Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od bol-St »

Zakládám toto téma pro sdílení informací při instalaci a uvádění do provozu tepelného čerpadla Grundig Thermal Monoblock R32, GHP-MM08, 8kw. Jak v předchozím tématu vyplynulo tak ho zakoupilo několik lidí z fóra a to včetně mě.
Grundig.jpg
Já plánuji jeho používaní pouze v době nadbytku solární energie v přechodném období, během větší zimy topím automatickým kotlem na uhlí.
Instalaci plánuji provézt až během jara a zatím se snažím nakoupit vše potřebné a získat informace k čerpadlu.
Nechce se mi tahat ven topnou vodu a raději bych použil deskový výměník pro etylen glykol -voda. Jde o to, že v mrazech nebudu TČ používat a přijde mi zbytečné v něm pořád honit vodu aby nezmrzlo.
Nějaký hrubý výpočet potřebného výměníku se dá udělat tady na stránkách:
https://vymenik.com/cenik/

Vychází mi SWEP B10THx40 desek.

Topím zateplený dům s litinovými radiátory a samotíží, kde je objem topné vody 650 litrů. Mám vyzkoušené že stačí topit na cca 45°C, aby byla v domě tepelná pohoda.
Franta2776
Příspěvky: 3375
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od Franta2776 »

Dalším výměníkem a dalším čerpadlem si snížíš Cop čerpadla a to znatelně.Já deskové výměníky kupoval na Aukru od Poláků za 50% této ceny.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
bol-St
Příspěvky: 319
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od bol-St »

Ano na polské stránky jsem se díval a cena je asi 60 % , ale za zaizolovaný deskový výměník.

https://allegro.cz/nabidka/vymenik-tepl ... 8923581412

Ztráty samozřejmě budou, ale že by se to vůbec nevyplatilo vzhledem ke klidnému spaní, že TČ neroztrhne mráz ?
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja bych ho chtel pouzivat celou zimu ale uvidime jakou bude mit ucinost😂 Taky jsem uvazoval oddelit okruhy ale vsichni me od toho odradily. Nakonec jsem o dost vic zaizoloval trubky i vymenik v tepelku a premyslil ze udelam extra bypass s malou obehovkou a casakem aby se jedno za hodinu spustila a protocila vodu a navic jsem dal extra snima teploty primo na vymenik aby kdyby to chtelo zamrzat prisla hlaska na mobil. Sla by pouzit i obehovka uvnitr tepelka ale muselo by se vyresit jak ji spinat extra bez napajeni tepelka protoze v tepelku bezi porad topny kabel i kdyz je vypnute. Vymenik snizi ucinost a to same nemrzka a pry znatelne.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
bart07
Příspěvky: 1
Registrován: úte pro 03, 2024 2:21 pm
Lokalita: Liberec

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od bart07 »

Mám ho zapojené přes výměník a mám v něm glykol. Můžete někdo prosím trochu rozvést, proč mi znatelně klesne účinnost? Všude o tom čtu, ale vysvětlení nikde. Nějak nechápu, kde se mi to na tom výměníku ztratí. Jako kdyby ten výměník byl poddimenzovaný, tak to by byla jiná, ale když bez problémů stíhá teplosměnnou funkci, tak kde je problém? Na sekundáru mám oběhovku na 1-2 stupni, když přidám průtok, tak mi ani TČ nestíhá dodávat nastavených 35°/30°.
josse
Příspěvky: 1200
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od josse »

bart07 píše:
Mám ho zapojené přes výměník a mám v něm glykol. Můžete někdo prosím trochu rozvést, proč mi znatelně klesne účinnost? Všude o tom čtu, ale vysvětlení nikde. Nějak nechápu, kde se mi to na tom výměníku ztratí. Jako kdyby ten výměník byl poddimenzovaný, tak to by byla jiná, ale když bez problémů stíhá teplosměnnou funkci, tak kde je problém? Na sekundáru mám oběhovku na 1-2 stupni, když přidám průtok, tak mi ani TČ nestíhá dodávat nastavených 35°/30°.
Jakýkoliv glykol snižuje tepelnou kapacitu, propylen-glykol dokonce snižuje průtok čerpadel. Při stejném dT to zákonitě musí přenést méně výkonu.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Keraj
Příspěvky: 396
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od Keraj »

Také jsem o koupi uvažoval, ale zatím nekoupil.
Nějak mi to nevychází, asi mám moc malou FVE 🙄.

Plánoval jsem zapojení TČ v tzv. Drainback systému, kdy by TČ bylo nejvýše umístěné zařízení. Při odstavení oběhového čerpadla by TČ bylo automaticky suché.

Jestli by to bylo funkčně bezproblémové řešení ale nevím....
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
josse
Příspěvky: 1200
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od josse »

Keraj píše:
Také jsem o koupi uvažoval, ale zatím nekoupil.
Nějak mi to nevychází, asi mám moc malou FVE Obrázek.

Plánoval jsem zapojení TČ v tzv. Drainback systému, kdy by TČ bylo nejvýše umístěné zařízení. Při odstavení oběhového čerpadla by TČ bylo automaticky suché.

Jestli by to bylo funkčně bezproblémové řešení ale nevím....
Překvapilo mě, že už se to dostalo do průmyslu... Chladiče na střeše jsou suché a konstruované tak aby to z nich všechno vyteklo a jen když běží čerpadla tak chladí zásobník s vodou... Žádný glykol není třeba.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
rva
Příspěvky: 3981
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od rva »

Bohužel je k tomu potřeba oběhové čerpadlo, které překoná výšku hladin. Já provozuji fototermiku (heat pipe trubice) jen s vodou a když teplota hrozí zamrznutím, tak se spustí oběhové čerpadlo a ohřeje sběrač na střeše tím, že odebere teplo z boileru.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
huron
Příspěvky: 59
Registrován: stř led 08, 2020 12:56 pm

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od huron »

Keraj píše: stř pro 04, 2024 6:01 pm
Plánoval jsem zapojení TČ v tzv. Drainback systému, kdy by TČ bylo nejvýše umístěné zařízení. Při odstavení oběhového čerpadla by TČ bylo automaticky suché.
Suché určitě nebude, vstup topné vody do tohoto čerpadla není nejnižší místo v samotném TČ, deskový výměník je nejvýše položené místo vodního okruhu v TČ, pod ním je pak oběhové čerpadlo a elektrický dohřev. Po vypuštění vody z trubek rozvodu tam proto ještě voda zůstane a ta se dá vypustit jen vypouštěcím ventilem na čerpadle. Podívej se do návodu, vypouštěcí ventil je cca 14 cm pod Water IN.
3 x MPII 48-5000, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 8,07 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise
Leaf 2014, 294tis km
Keraj
Příspěvky: 396
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw

Příspěvek od Keraj »

Byla to jen taková víkendová úvaha.
Koupit to, kouknout do toho a pak se uvidí...
...nakonec z toho sešlo.

Zvažoval jsem zapojení Drainback s tím, že systém pracuje automaticky i při poruchovém stavu, avšak s nějakým množstvím plynu, což mi trochu vadilo.

Napadl mě tehdy takový kompromis, a to vypouštění a napouštění řešit právě přes výpustný ventil.
Odstavení a zprovoznění by bylo potřeba dělat manuálně, ale odpadl by problém s plynem v systému a stačila by menší výška umístění TČ.

Jelikož jsem neuvažoval zimní provoz TČ , tak by to asi nebyl takový problém.

Celé by to bylo o čtyřech kulových ventilech, čtyřech metrech trubky a levném kalovém čerpadle v 50 l kanystru co mají vodáci na věci když se cvaknou.
17334827297993276488564145607789.jpg
Ale jak jsem psal výše, je to jen nápad který nebyl realizován...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos