Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

jj tak to by jsme asi chtěli moc:)))Ten manuál je pro......
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
soami
Příspěvky: 791
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

ElektroEzs píše: úte lis 19, 2024 9:50 pm
V Grundigu neni EVI kompresor je tam obycejny dvojity rotacni kompresor
Nepsal jsem o Grundigu - ten EVI 100% nemá. Ale EVI mám já a psal jsem, že tam velký rozdíl v COP není.
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pokládám otázku do fóra.Proč ten Grundig pracuje s tak divnými teplotami??? Není to tím, že jsou ty jednotky málo naplněný chladivem??? Měřil to nĕkdo??Ke komdenzaci chladiva potřebuje jednotka očividně velký tlak.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak EEV regulace 11-15. Ohrev topeni 32C. Zkusim dat EEV 10
Přílohy
IMG_8464.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 791
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

Franta2776 píše: stř lis 20, 2024 6:08 am
Pokládám otázku do fóra.Proč ten Grundig pracuje s tak divnými teplotami??? Není to tím, že jsou ty jednotky málo naplněný chladivem??? Měřil to nĕkdo??Ke komdenzaci chladiva potřebuje jednotka očividně velký tlak.
Bez znalosti tlaku je to takové poloviční ladění https://tinyurl.com/ywmevb44
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: stř lis 20, 2024 9:15 am
Tak EEV regulace 11-15. Ohrev topeni 32C. Zkusim dat EEV 10
Vyzkoušej. Podle mě se bude EEV více otevírat k teplotě vody 40st a ztratíš COP. Je vidět, jak pěkně podchlazuje výparník.Je to jak guma,čim rychleji do dna narazíš tím více tě odrazí.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 20, 2024 10:53 am, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

soami píše: stř lis 20, 2024 10:36 am
Franta2776 píše: stř lis 20, 2024 6:08 am
Pokládám otázku do fóra.Proč ten Grundig pracuje s tak divnými teplotami??? Není to tím, že jsou ty jednotky málo naplněný chladivem??? Měřil to nĕkdo??Ke komdenzaci chladiva potřebuje jednotka očividně velký tlak.
Bez znalosti tlaku je to takové poloviční ladění https://tinyurl.com/ywmevb44
Ina té blbé klimě mám manometr.Projedu manuál jestli to někde zobrazuje.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Franta2776 píše: stř lis 20, 2024 10:47 am
ElektroEzs píše: stř lis 20, 2024 9:15 am
Tak EEV regulace 11-15. Ohrev topeni 32C. Zkusim dat EEV 10
Vyzkoušej. Podle mě se bude EEV více otevírat k teplotě vody 40st a ztratíš COP. Je vidět, jak pěkně podchlazuje výparník.Je to jak guma,čim rychleji do dna narazíš tím více tě odrazí.
Takze myslis nechat takhle?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Vyzkoušej.Podle mě je toto dobrý nastavení.On se ten rozkmit mění podle měnících se podmínek.Třeba včera večer u nás pršelo a asi teplý déšť protože to topilo jak divý a já ubral na 13 a chodilo te pěkně.
Jinak jsem dostal manuál od těch Poláků k tomu novému panelu a dali si s tím práci a hodně do to ho museli investovat. Mají tam od ekvitermu,appku, wifi atd Kdo by měl zájem můžu mu to přes nějakou službu přeposlat má to 250Mb nebo přimo ten polský email ať si to stáhne taky.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Otazka jestli se to fakt zlepsi aby to nebylo to stejne. Vaham zda to zkusit a investovat cca 8tis
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

První bych sehnal někoho, kdo zkontroloval tlak toho chladiva.Opravdu se to chová jinak než jsou chlaďařdká doporučeni.Napsal jsem do skupiny Face, uvidíme jestli se nĕkdo ozve.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
eman
Příspěvky: 1738
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

Jojo na FB se ti určitě ozve tak 5 lidí, ale nějakou záhadou nedorazí ani jeden... :( Tam každý dělá ramena, ale skutek utek. Stejně jako ve skupinách o FVE. FB už je jenom takové panoptikum exotů, co rozumí všemu, z každého udělají debila, ale jak jim řekneš přijeď a oprav to, tak si tě dají do ignorace.. :D
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Paja tam založil skupinu Tepelné čerpadlo Grundig má 135členů a cca 1/2 by to čerpadlo mohla mít. Z toho někdo ten tlak mohl kontrolovat na svém a chová se Tč stejně jako nám třem.Honit teplotu výtlaku k 80st aby to topilo není obvyklé.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mame doma plnicku na R134A a objednaval jsem redukci R32-R134A kdyz jsme vakuovali klimu. Vim ze jeden ventil je na tepelku hned zepredu ale ten druhej byl myslim o dost hur pristupny tak bych to mohl zkusit zmerit kdyz se tam k tomu bude dat normalne dostat. Protoze uplne cele se mi otevirat tepelko nechce😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

To by bylo super, dost by to mohlo naznačit.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Uvidim co si na me vymyslim doma o vikendu a kdyztak bych to zkusil zmerit😂

Kazdopadne nastaveni EEV 11 a 55Hz pri ohrevu TUV drzelo frekvenci 50Hz a nedokazalo to natlakovat jak bylo psano uz.

Ted jsem dal 70Hz a EEV 10 tak uvidim az zacne topit
Přílohy
IMG_8468.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

jj padá venkovní teplota u nás +1 a taky jsem přitáhl na 11. Zatím toto Tč taky potřebuje kotelníka stejně jako kotel, aby byla malá spotřeba :lol: :lol: :lol: Sranda bude až se zjistí, že to není jedinné TČ co potřebuje kotelníka :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3394
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Tak já jsem na 11 a 52Hz TUV bez problémů natopil na 44st.Teplotu výtlaku to drželo celou dobu okolo 75st.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Franta2776 píše: stř lis 20, 2024 4:53 pm
jj padá venkovní teplota u nás +1 a taky jsem přitáhl na 11. Zatím toto Tč taky potřebuje kotelníka stejně jako kotel, aby byla malá spotřeba :lol: :lol: :lol: Sranda bude až se zjistí, že to není jedinné TČ co potřebuje kotelníka :lol:
Nechci delat kotelnika😂Jeste chvili a vratim tam tovarni nastaveni😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Franta2776 píše: stř lis 20, 2024 4:58 pm
Tak já jsem na 11 a 52Hz TUV bez problémů natopil na 44st.Teplotu výtlaku to drželo celou dobu okolo 75st.
Me to drzelo teplotu viz graf takze podle me nebyl tlak proto nevyjela teplota kompresoru
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek