Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Měniče Axpert
Soban
Příspěvky: 4220
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 263
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od Soban »

Pokud vím tak ne, většinou se dávaly relátka k vypínači-tlačítku pokud to chtěl člověk dálkově vypínat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
uživatelfm
Příspěvky: 19
Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
Reputace: 0

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od uživatelfm »

také mám trampoty ale s Axpertem VM1 5000VA PF1. Po setmění, prakticky v úplné tmě mi střídač vnucuje informaci, že panely dodávají 54V a 3,5A. Což je nesmysl. Po úplném vypnutí, reset, se údaj změní na nulu. Během dne funguje normálně, ale po setmění opět vykazují panely 54V a 3,5A výrovy. Co může být příčinou tohoto nesmyslu? Má někdo tušení? Já prošel veškeré nastavení několikrát. Je to můj druhý Axpert, tak si myslím, že 3 roky provozování mám tento střídač trochu přečtený. Ten první tu chybu nedělá nedělá. A posílat to k reklamaci.... k tomu jsem docela skeptický.
Mogul
Příspěvky: 310
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 15
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od Mogul »

Něco podobného jsem teď na jiném měniči taktéž řešil. Nakonec se ukázalo, že na vstup panelů se dostává vstup z baterek.
Soban
Příspěvky: 4220
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 263
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od Soban »

No a když měřákem změříš na svorkách u měniče napětí tak je tam napětí nějaké nebo ne?

Když fyzicky ty panely odpojíš tak pořád zobrazuje napětí panelů?

Prostě jak píše předemnou buď se tam nějaké napětí dostává, a nebo je něco vadné v tom měniči.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
uživatelfm
Příspěvky: 19
Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
Reputace: 0

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od uživatelfm »

když jsem panely vypl, odpojil pojistkami, napětí tam bylo stále.Dnešní noc začala stejně, ale přesně 22:33 se údaj vynuloval a panely měl v napětí i proudu 0. Navíc, před pojistkami mám od každého stringu ještě diodu, aby bylo právě zamezeno pronikání napětí ze střídače do panelů. Diody jsem měřil a jsou OK.
uživatelfm
Příspěvky: 19
Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
Reputace: 0

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od uživatelfm »

teď jsem si uvědomil, že jsem neměřil napětí ze stringu před diodami. Udělám to dnes. Stala se mi totiž neblahá událost. Dva roky jsem přepínal DS a FV dvěma stykači. Doufal jsem, že 20 mS je dostatečný čas na rozdělení amplitud fází, aby nedošlo ke zkratu. Došlo. Odskákal to střídač i ba balancéry na baterkách. Kdybych měl mezi stykači časové relé, aby byla prodleva třeba 1S, nic by se nestalo. Tak jen upozornění. Rychlé přepnutí je riziko. A nechat bypas trvale připojený, tak to dělá 110kW za rok propálených zbytečně.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2533
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 413
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od TomHC »

Ako dokáže bypass spáliť za rok 110 kWh?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
uživatelfm
Příspěvky: 19
Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
Reputace: 0

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od uživatelfm »

a ještě jedna vychytávka, na vstupy sání vzduchu do střídače jsem po okrajích přilepil oboustrannou pásku a k ni ustřihnutý kousek pytlíku z vysavače. Chlazení to nijak nevadí, ale za půl roku na filtru byla pěkná vrstva prachu. Mám to celé ve sklepě a nevěřil jsem tomu, že se tam až tak práší.
Mogul
Příspěvky: 310
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 15
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od Mogul »

uživatelfm píše: ned kvě 04, 2025 2:25 pm
když jsem panely vypl, odpojil pojistkami, napětí tam bylo stále.Dnešní noc začala stejně, ale přesně 22:33 se údaj vynuloval a panely měl v napětí i proudu 0. Navíc, před pojistkami mám od každého stringu ještě diodu, aby bylo právě zamezeno pronikání napětí ze střídače do panelů. Diody jsem měřil a jsou OK.
No pokud se na panely přelévá napětí z baterek, nebo čehokoli jiného (nabíjení), tak takový měnič bych osobně raději nepoužíval.
uživatelfm
Příspěvky: 19
Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
Reputace: 0

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od uživatelfm »

TomHC Ako dokáže bypass spáliť za rok 110 kWh? .... Jak? Změř si jeho spotřebu, zřejmě seplé relé. 55mA. 0,055 * 230 = 12,65W. 12,65 * 24 * 365 = 110814wh = 110,814 kWh . Zažil jsem jednoho co si stěžoval : " v obchodě mi říkali, že ve standby nic nežere" a doplácel 2000 Kč.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2533
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 413
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od TomHC »

Hm, MUST je potom úplná raketa, lebo ten v bypasse cucá iba z batérie.

Inak 110 kWh po 0.16€ je 17€ za rok. To je suma ktorá mne osobne nestojí za vymýšľanie nejakého stykačomatu za 200€ a potenciálneho kurvítka :) a aj tie stykače niečo spotrebujú.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1093
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 122
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od JirkaE »

OT: 0,16Euro (4Kč) za kWh to je velmi krásná cena :oops: Asi zas emigruju :D
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2533
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 413
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od TomHC »

My máme našlapnuté do CCCP, radšej by som platil trhové nedotované ceny, výmenou za doživotný pobyt v Jáchymově pre tú bandu zmrdov čo nám aktuálne vládne... Pekne len zostaň tam kde si! :wall:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
uživatelfm
Příspěvky: 19
Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
Reputace: 0

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od uživatelfm »

připočti ke kW ještě poplatky za distribuci v ČR a ze 4Kč to hned bude 9Kč. Ale jinak máš pravdu, než stykače, cívka bere 5W, tak oželet spotřebu bypassu. Já ro řešil i s ohledem možného přetoku do sítě. Nikdy nevíš, co Číňan zbastlil. Podle zasvěcených ze servisu se to stát může. Otázka zní, může, nebo stane?
kuba47
Příspěvky: 6
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 0
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od kuba47 »

uživatelfm píše: sob kvě 03, 2025 9:14 pm
Po setmění, prakticky v úplné tmě mi střídač vnucuje informaci, že panely dodávají 54V a 3,5A.
To vypadá, jako by obě ty hodnoty co jdou z MPPT desky do ADC byly posunuté zhruba stejně. Mohla by to dělat přerušená zem na tom bílým kablíku mezi MPPT a deskou s procesorem. Nebo možná -12V napájení.
uživatelfm píše: ned kvě 04, 2025 7:09 pm
Změř si jeho spotřebu, zřejmě seplé relé. 55mA. 0,055 * 230 = 12,65W. 12,65 * 24 * 365 = 110814wh = 110,814 kWh .
Tomu nerozumím. Ten střídač má uvnitř relé s 230V cívkou? Já tam mám 12V cívku, odpor vinutí 117Ω, tj. spotřeba 1.23W. Teda nejspíš dvakrát, protože zároveň sepne i relé co spíná nulák.
uživatelfm
Příspěvky: 19
Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
Reputace: 0

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od uživatelfm »

nevím co tam je, jen hádám, tak se omlouvám za případnou mystifikaci. Ale něco těch 55mA spotřebovává.
uživatelfm
Příspěvky: 19
Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
Reputace: 0

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od uživatelfm »

Střídač je ještě v záruce, tak to rozdělávat nebudu. Ráno volám technikovi, co s tím. Ale podle minulé komunikace to moc optimisticky nevidím. Nerudnost v diskuzi nemám rád.
soami
Příspěvky: 841
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 79
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od soami »

uživatelfm píše: ned kvě 04, 2025 8:26 pm
připočti ke kW ještě poplatky za distribuci v ČR a ze 4Kč to hned bude 9Kč.
Máme i v ČR - 3,86/kWh NT, 4,73 VT. Silová + distribuce. Tarif D35.
Soban
Příspěvky: 4220
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 263
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od Soban »

uživatelfm píše: ned kvě 04, 2025 11:04 pm
nevím co tam je, jen hádám, tak se omlouvám za případnou mystifikaci. Ale něco těch 55mA spotřebovává.

A jseš si jistý že to fakt žere?

A to jsi to měřil na AC?

A říká ti něco jalový výkon?

viz: můj must bere na AC in bez ničeho kolem 0.5A což by bylo 230*0.5=115W a toto by elektroměr změřil, 115W by si nenechal ujít a ještě *2 protože mám dva.

Obrázek

A přitom nic nebere (pokud nenabíjí z DS, nebo není v bypassu a není spotřeba domáctnosti).
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
uživatelfm
Příspěvky: 19
Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
Reputace: 0

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Nový příspěvek od uživatelfm »

neřeším bypas, ale důvod falešné informace střídače. Proč ukazuje 52,5V a 3,4A jako dodávku z panelů, když je noc a tma. kde může být závada a jak ji opravit. Všechno ostatní je pro mne momentálně nepodstatné.