Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Ahoj. Mám problém s klonem Axperta 5kW 450V. Při běhu na baterii měří napětí baterie OK, ale při přechodu na bypass a napájení ze sítě, měří i 68V?? Na bateriích je samozřejmě správné napětí, ale zlobí potom přepínání síť a baterie. Nesetkal se někdo s tímto problémem? Na co bych se měl zaměřit? Předem díky za pomoc. H.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 3933
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Skus změřit jaké napětí je mezi + polem baterie a zeměním a pak - pol baterie a zeměním jak při běhu na baterky tak při bypassu zda tam nebude nějaký problém?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Díky, při baterii je napětí symetrické proti zemi. plus pól +23.3 proti zemi a mínus pól -23.3 proti zemi. Teď ho musím donutit jít do bypassu. Dá se to nějakým parametrem?
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Změřeno napětí při přepnutí na síť a rozdíl je jen 1V. Mínus pól je o 1V nižší. Ale napětí to ukazuje 60V. Reálně je 52.3??
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Pro jistotu bych si to napětí změřil jak na svorkách baterie, tak na svorkách měniče - bacha na zkrat s kostrou měniče.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Já to napětí baterie měřil na svorkách měniče proti PE na měniči. Je to divné. Co může být uvnitř za rozdíl, když měnič měří napětí, to se nehne, ale posune se mu hodnota při bypassu. Hlava mi to nebere. A internet mlčí. Zkusil jsem i servisní manuál, ale tam o tomto nepíšou.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Přikládám i náčrt schématu Axperta
- Přílohy
-
- nacrt main board_rev10b.pdf
- (207.22 KiB) Staženo 13 x
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Myslím změřit multimetrem napětí mezi + a - pólem na svorkách měniče a na svorkách baterie. Měla by být téměř stejná. Jen pro jistotu aby se vyloučil vysoký přechodový odpor někde mezi kabelem a svorkou.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Ty napětí sedí, je k tomu Axpertovi ještě paralelně EPEVER a ten ukazuje v pořádku. Na baterii i na svorkách je to stejné. Mě děsí ten rozdíl cca 8V. To je hrozně moc. Desetinu, dvě bych vůbec neřešil. Hlavně je to beze změny na multimetru a o 8V co ukazuje AXPERT. Jen při přepnutí SBU na UTI.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Stejně si myslím, že je tam někde velký přechodový odpor. Když přepneš na UTI, tak to obvykle začne dobíjet baterie. Změní se to napětí, když dáš dobíjecí proud na minimum (obvykle to je 2A)?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3933
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Přesně když budeš baterii dobíjet z DS ukazuje to správně nebo je to taky ujeté o X V?
A pokud měníš proud mění se i ten rozdíl v napětí?
A pokud měníš proud mění se i ten rozdíl v napětí?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Díky, to jdu vyzkoušet. Nabíjení ze sítě mě nenapadlo, nepoužívám ho. Jdu na to.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Tak bohužel, při přepnutí na síť a nabíjení se napětí nehýbe. Zůstává kolem 60V místo 52,5V. Pouze při přechodu na chod z baterií je napětí v pořádku. Je to také tím, že mi tam skočí těch 60V a on ořízne proud. Zkusím ho otevřít, jestli něco nenajdu.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 3933
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Napadá mě zda se tam ze sítě nedostává střídavá složka?
A pak DC měří blbě?
Co polovodiče v tom usměrňovači co dělá DC pro nabíjení?
A pak DC měří blbě?
Co polovodiče v tom usměrňovači co dělá DC pro nabíjení?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2605
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Ten měnič má dva režimy zobrazeného měření napětí baterie v SW pro displej? Hustý. Pokud ano, bude to někde v komunikaci nebo na součástkách ukazující měření nabíječe a ovlivňující tu komunikaci, když to přepne na měření napětí baterie v režimu nabíjení.
To dělá od novoty? Nebo to je z druhý ruky. Typuji z druhé ruky jinak by to řešila reklamace. Pokud se podle toho vadného napětí řídí v sw nabíjení, koleduje si to o pěkné cyklické jevy.
To dělá od novoty? Nebo to je z druhý ruky. Typuji z druhé ruky jinak by to řešila reklamace. Pokud se podle toho vadného napětí řídí v sw nabíjení, koleduje si to o pěkné cyklické jevy.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob pro 21, 2024 2:18 pm, celkem upraveno 1 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Byl nový a dva roky jel jak má. Až nyní po změně parametru přechodu na napájení z baterie z 54V na 53V se to začalo dít. Už jsem to vrátil zpět, ale měří to pořád špatně. Právě to cyklování mě děsí. Dneska po dlouhé době svítilo, tak jsem ho nechal makat z baterie, ale jakmile bude zataženo, mrknu do něj. Zkusím se zaměřit na kondenzátory. Ty bych měl poznat opticky. Pak jedině dolů ze zdi a měřit a měřit.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 2605
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Neexistuje něco jako deep reset nebo factory reset? Je to o několika odpojení a připojení a několika resetech, ale možná by to mohlo před měřením pomoci. Jsou to jen takové náladové stroje z Číny a žijí si svůj život.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Dík, zkusím pátrat. Vypnout a zapnout úplně ze "tmy" jsem zkoušel. Factory reset nevím jestli má. A firmware přehrát se bojím. Existuje totiž mnoho verzí a je problém najít přesně tu co potřebuju.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 2605
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Našel jsem popisek něčeho podobného, měnič ukazuje napětí baterie, které je ve skutečnosti nabíjecí napětí. Je to u growwatu, ale pokud se dostane současným stiskem tlačítek nahoru a dolů do schovaného menu i u axpertu, je tam něco jako kalibrace.
Nevím jak přesně zacílit odkaz na příspěvek v diskuzi, takže odkaz na stránku a popis je u fotek ukazující "pass 000 000" v poslední třetině stránky dole. Přeložit a číst.
https://powerforum.co.za/topic/15992-24 ... ent-145869
Samozřejmě vše co píšu je bez mé odpovědnosti za výsledek.
Nevím jak přesně zacílit odkaz na příspěvek v diskuzi, takže odkaz na stránku a popis je u fotek ukazující "pass 000 000" v poslední třetině stránky dole. Přeložit a číst.
https://powerforum.co.za/topic/15992-24 ... ent-145869
Samozřejmě vše co píšu je bez mé odpovědnosti za výsledek.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 1183 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
solární regulátor ukazuje nízké napětí
od martin.pavelka20 » » v EP Solar
solární regulátor ukazuje nízké napětí
- 15 Odpovědi
- 2803 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od martin.pavelka20
-
-
-
Vyčtení statistik výroby a stav bypassu po USB/RS232
od hub.martin » » v Axpert
Vyčtení statistik výroby a stav bypassu po USB/RS232
- 4 Odpovědi
- 490 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
-
Daruji nevyuzite HID sady plus nekolik nahradnich vybojek
od Vitek » » v Daruji
Daruji nevyuzite HID sady plus nekolik nahradnich vybojek
- 17 Odpovědi
- 1569 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vitek
-
-
- 4 Odpovědi
- 818 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lzahradil