Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 275
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.
Chci se zeptat, jestli můžete někdo doporučit řešení pro venkovní nehořlavé uložení kabeláže a svislých svodů.
Řeším instalaci na střechu s lepenkou a svod po dřevěné fasádě.
Nahoře bude plný ocelový žlab (ten tam stejně musí být podle nové normy), ale jak nejlépe řešit pokračování cesty?
Povede po fasádě dolu kde je rozvaděč, kde se spojují 3 stringy. Rozvaděč také asi ideálně kovový za mě.
Řešil to někdo?
Řeším instalaci na střechu s lepenkou a svod po dřevěné fasádě.
Nahoře bude plný ocelový žlab (ten tam stejně musí být podle nové normy), ale jak nejlépe řešit pokračování cesty?
Povede po fasádě dolu kde je rozvaděč, kde se spojují 3 stringy. Rozvaděč také asi ideálně kovový za mě.
Řešil to někdo?
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-
- Příspěvky: 7838
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 964
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.
žlab podložený nehořlavou podložkou...
Žlab může být i na svislo, ale je potřeba ty kabely v tom žlabu upevnit. Samozřejmostí je přechod do svislice s obloukem, ne hrana. V průmyslu se používá "kabelový žebřík" https://eshop.elkov.cz/categories/kabel ... ky-a-rosty a na uchycení tzv "sonapky" https://eshop.elkov.cz/search/?quicksearch=sonap
buď na hranu plechu, nebo na C lištu. Ony by ty dráty měly po nějakým metru být uchycený, aby se nahoře nepoškodila izolace vlastní vahou kabelů.
Žlab může být i na svislo, ale je potřeba ty kabely v tom žlabu upevnit. Samozřejmostí je přechod do svislice s obloukem, ne hrana. V průmyslu se používá "kabelový žebřík" https://eshop.elkov.cz/categories/kabel ... ky-a-rosty a na uchycení tzv "sonapky" https://eshop.elkov.cz/search/?quicksearch=sonap
buď na hranu plechu, nebo na C lištu. Ony by ty dráty měly po nějakým metru být uchycený, aby se nahoře nepoškodila izolace vlastní vahou kabelů.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Pomoc při dokončení elektrárny - napojení na rozvaděč
Pomoc při dokončení elektrárny - napojení na rozvaděč
- 2 Odpovědi
- 877 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
-
- 6 Odpovědi
- 550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 7 Odpovědi
- 466 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Plazivec
-
- 0 Odpovědi
- 218 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Drobek2
-
- 10 Odpovědi
- 2360 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rob.brno
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Camel, Claudebot [Bot], Franta2776, jika9876, kigen, Migel a 0 hostů