Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Ahoj. Mám problém s klonem Axperta 5kW 450V. Při běhu na baterii měří napětí baterie OK, ale při přechodu na bypass a napájení ze sítě, měří i 68V?? Na bateriích je samozřejmě správné napětí, ale zlobí potom přepínání síť a baterie. Nesetkal se někdo s tímto problémem? Na co bych se měl zaměřit? Předem díky za pomoc. H.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Soban
Příspěvky: 3933
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Soban »

Skus změřit jaké napětí je mezi + polem baterie a zeměním a pak - pol baterie a zeměním jak při běhu na baterky tak při bypassu zda tam nebude nějaký problém?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Díky, při baterii je napětí symetrické proti zemi. plus pól +23.3 proti zemi a mínus pól -23.3 proti zemi. Teď ho musím donutit jít do bypassu. Dá se to nějakým parametrem?
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Změřeno napětí při přepnutí na síť a rozdíl je jen 1V. Mínus pól je o 1V nižší. Ale napětí to ukazuje 60V. Reálně je 52.3??
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
rva
Příspěvky: 3999
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od rva »

Pro jistotu bych si to napětí změřil jak na svorkách baterie, tak na svorkách měniče - bacha na zkrat s kostrou měniče.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Já to napětí baterie měřil na svorkách měniče proti PE na měniči. Je to divné. Co může být uvnitř za rozdíl, když měnič měří napětí, to se nehne, ale posune se mu hodnota při bypassu. Hlava mi to nebere. A internet mlčí. Zkusil jsem i servisní manuál, ale tam o tomto nepíšou.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Přikládám i náčrt schématu Axperta
Přílohy
nacrt main board_rev10b.pdf
(207.22 KiB) Staženo 13 x
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
rva
Příspěvky: 3999
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od rva »

Myslím změřit multimetrem napětí mezi + a - pólem na svorkách měniče a na svorkách baterie. Měla by být téměř stejná. Jen pro jistotu aby se vyloučil vysoký přechodový odpor někde mezi kabelem a svorkou.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Ty napětí sedí, je k tomu Axpertovi ještě paralelně EPEVER a ten ukazuje v pořádku. Na baterii i na svorkách je to stejné. Mě děsí ten rozdíl cca 8V. To je hrozně moc. Desetinu, dvě bych vůbec neřešil. Hlavně je to beze změny na multimetru a o 8V co ukazuje AXPERT. Jen při přepnutí SBU na UTI.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
rva
Příspěvky: 3999
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od rva »

Stejně si myslím, že je tam někde velký přechodový odpor. Když přepneš na UTI, tak to obvykle začne dobíjet baterie. Změní se to napětí, když dáš dobíjecí proud na minimum (obvykle to je 2A)?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3933
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Soban »

Přesně když budeš baterii dobíjet z DS ukazuje to správně nebo je to taky ujeté o X V?

A pokud měníš proud mění se i ten rozdíl v napětí?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Díky, to jdu vyzkoušet. Nabíjení ze sítě mě nenapadlo, nepoužívám ho. Jdu na to.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Tak bohužel, při přepnutí na síť a nabíjení se napětí nehýbe. Zůstává kolem 60V místo 52,5V. Pouze při přechodu na chod z baterií je napětí v pořádku. Je to také tím, že mi tam skočí těch 60V a on ořízne proud. Zkusím ho otevřít, jestli něco nenajdu.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Soban
Příspěvky: 3933
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Soban »

Napadá mě zda se tam ze sítě nedostává střídavá složka?

A pak DC měří blbě?

Co polovodiče v tom usměrňovači co dělá DC pro nabíjení?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
gupa
Příspěvky: 2605
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od gupa »

Ten měnič má dva režimy zobrazeného měření napětí baterie v SW pro displej? Hustý. Pokud ano, bude to někde v komunikaci nebo na součástkách ukazující měření nabíječe a ovlivňující tu komunikaci, když to přepne na měření napětí baterie v režimu nabíjení.

To dělá od novoty? Nebo to je z druhý ruky. Typuji z druhé ruky jinak by to řešila reklamace. Pokud se podle toho vadného napětí řídí v sw nabíjení, koleduje si to o pěkné cyklické jevy.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob pro 21, 2024 2:18 pm, celkem upraveno 1 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Byl nový a dva roky jel jak má. Až nyní po změně parametru přechodu na napájení z baterie z 54V na 53V se to začalo dít. Už jsem to vrátil zpět, ale měří to pořád špatně. Právě to cyklování mě děsí. Dneska po dlouhé době svítilo, tak jsem ho nechal makat z baterie, ale jakmile bude zataženo, mrknu do něj. Zkusím se zaměřit na kondenzátory. Ty bych měl poznat opticky. Pak jedině dolů ze zdi a měřit a měřit.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
gupa
Příspěvky: 2605
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od gupa »

Neexistuje něco jako deep reset nebo factory reset? Je to o několika odpojení a připojení a několika resetech, ale možná by to mohlo před měřením pomoci. Jsou to jen takové náladové stroje z Číny a žijí si svůj život.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od Honza_H »

Dík, zkusím pátrat. Vypnout a zapnout úplně ze "tmy" jsem zkoušel. Factory reset nevím jestli má. A firmware přehrát se bojím. Existuje totiž mnoho verzí a je problém najít přesně tu co potřebuju.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
gupa
Příspěvky: 2605
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V

Nový příspěvek od gupa »

Našel jsem popisek něčeho podobného, měnič ukazuje napětí baterie, které je ve skutečnosti nabíjecí napětí. Je to u growwatu, ale pokud se dostane současným stiskem tlačítek nahoru a dolů do schovaného menu i u axpertu, je tam něco jako kalibrace.

Nevím jak přesně zacílit odkaz na příspěvek v diskuzi, takže odkaz na stránku a popis je u fotek ukazující "pass 000 000" v poslední třetině stránky dole. Přeložit a číst.

https://powerforum.co.za/topic/15992-24 ... ent-145869

Samozřejmě vše co píšu je bez mé odpovědnosti za výsledek.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek