Jirkova FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1053
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 118
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Migel píše: pon dub 14, 2025 2:11 pm
Ak tam chces do tych 60mm hlbokych zlabov davat tie pasoviny z tymi odpinacmi a este ktomu na izolatory tak sa bojim ze to budes mat dost na houby.Bude to na tesno..lepsie by boli 80mm (alebo aj 100mm-som mal ja)

Díky.
Odpínače asi nechám jen na Cu, bez žlabu, budou 4 těsně u sebe, není šance náhodného dotyku.

Žlab bude nad i pod odpínačem, není tak ani šance, že by tam cokoliv zapadlo a zkratovalo.

Směrem do prava pak budou ve žlabu i s SHUNT a zas odpínače pro MPPT - a zase SHUNT ve žlabu. Bohužel mám těch na pásovinu málo, ještě to promyslím s těmi BEZ... jestli je nepřivrtám navrch na CU profil - taky.

Tak daleko ještě nejsem - ale díky za rady a poznatky :yes: hltám každé slovo - je to na kovo dílnu... :D
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1053
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 118
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

A dlouho očekávané vyučtování za energii ze sítě je zde.

Vratka 33Eur je sice směšná, oproti zálohám 141 Euro které platíme, ale uspořená energie se přesunula do spotřeby v zimě, kdy jsme hned počátkem ledna přestali topit dřevem a dřevěnými briketami a jeli elektrické topení z DS + to na FV :)

Protože v tom není ještě započítaná dubnová záloha - dělají zálohy nyní zpětně nějakých 130Eur a jsou to naše jediné energie + palivo (dřevo + dřevěné brikety)

Úspora cca 1000Euro za 2 palety briket + 200-300Eur dřevo. A to se taky počítá.

Strach z kontroly a potíží s úřady převládl (přiznávám) a zvolili jsme cestu - raději ty téměř 2MWh které jsme měli ušetřené z loňského léta takto ,,spálit" skrz zásuvky a mít klid...

Což se povedlo úplně přesně, vzhledem k vratce 33 Eur :D
Já osobně jsem víc než spokojený z loňským částečným přechodem a testem ,,dospělácké FV" :yes:

Nutné je také říct, že ohřev vody jsme už měli a že celou tu úsporu vlastně udělal pouhý jeden jediný ,,Modrásek" a za to bude mít zde čestné místo a pojede až do svého konce :D

Snímek obrazovky_17-4-2025_144841_.jpg
Snímek obrazovky_17-4-2025_144841_.jpg (47.86 KiB) Zobrazeno 527 x
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1053
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 118
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Tak takhle jsem to myslel.... Na ty zdi :)

IMG-20250415-WA0002.jpeg
20250419_202815.jpg
20250419_202901.jpg
20250419_203938.jpg
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1053
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 118
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Moje vrácení baterek se plánovalo do konce března, to jsem nestihl, ale i přes malé zpoždění už zas jedou na novém místě znova.
I když stále provizorně :D a jen se nabíjejí...

IMG-20250421-WA0011.jpeg
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1053
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 118
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Už to začíná mít finálovou podobu :D

Vlevo by se měli vejít dva Modráčci nafázované na výstup měniče a v pravo záložní měnič, kdyby se odporoučel tento laciný kousek Easun 6kW.

Záloha dvě nyní bude i to přepínání sítí, to chci v budoucnu pryč a už jen v případě potřeby dobít externě baterky.
Ale to až bude i víc panelů.


A s nožovkami jsem spokojený :yes: (díky Migel ;) )

Nedostatek času a provizorní provoz FV bokem a neustálé předělávání - mě ale taky trošku zdržuje :lol:

20250422_193046.jpg

Asi jsem to nedomyslel ale s tou DC spotřebou a druhým Shuntem, bude se to přece odečítat obojí z baterky a mělo by být na dvě větve.

Nebo to nějak jde ? To bude asi otázka pro zkušené Victroňáky...

Včera skoro 4 h v kuse panely 2250Wp výkon 2600-2700W

Screenshot_20250422-122409_Samsung Internet.jpg

Edit, prosba, proč mě ta baterka neukazuje víc detailů, jako znám z jiných instalací ?
Procenta SOC ?
Musím udělat ještě něco extra ? Takhle kompletní Victron s Cerbem mám v rukách poprvé...

Snímek obrazovky_23-4-2025_75914_vrm.victronenergy.com.jpeg
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
pibi
Příspěvky: 1261
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 220
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od pibi »

SOC mi v remote konzoli ukazuje, další podrobnosti jen ve VRM Dasboard.
Snímek obrazovky 2025-04-23 082702.png
Snímek obrazovky 2025-04-23 082627.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1053
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 118
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Díky.

Chápu dobře, že jsem udělal tu DC zátěž špatně a že měl být druhý Shunt na druhou stranu od baterky ??? :dontknow:
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Migel
Příspěvky: 1393
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 151
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Migel »

V remote console v nastaveniach si zapni dc spotrebice..
Přílohy
IMG_8316.jpeg
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1053
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 118
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Migel píše: stř dub 23, 2025 8:53 am
V remote console v nastaveniach si zapni dc spotrebice..

Díky, vidím to tam - DC zátěž zapnout - a to se k tomu ten druhý Shunt přiřadí sám ? Nemám tam žádnou volbu...

Teď jsem u Pibiho poprvé i viděl, že je to zobrazené na druhou stranu, ta DC zátěž...

Jajaj, to mě čeká další bádání jak se zdá - ale stále mě nyní trápí ta otázka, zda je to dobře nebo ne ?

Beze jména.jpg

Jestli to nemělo být jinak, třeba doleva ta DC zátěž - od baterek s druhým Shuntem... :fuuu:

Tím že nemám Victron měnič... :dontknow:
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Migel
Příspěvky: 1393
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 151
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Migel »

Nepriradi sa sam..ono sa to bude pocitat z toho jedneho shuntu...ten druhy shunt musis nastavit cez bluetooth ako ho chces pouzivat..ci ako regulator menic alebo sledovac baterie
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1393
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 151
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Migel »

Nie som momentalne doma tak ti to viem pozriet az navecer ked pridem z roboty kde sa to nachadza a poslat screenshot..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)

Kdo je online