce a budou takříkajíc "prověšeny" (dost vysoko od střechy i po přerušení kabelů), tak oblouk sice vznikne, a jak říkáš, kov ho může svým způsobem udržovat, dokud budou kabely uvnitř toho vlnovce, ale vlastní vahou těch kabelů z toho vlnovce "vyklouznou" a tím pádem se oblouk přeruší. Vlnovec by byl ve velikosti těch ochranných pouzder. Takže víceméně pouze do délky spojených MC4 konektorů, plus něco málo pro zahnutí okrajů.
Důležité je to, že ten rozpálený, hořící a tekutý plast z konektorů zůstane v tom vlnovci. Včetně ohně. Vlnovce se na koncích mírně přiohnou, aby konektory zůstaly uvnitř a ven vyklouzne pouze přepálený kabel. A je po oblouku a vlnovec zůstane zavěšený ve výšce, daleko od bitumenu.
Taková je má představa člověka, který s tím moc zkušeností nemá.
https://eshop.bkinstal.cz/protipozarni-krytka/
Nicméně to vidím stále jako plast, který se může rozhořet a nakonec tam toho tekoucího a hořícího plastu muže být ve finále ještě více, než jen při holých MC4.
I na tom prezentačním videu je vidět, že oblouk nezhasne. Stále to tam čoudí a video není "dokončené". Na konci videa bychom možná viděli, že plast prohořel a pouzdro je ve skutečnosti k ničemu. Nevím, proč to tam není. Oblouk sám od sebe nezmizí.
V tom pouzdru to hoří furt a tím, že kabely jsou na okrajích do pouzdra "zafixovány", tak to ani nemá možnost, aby se ty kabely od sebe oddělili a oblouk tím pádem zhasl.
A právě s tímto jsem u toho vlnovce počítal. Pokud budou kabely ve výšce a budou takříkajíc "prověšeny" (dost vysoko od střechy i po přerušení kabelů), tak oblouk sice vznikne, a jak říkáš, kov ho může svým způsobem udržovat, dokud budou kabely uvnitř toho vlnovce, ale vlastní vahou těch kabelů z toho vlnovce "vyklouznou" a tím pádem se oblouk přeruší. Vlnovec by byl ve velikosti těch ochranných pouzder. Takže víceméně pouze do délky spojených MC4 konektorů, plus něco málo pro zahnutí okrajů.
Důležité je to, že ten rozpálený, hořící a tekutý plast z konektorů zůstane v tom vlnovci. Včetně ohně. Vlnovce se na koncích mírně přiohnou, aby konektory zůstaly uvnitř a ven vyklouzne pouze přepálený kabel. A je po oblouku a vlnovec zůstane zavěšený ve výšce, daleko od bitumenu.
Taková je má představa člověka, který s tím moc zkušeností nemá.

-
- Příspěvky: 1228
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 206
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Táborsko požár panelů
Pokud bys ty krycí vlnovce pospojoval zelenožlutým drátem a uzemnil, tak by měnič v případě problému vypnul na poruchu izolace.
Takže by zmizel proud a oblouk by zhasnul.
Takže by zmizel proud a oblouk by zhasnul.