Tepelne cerpadlo-zkusenost
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1623
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Díky za tip, ale já to nakonec obejdu spínáním trojcesťáku přes HA a relé s ESP32. Našel jsem v šuplíku jedno nevyužité, tak to zbastlím.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ten ventil co se otáčí motorem jen jedním směrem berou topenáři jako méně spolehlivé. Ten s pružinou se používá tam kde je potřeba při výpadku proudu něco otevřít třeba obnovit samotíž u kotle na TP.
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Myslím, že se mi povedlo vyřešit nefunkční regulátor EEV u Grundigu. Je tam skutečně zabudovaná PID regulace EEV. Problém je, že se parametry mění rychle, EEV je pomalý a nestačí regulovat nebo je vysoká frekvence kompresoru.Stačí mu zafixovat konstatnu frekvence(nastavit max frekvvenci) a regulátor EEV funguje v rozpětí 3 kroků s vysokým COP 4-5 při +2st na teplotu výtlaku cca 70st Já mám nastaveno max frekvenci 50Hz a při přikonu cca 1300W mi z toho leze 6kW.Špičky přes 10kW a frekvěnci 85Hz jsem ořezal a nepotřebuji je.
Včera jsem jel na frekvenci 40Hz a chovalo se to podobně, akorát výkon Tč byl menší.Vypadá to, že parametry tohoto TČ v tabulkách jsou skutečné,jde pouze o nastavení TČ.
Jede to parádně
Toto bude problém většiny levných Tč.
Včera jsem jel na frekvenci 40Hz a chovalo se to podobně, akorát výkon Tč byl menší.Vypadá to, že parametry tohoto TČ v tabulkách jsou skutečné,jde pouze o nastavení TČ.
Jede to parádně
Toto bude problém většiny levných Tč.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1868
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak to je super zjisteni:-) Jake mas aktualni nastaveni oproti tovarnimu?
Franta2776 píše: ↑ned lis 17, 2024 12:12 pmMyslím, že se mi povedlo vyřešit nefunkční regulátor EEV u Grundigu. Je tam skutečně zabudovaná PID regulace EEV. Problém je, že se parametry mění rychle, EEV je pomalý a nestačí regulovat nebo je vysoká frekvence kompresoru.Stačí mu zafixovat konstatnu frekvence(nastavit max frekvvenci) a regulátor EEV funguje v rozpětí 3 kroků s vysokým COP 4-5 při +2st na teplotu výtlaku cca 70st Já mám nastaveno max frekvenci 50Hz a při přikonu cca 1300W mi z toho leze 6kW.Špičky přes 10kW a frekvěnci 85Hz jsem ořezal a nepotřebuji je.
Včera jsem jel na frekvenci 40Hz a chovalo se to podobně, akorát výkon Tč byl menší.Vypadá to, že parametry tohoto TČ v tabulkách jsou skutečné,jde pouze o nastavení TČ.
Jede to parádně
Toto bude problém většiny levných Tč.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Teď ohřivám vodu stejným nastavením.Výkon cca 4,5kW příkon cca 1500W plynulý ohřev.Fr.50Hz,Průtok 1400l,EEV spodní doraz 12,spád 3st a krásnĕ to ohřívá i malý výmĕnik,čerpadlo v bojleru stačí míchat celý objem.Hlavnĕ to bĕži plynule.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1868
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak dneska konecne naistalovan frostfucker vcetne vypnuti pri ohrevu TUV a zatim to vypada ze to funguje bez problemu. Jen teda odpor jsem dal 4k2 na moji teplotu ohrevu to staci. Na 10% obehovky mi tepelko ukazuje prutok 0 ale kalolimetr 290L/H.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Já ho dal včera a po přepnutí mi běžel cca 2 hod.na max 40Hz potom se spravil a nevím proč.Tak na to kukni.Teď mi ten debil snížil frekvenci na 45Hz a minimum je 50Hz sám od sebe.ElektroEzs píše: ↑ned lis 17, 2024 3:15 pmTak dneska konecne naistalovan frostfucker vcetne vypnuti pri ohrevu TUV a zatim to vypada ze to funguje bez problemu. Jen teda odpor jsem dal 4k2 na moji teplotu ohrevu to staci. Na 10% obehovky mi tepelko ukazuje prutok 0 ale kalolimetr 290L/H.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak to nám napiš ještě jiný hodnody oběhovka vs kalolimetr???ElektroEzs píše: ↑ned lis 17, 2024 3:15 pmTak dneska konecne naistalovan frostfucker vcetne vypnuti pri ohrevu TUV a zatim to vypada ze to funguje bez problemu. Jen teda odpor jsem dal 4k2 na moji teplotu ohrevu to staci. Na 10% obehovky mi tepelko ukazuje prutok 0 ale kalolimetr 290L/H.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Takhle to jde s výměníkem 1m2
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1868
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tepelko 1,7m3/h kalolimetr 1,703m3/h
Tepelko 1,6m3/h kalolimetr 1,606m3/h
Pak dodam vic hodnot. Nizke prutoky tepelko nejak nebere asi
Tepelko 1,6m3/h kalolimetr 1,606m3/h
Pak dodam vic hodnot. Nizke prutoky tepelko nejak nebere asi
Franta2776 píše: ↑ned lis 17, 2024 3:30 pmTak to nám napiš ještě jiný hodnody oběhovka vs kalolimetr???ElektroEzs píše: ↑ned lis 17, 2024 3:15 pmTak dneska konecne naistalovan frostfucker vcetne vypnuti pri ohrevu TUV a zatim to vypada ze to funguje bez problemu. Jen teda odpor jsem dal 4k2 na moji teplotu ohrevu to staci. Na 10% obehovky mi tepelko ukazuje prutok 0 ale kalolimetr 290L/H.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1868
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ted nejak nechapu. Po zapnuti fuckeru zacne tepelko snizovat frekvenci a pak vypne.
Parametr 39 jsi dal 60/5
Parametr 16 jsi dal 50?
Parametr 39 jsi dal 60/5
Parametr 16 jsi dal 50?
Franta2776 píše: ↑ned lis 17, 2024 3:29 pmJá ho dal včera a po přepnutí mi běžel cca 2 hod.na max 40Hz potom se spravil a nevím proč.Tak na to kukni.Teď mi ten debil snížil frekvenci na 45Hz a minimum je 50Hz sám od sebe.ElektroEzs píše: ↑ned lis 17, 2024 3:15 pmTak dneska konecne naistalovan frostfucker vcetne vypnuti pri ohrevu TUV a zatim to vypada ze to funguje bez problemu. Jen teda odpor jsem dal 4k2 na moji teplotu ohrevu to staci. Na 10% obehovky mi tepelko ukazuje prutok 0 ale kalolimetr 290L/H.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1868
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Co me stve ze v modu Heating+DHW jede obehovka 100% a nesnizi otacky jako v modu Heating. Pri ohrevu TUV mam prutok vody 1,6–1,7m3/h pri ohrevu topeni to postupne snizi otacky az na 65%. Budu muset vyresit pres HA prepinani topeni a TUV podle teploty
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Otáčky na topení nesnižuj Tč má rádo velký průtok a malý teplotní spád, já mám nastaveno 90%.Kukni po přepnutí průtoku na kalolimetr.ElektroEzs píše: ↑ned lis 17, 2024 3:58 pmCo me stve ze v modu Heating+DHW jede obehovka 100% a nesnizi otacky jako v modu Heating. Pri ohrevu TUV mam prutok vody 1,6–1,7m3/h pri ohrevu topeni to postupne snizi otacky az na 65%. Budu muset vyresit pres HA prepinani topeni a TUV podle teploty
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
1)ParametrElektroEzs píše: ↑ned lis 17, 2024 3:47 pmTed nejak nechapu. Po zapnuti fuckeru zacne tepelko snizovat frekvenci a pak vypne.
Parametr 39 jsi dal 60/5
Parametr 16 jsi dal 50?
Franta2776 píše: ↑ned lis 17, 2024 3:29 pmJá ho dal včera a po přepnutí mi běžel cca 2 hod.na max 40Hz potom se spravil a nevím proč.Tak na to kukni.Teď mi ten debil snížil frekvenci na 45Hz a minimum je 50Hz sám od sebe.ElektroEzs píše: ↑ned lis 17, 2024 3:15 pmTak dneska konecne naistalovan frostfucker vcetne vypnuti pri ohrevu TUV a zatim to vypada ze to funguje bez problemu. Jen teda odpor jsem dal 4k2 na moji teplotu ohrevu to staci. Na 10% obehovky mi tepelko ukazuje prutok 0 ale kalolimetr 290L/H.
39 mám 12
16 mám 53
oběhovka 90%
2)Musíš se dívat na položku 5 teplota výtlaku a ta by měla pomalu stoupat nebo klesat čím pomaleji bude stoupat tím lépe,nastoupá max někde k 80st a EEV otevře a teplota klesne někde 60 a EEV by měl přivřít.Rozsah otevření a zavření tak max 3-4 stupně.
3)Sleduj položku 7 teplota výparníku ta by měla být cca -1 až-5 tzn: že vžparník je podchlazený a je odběr tepla z venku.
Když je ten systém vyvážený jakákoliv změna v něm dlouho trvá.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Teď mi to běží: teplota výtlaku (5) kolísá mezi 67 a 71 stupni a EEV mi otevírá mezi stupni 12 a 13. Příkon 1550W venku +1. ochladilo se odpoledne bylo +3 a bralo to 1350W.Teplotní gradient mám 28-31 st a průtok 1800l/m.Frekvence 53Hz.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1868
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ja koukal a mam tovarne parametr 39-17
Franta2776 píše: ↑ned lis 17, 2024 5:22 pmTeď mi to běží: teplota výtlaku (5) kolísá mezi 67 a 71 stupni a EEV mi otevírá mezi stupni 12 a 13. Příkon 1550W venku +1. ochladilo se odpoledne bylo +3 a bralo to 1350W.Teplotní gradient mám 28-31 st a průtok 1800l/m.Frekvence 53Hz.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
17 je na velký výkon.Je v tom ventilu velká dira a nenastřikuje pŕi malém výkonu kompresoru chladiho.Nemĕj obavu vysokotlaká ochrana mi vypla až při hodnotě 2.To už mám vyzkoušeno:)))ElektroEzs píše: ↑ned lis 17, 2024 5:56 pmJa koukal a mam tovarne parametr 39-17
Franta2776 píše: ↑ned lis 17, 2024 5:22 pmTeď mi to běží: teplota výtlaku (5) kolísá mezi 67 a 71 stupni a EEV mi otevírá mezi stupni 12 a 13. Příkon 1550W venku +1. ochladilo se odpoledne bylo +3 a bralo to 1350W.Teplotní gradient mám 28-31 st a průtok 1800l/m.Frekvence 53Hz.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 138
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
no ja se obavam ze tohle neni "reseni", ty si jen rucne nastavil frekvenci a EEV pobliz optima pro aktualni podminky (venkovni a vnitrni), jakmile se neco z podminek zmeni, budes to muset prekonfigurovatFranta2776 píše: ↑ned lis 17, 2024 12:12 pmMyslím, že se mi povedlo vyřešit nefunkční regulátor EEV u Grundigu.
regulace totiz jeste nedosahla horniho limitu (teploty kondezatoru) pro zacatek snizovani vykonu a narazila na tebou nastavena maxima a tam zustava, jakmile se ochladi nebo ti klesne odber tepla z domu, zacne snizovat vykon a jsme zase tam kde jsme byli..
predpokladam ze ti to bezi na tech limitech ktere jsi nastavil (50HZ + 12P) a nastaveni se dal nemeni, ze?
-
- Příspěvky: 3278
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
S měnícími podmínkami se mĕni regulační konstanta.(frekvence a doraz EEV)A tu toto tepelko při malých výkonech neumí měnit.Nahradit regulaci umí částečně Aku nádoba.Ručnim nastavením si ovĕřime možnosti železa a co dál se uvidí.a1bert píše: ↑ned lis 17, 2024 7:20 pmno ja se obavam ze tohle neni "reseni", ty si jen rucne nastavil frekvenci a EEV pobliz optima pro aktualni podminky (venkovni a vnitrni), jakmile se neco z podminek zmeni, budes to muset prekonfigurovatFranta2776 píše: ↑ned lis 17, 2024 12:12 pmMyslím, že se mi povedlo vyřešit nefunkční regulátor EEV u Grundigu.
regulace totiz jeste nedosahla horniho limitu (teploty kondezatoru) pro zacatek snizovani vykonu a narazila na tebou nastavena maxima a tam zustava, jakmile se ochladi nebo ti klesne odber tepla z domu, zacne snizovat vykon a jsme zase tam kde jsme byli..
predpokladam ze ti to bezi na tech limitech ktere jsi nastavil (50HZ + 12P) a nastaveni se dal nemeni, ze?
Myslím si, že ty parametry z výkonové tabulky jsou v možnostech toho železa.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
pokud by to řídil automaticky a zapisoval, tak to tý eepromce dobře neuděláa1bert píše: ↑ned lis 17, 2024 7:20 pmno ja se obavam ze tohle neni "reseni", ty si jen rucne nastavil frekvenci a EEV pobliz optima pro aktualni podminky (venkovni a vnitrni), jakmile se neco z podminek zmeni, budes to muset prekonfigurovatFranta2776 píše: ↑ned lis 17, 2024 12:12 pmMyslím, že se mi povedlo vyřešit nefunkční regulátor EEV u Grundigu.
regulace totiz jeste nedosahla horniho limitu (teploty kondezatoru) pro zacatek snizovani vykonu a narazila na tebou nastavena maxima a tam zustava, jakmile se ochladi nebo ti klesne odber tepla z domu, zacne snizovat vykon a jsme zase tam kde jsme byli..
predpokladam ze ti to bezi na tech limitech ktere jsi nastavil (50HZ + 12P) a nastaveni se dal nemeni, ze?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 2829 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Elmelund
-
- 4 Odpovědi
- 2191 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ringo
-
- 20 Odpovědi
- 3831 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 25 Odpovědi
- 2812 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Damned
-
- 139 Odpovědi
- 10604 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR