Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Miyuki
Příspěvky: 275
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.

Nový příspěvek od Miyuki »

Chci se zeptat, jestli můžete někdo doporučit řešení pro venkovní nehořlavé uložení kabeláže a svislých svodů.
Řeším instalaci na střechu s lepenkou a svod po dřevěné fasádě.
Nahoře bude plný ocelový žlab (ten tam stejně musí být podle nové normy), ale jak nejlépe řešit pokračování cesty?
Povede po fasádě dolu kde je rozvaděč, kde se spojují 3 stringy. Rozvaděč také asi ideálně kovový za mě.
Řešil to někdo?
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
kodl69
Příspěvky: 7838
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 964
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.

Nový příspěvek od kodl69 »

žlab podložený nehořlavou podložkou...
Žlab může být i na svislo, ale je potřeba ty kabely v tom žlabu upevnit. Samozřejmostí je přechod do svislice s obloukem, ne hrana. V průmyslu se používá "kabelový žebřík" https://eshop.elkov.cz/categories/kabel ... ky-a-rosty a na uchycení tzv "sonapky" https://eshop.elkov.cz/search/?quicksearch=sonap
buď na hranu plechu, nebo na C lištu. Ony by ty dráty měly po nějakým metru být uchycený, aby se nahoře nepoškodila izolace vlastní vahou kabelů.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.