Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od cipis »

A údaj z elektroměru?
Ty měniče kecají, co dodávají.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 609
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Já za elektrárnou žádný elektroměr nemám , tak nemám jak porovnat :-o
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 609
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

... dnes je u nás temno, takže se dobíjí baterie a panely nedávají zdaleka co by mohly. Dole aktuální screen.
Zrovna je jen zanedbatelná strand by spotřeba a údaje výkonu z MPPT a součet nabíjecího výkonu a výkonu do AC zátěže celkem sedí...
Jakmile ale začne odběr, a nemusí být extrémně vysoký, hodnoty se začnou o cca 300-350W rozcházet.
Při tom výkonu pod hranicí jmenovitého bych to chápal, viz dřívější dotz a diskuze nad účinností..
Při zátěži na měničích okolo 300-400W ale nerozumím co je špatně...
Jak jsem se dříve dotazoval a pak nastavil, jako battery monitor je SmartShunt..
Přílohy
vrm_scan2.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
rva
Příspěvky: 4397
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 781
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od rva »

U alternativního systému se výroba od spotřeby liší třeba takto.
Při nulovém proudu byla výroba 830 W a spotřeba 640 W. Ztráty cca 200 W.
1. Výroba čtena z mppt regulátorů
2. AC spotřeba měřena Shelly, DC spotřeba nebyla
3. Proud baterií měřen pomocí INA226.
Přílohy
Výroba spotřeba a proud baterií.jpg
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6072
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 803
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od cipis »

Dokud nebude na vystupu elektromer, nema cenu to odhadovat. I potom ale bude furt otazka, o kolik keca mereni mppt a mereni baterky. Jedno vime jiste, vystupni vykon to nemeri presne, tam to jednoduse zjistime elektromerem. Slusnym, ne pribliznym.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 609
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Shelly 3m mám volné. Můžu na AC OUT použít. Do jaké míry se jeho měření dá věřit... ??? Měl jsem jej doma na přívodu kvůli dlouhodobému monitoringu spotřeby. Cca to sedělo ale neměl jsem nikdy potřebu zkoumat, jak přesně... Je to přece jen Shelly, nikoliv cejchovaný elm

EDIT
Zase má výhodu, že jej již mám integrované v HA
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
rva
Příspěvky: 4397
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 781
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od rva »

Pro naše účely snad ano. Třída přesnosti B - 1%.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Aldron
Příspěvky: 257
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Aldron »

Môže tu byť ešte jeden problém a to je charakter záťaže meniča. DC odber sa meria v podstate ako zdanlivý výkon teda VA a menič meria činný výkon teda W. Mám tiež merače Shelly, jeden aj na výstupe meniča a rozdiel medzi činným výkonom a zdanlivým výkonom je niekedy dosť veľký. Keď sa do toho započítajú aj straty, tak tie čísla môžu byť aj reálne. Ak je záťaž prevažne odporová, tak potom bude problém niekde inde...
Ja osobne si z výstupu meniča zobrazujem radšej zdanlivý výkon, lebo to dáva lepšiu predstavu o jeho zaťažení. Tu je príklad (záťaž asi hlavne kompresor chladničky/mrazáku):
Shelly EM na výstupe meniča
Shelly EM na výstupe meniča
Menič v tomto prípade ukazuje asi polovičný výkon ako výkon odoberaný z baterky/panelov. Reálne bude rozdiel ešte väčší o vlastnú spotrebu meniča a jeho účinnosť.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Aldron
Příspěvky: 257
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Aldron »

Keď som to teraz prepočítal, tak ten shelly ukazuje tiež bludy, keďže pri účinniku 0,65 by mal byť činný výkon 125W. Meranie takých malých prúdov s 50A cievkou asi nebude veľmi presné, ale podstatu problému to myslím vystihuje.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Radar
Příspěvky: 609
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

To bude nejspíš ono. Zkusím sledovat vazbu na charakter zátěže. Pokud pustím ten 6kW bojler, s odporovou zátěži a ostatním smetím okolo to ukazuje kolem 2100W na fázi. Pokud jedou jen chlazení , tak u kompresorů to začíná šidit (samozřejmě do mínusu)... Zatím se tím nebudu zabývat a zřejmě se s tím smířím s dobrým vědomím, že odběr ze sítě je nula a nejsem první kdo to řeší :-)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1380
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 185
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Ale je to správné být dlouhodobě takhle na hraně ?
Přecejenom je to vždy pár hodin - než se bojler dohřeje...

Není lepší jít na AC OUT se třemi Modrásky na každý měnič ? - nebo stáhnout výkon bojleru na 3 x 1000W rozpojením na spirálách ?

A nebo - jak jsme se již bavili vyměnit spirály a jet bojler rovnou na DC 48-55V mezi MPPT a baterií a být úplně mimo výkon měniče ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3

Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Radar
Příspěvky: 609
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Budu testovat "modráska" na AC OUT s CT sondou proti přetokům do MP ...
Za tím účelem jsem zapnul funkci HAS system.
Tohle :-) to nyní, zcela bez DC zátěže v systému, ukazuje ve VRM :-)

Míním, jestli to nesouvisí s tím, že měniče na AC OUT ukazují pouze činný výkon, tak zda to dopočtené "mínus" není ta diskutovaná jalovina ...
Jinak mě žádný smysl toho nenapadá...

Co vy na to?
Přílohy
scan_VRM_3.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
kodl69
Příspěvky: 7923
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 993
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od kodl69 »

Klasická chyba měření. Proud z baterie je z čínské BMS nebo ze smartshuntu?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Radar
Příspěvky: 609
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Jako battery monitor je nastavený Smart shunt
Bms je JK inverter ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Aldron
Příspěvky: 257
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Aldron »

A čo predstavuje ten "DC výkon"? Výrobu alebo spotrebu? Lebo ak spotrebu, tak máš doma perpetum mobile. Gratulujem. :handshake2:
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Radar
Příspěvky: 609
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Chybu měření, jak už tady psali.
Zapnul jsem HAS skrze testování modráska s limitem na AC OUT. Funkčně se to chová předvídatelně, zobrazovanými údaji zčásti nesmyslné. Ač to provozují 14 dní, začínám se s tím rychle smiřovat a prostě to.prestavam řešit. Hlavně, že je síť odpojena ..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 609
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Kolegové, pracujete nějak s nastavení MPPT regulátorů ve smyslu hodnot absorbtion voltage a float voltage?
Já jsem pouze otočil potenciometr do poloh\y 7 - LIFEPO, vše propojil, nastavil max napětí baterie (mám 55,1V dle Andyho)
a s tím že se to nastavilo do "externího řízení" - řízeno BMS jsem dál nic neupravoval...
Dále uvažuju vyzkoušet relé na MPPT v režimu float pro spínání tělesa, funkci ale nemám vyzkoušenou.
Mate mě v tom, že v expertním nastavení je továrně asorbtion 56,80V (toho to snad tím pádem ani nedosáhne) a float 54,00V
Naproti tomu při nabití baterie svítí kontrolka "absorbtion", ale ve "float" jsem to viděl svítit snad pouze jednou a 56,8V tam přitom určitě nebylo,
tak předpokládám, že se tyto hodnoty napoužívají a berou se z JK...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
pibi
Příspěvky: 1396
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 272
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od pibi »

Relé používám pro vytěžování podle napětí aku, s nejnovějším FW by mělo jít ovládat z NodeRed.
Screenshot_20250609-093415.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Radar
Příspěvky: 609
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Takže používáš svoje nastavení absorbtion a float? Kdysi jsem viděl od Andyho video, kde popisuje, že absorbce pro Lifepo je de facto nesmysl a sázel tam u obou parametrů stejné hodnoty... Už si to ale přesně nepamatuju. K vytěžování se dá použít dle různých podmínek i relé 1 cerba, ale já ho mám ale obsazené na fci generátor pro AC ignore...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1380
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 185
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Já s nepatrně jinými hodnotami taky, udělal jsem si průměr toho kdo co doporučuje, ale flot sem nastavil také sám...

Screenshot_20250624-073335.jpg

Loni jsem to testoval na napěťové relé - letos bych si moc přál naučit se ovládat přes relé Cerba nebo externí relé.

Takhle vypadal ten loňský test ovládaný přes napětové relé - kdy naposledy jsem v serii úplně identických krásných dnů jel jeden den se spirálou a jeden den bez spirály...
Bez spirály se nabije baterie a následují oba režimy - absorce i flot, kdy to jede jen na pár wattů údržby.

Na konci dne byla baterie úplně stejně plná, jak se spirálou, tak i bez - ALE zisk úplně jiný na jednom 2,25kWp stringu.

Na flot a absorci vůbec nedošlo - protože se ve stejný moment pustila spirála a MPPT jelo dál na plný plyn až do večera..
(nebo nekleslo napětí moc - myslím že poslední test byl - úbytek napětí cca 1,4V + 0,3V = 1,7V úbytek na 2kW ( 3 x 660W 55V ) spirále = vypnutí relé - ale jistý si nejsem - to bude velmi individuální - podle výkonu FV a konkrétních spirálách )

victron + akku + 55V heizstab z.jpg

Další panely jsem ještě nepřidal, dokud na tom nemám ,,zavěšenou" celou spotřebu - jen by to na té střeše zůstávalo.

Snímek obrazovky_24-6-2025_75731_vrm.victronenergy.com.jpeg

Bohužel se to včerejším připojením MP2 nějak rozhodilo - mínusovou hodnotu na DC spotřebě vůbec nechápu a spotřeba v tento moment - s spotřebou 200-300W švindluje o cca 10% doopravdy je o 20-30W nižší.

Budu připojovat i měřit dal :D uvidím :fuuu: co z toho vznikne

Radar píše: úte čer 24, 2025 7:43 am
Takže používáš svoje nastavení absorbtion a float? Kdysi jsem viděl od Andyho video, kde popisuje, že absorbce pro Lifepo je de facto nesmysl a sázel tam u obou parametrů stejné hodnoty...
Tak nějak opravdu spoléhám jen na to, že dvě desetiny snad baterii neničí a že průměr asi 12lidí je lepší než názor jednoho Andyho.. Nevím :dontknow: Fakt o tom nic nevím (jen to co jsem přečetl), raději volím většinu a průměr :)

Na BMS se kouknu tak 1x za týden, taky nevím - jestli častěji nebo jak často vlastně.
Projedu očima rozdíly na článcích a kouknu jestli odpovídá napětí celku BMS a Victronu.
Asi začnu plašit - až uvidím nějaký rozdíl *fall*
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3

Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ