Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

TO: Paja přínos je v tom, že pořád hledá ideální pracovní bod.To při těch malých výkonech vůbec nedělá a to chceme.Při těch málých výkonech je EEV přiotevřený a chladivo protéké bez regulece.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 251
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pajavk »

Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 8:03 pm
TO: Paja přínos je v tom, že pořád hledá ideální pracovní bod.To při těch malých výkonech vůbec nedělá a to chceme.Při těch málých výkonech je EVV přiotevřený a chladivo protéké bez regulece.
čísla mluví jasně, každá PID regulace se snaží bejt co nejvíc kontinuální. Tohle kmitání pouze zvyšuje spotřebu, neřeknu kdyby to udělal párkrát aby si našel optimální provozní podmínky ale on to dělá furt takže to naopak účinnost zhoršuje
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: úte lis 12, 2024 8:16 pm
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 8:03 pm
TO: Paja přínos je v tom, že pořád hledá ideální pracovní bod.To při těch malých výkonech vůbec nedělá a to chceme.Při těch málých výkonech je EVV přiotevřený a chladivo protéké bez regulece.
čísla mluví jasně, každá PID regulace se snaží bejt co nejvíc kontinuální. Tohle kmitání pouze zvyšuje spotřebu, neřeknu kdyby to udělal párkrát aby si našel optimální provozní podmínky ale on to dělá furt takže to naopak účinnost zhoršuje
U tebe možná zvyšuje spotřebu.Co bude dělat v těch malých výkonech??Kdy se to převalovalo s copem 2??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 251
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pajavk »

Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 8:31 pm
Pajavk píše: úte lis 12, 2024 8:16 pm
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 8:03 pm
TO: Paja přínos je v tom, že pořád hledá ideální pracovní bod.To při těch malých výkonech vůbec nedělá a to chceme.Při těch málých výkonech je EVV přiotevřený a chladivo protéké bez regulece.
čísla mluví jasně, každá PID regulace se snaží bejt co nejvíc kontinuální. Tohle kmitání pouze zvyšuje spotřebu, neřeknu kdyby to udělal párkrát aby si našel optimální provozní podmínky ale on to dělá furt takže to naopak účinnost zhoršuje
U tebe možná zvyšuje spotřebu.Co bude dělat v těch malých výkonech??Kdy se to převalovalo s copem 2??
nemám malé výkony, protože jsem vhodně dimenzoval TČ vůči TZ :)
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: úte lis 12, 2024 8:39 pm
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 8:31 pm
Pajavk píše: úte lis 12, 2024 8:16 pm
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 8:03 pm
TO: Paja přínos je v tom, že pořád hledá ideální pracovní bod.To při těch malých výkonech vůbec nedělá a to chceme.Při těch málých výkonech je EVV přiotevřený a chladivo protéké bez regulece.
čísla mluví jasně, každá PID regulace se snaží bejt co nejvíc kontinuální. Tohle kmitání pouze zvyšuje spotřebu, neřeknu kdyby to udělal párkrát aby si našel optimální provozní podmínky ale on to dělá furt takže to naopak účinnost zhoršuje
U tebe možná zvyšuje spotřebu.Co bude dělat v těch malých výkonech??Kdy se to převalovalo s copem 2??
nemám malé výkony, protože jsem vhodně dimenzoval TČ vůči TZ :)
Lepší potřebovat malé výkony než platit velké účty za elektřinu :lol: :lol: :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 251
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pajavk »

Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 8:43 pm

Lepší potřebovat malé výkony než platit velké účty za elektřinu :lol: :lol: :lol:
to si protiřečíš, když tu naháníš za každou cenu COP :lol: venku 3° a jede to s 3,32 COP za mě spokojenost za ty prachy, kdyby ten EEV udělal třeba COP 4 tak bych to asi řešil víc ale to neudělá tak nemá smysl to řešit
Naposledy upravil(a) Pajavk dne úte lis 12, 2024 8:49 pm, celkem upraveno 2 x.
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Já jsem mu povoli škrcení 10 a on jede kompresorem na plno k výstupu cca 95st a potom začne otevírat EEV. Asi to tak konstruktér chtěl,ale topím naplno a nastavil jsem mu 37st a mám vodu 29st.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: úte lis 12, 2024 8:46 pm
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 8:43 pm

Lepší potřebovat malé výkony než platit velké účty za elektřinu :lol: :lol: :lol:
to si protiřečíš, když tu naháníš za každou cenu COP :lol: venku 3° a jede to s 3,32 COP za mě spokojenost za ty prachy, kdyby ten EEV udělal třeba COP 4 tak bych to asi řešil víc ale to neudělá tak nemá smysl to řešit
Já ho včera nechal povalovat a spotřeba za celý den byla TUV a topení 23,8kWh a dnes kdy natápěl občas bečku naplný výkon jsem na 16,7kWh a topit už nebudu.Je to k zamyšlení.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od PetrDubi »

Jo, na plný výkon to bude mít nejspíš nejlepší parametry, protože i ve zkušebně, kde dostanou papír se zmeřenýma údajema ty TČ jedou na plný výkon. To snižování výkonu je jenom způsob jak ukázat zákazníkovi, že si může dát TČ a nepotřebuje nikde mít AKU nádrž, na kterou hodně často nemá místo.

Mezi náma, ani ty kondenzační kotle nemají na minimální výkon takovou účinnost jako když jedou na plno (pokud se zajistí nízká teplota topný vody kvůli kondenzaci).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od cipis »

Kdysi dávno se říkalo, že se mají plynové kotle při návrhu slabě poddimenzovat. Že předimenzovaný kotel je furt uškrcený a nefunguje optimálně.
Což jak vidím, tak teď platí i pro to tepelné čerpadlo.
Tak zatím jsem poddimenzoval akorát tepelko k bazénu, koncem léta jelo furt a nějak už nedosáhlo nastavenou teplotu (přehnaně vysoko, teplé to bylo stále dostatečně).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Pajavk
Příspěvky: 251
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pajavk »

Mám moderní kondenzační Vaillant a umí si modulovat na základě výstupní teploty až někam ke 2kW se 100% účinností. Tam záleží na teplotách TV hlavně vratky aby probíhala kondenzace. viz. https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy ... kotel.html ty dimenzování platilo v době atmosférickejch on off kotlů a bylo to hlavně kvůli počtu startů.
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: stř lis 13, 2024 7:39 am
Mám moderní kondenzační Vaillant a umí si modulovat na základě výstupní teploty až někam ke 2kW se 100% účinností. Tam záleží na teplotách TV hlavně vratky aby probíhala kondenzace. viz. https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy ... kotel.html ty dimenzování platilo v době atmosférickejch on off kotlů a bylo to hlavně kvůli počtu startů.
Tak zachytávej při těch 2KW kondenzát do nádoby.Měl by jsi zachytit víc jak litr vody na každý spálený m3 plynu.Existuje na to tabulka.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
glottis
Příspěvky: 2601
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od glottis »

cipis píše: úte lis 12, 2024 11:29 pm
Kdysi dávno se říkalo, že se mají plynové kotle při návrhu slabě poddimenzovat. Že předimenzovaný kotel je furt uškrcený a nefunguje optimálně.
Což jak vidím, tak teď platí i pro to tepelné čerpadlo.
Tak zatím jsem poddimenzoval akorát tepelko k bazénu, koncem léta jelo furt a nějak už nedosáhlo nastavenou teplotu (přehnaně vysoko, teplé to bylo stále dostatečně).
s tim nemuzu souhlasit. Cele to musi byt naprojektovano spravne. Tepelko, otopna soustava, barak. Kdyz to spolu nehraje, nebude to optimalni. A obecne neco dimenzovat na neco, co se zaklada na predpovedi pocasi nejde. Si to nadimenzujes na nulu venku v zime a pak prijde rok, kdy bude mesic -20. Tepelku pak musi pomoct ta omacka okolo ... treba ta taktovaci/akumulacni nadrz.
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Bosch uvádí:Propan je zkapalněný plyn. Jeho bod varu je -42 °C a teplota zkapalnění 70 °C při tlaku 26 barů
tzn při povalování TČ se pravděpodobně nedosahuje kondenzační teploty chlladiva a v okruhu se honí plyn.Proto mě spěchá TČ a tlačí k 90st.Kdežto A1BERT má malou účinnost při malých výkonech.Pájovi u radiátorů to může vyhovovat.
https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs ... -cerpadlo/
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1868
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Asi nic jednodussiho nez pouzit akumulaci a drzet tepelko ve vykonu nevyresime bohuzel:-) I s pouzitim akumulace a jeji ztrat by tepelko melo mit lepsi cop nez ho nechat jet na minimalni vykon.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
magic
Příspěvky: 26
Registrován: pát kvě 22, 2020 12:10 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od magic »

chlapi, poradíte nějaké tepelko (klidně starší, použité), vhodné k napojení na akumulační nádobu skrz otop do radiátorů? Jsem z Jižní Moravy, takže teploty kolem cca 0, max -5, při těchto teplotách by bylo ideál COP 3-4 (jestli je to reál). Jde o starší dům, takže výkon kolem cca 10kw by to určitě chtělo. Budu krmit z FVE když dá něco navíc, v létě bych zkusil i chlazení do radiátorů, popř. přesměroval na bazén. Otop půjde do kombinace s plynem. Aby mi to ekonomicky dávalo smysl, tak čistě tepelko by mělo být do 20tkč.
Klidně piště i SZ, děkuji všem.
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

magic píše: stř lis 13, 2024 9:48 am
chlapi, poradíte nějaké tepelko (klidně starší, použité), vhodné k napojení na akumulační nádobu skrz otop do radiátorů? Jsem z Jižní Moravy, takže teploty kolem cca 0, max -5, při těchto teplotách by bylo ideál COP 3-4 (jestli je to reál). Jde o starší dům, takže výkon kolem cca 10kw by to určitě chtělo. Budu krmit z FVE když dá něco navíc, v létě bych zkusil i chlazení do radiátorů, popř. přesměroval na bazén. Otop půjde do kombinace s plynem. Aby mi to ekonomicky dávalo smysl, tak čistě tepelko by mělo být do 20tkč.
Klidně piště i SZ, děkuji všem.
Bazoš a asi chladivo R290.Pájoví do radiátorů jede pěkně.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
magic
Příspěvky: 26
Registrován: pát kvě 22, 2020 12:10 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od magic »

[/quote]

Bazoš a asi chladivo R290.Pájoví do radiátorů jede pěkně.
[/quote]

spíše by mě zajímal konkrétní model, co umí takový COP a dokáže takto pěkně fungovat :) Díky
ElektroEzs
Příspěvky: 1868
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Vymenime podlahovku za radiatory😂
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 9:57 am
magic píše: stř lis 13, 2024 9:48 am
chlapi, poradíte nějaké tepelko (klidně starší, použité), vhodné k napojení na akumulační nádobu skrz otop do radiátorů? Jsem z Jižní Moravy, takže teploty kolem cca 0, max -5, při těchto teplotách by bylo ideál COP 3-4 (jestli je to reál). Jde o starší dům, takže výkon kolem cca 10kw by to určitě chtělo. Budu krmit z FVE když dá něco navíc, v létě bych zkusil i chlazení do radiátorů, popř. přesměroval na bazén. Otop půjde do kombinace s plynem. Aby mi to ekonomicky dávalo smysl, tak čistě tepelko by mělo být do 20tkč.
Klidně piště i SZ, děkuji všem.
Bazoš a asi chladivo R290.Pájoví do radiátorů jede pěkně.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3278
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: stř lis 13, 2024 9:59 am
Vymenime podlahovku za radiatory😂
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 9:57 am
magic píše: stř lis 13, 2024 9:48 am
chlapi, poradíte nějaké tepelko (klidně starší, použité), vhodné k napojení na akumulační nádobu skrz otop do radiátorů? Jsem z Jižní Moravy, takže teploty kolem cca 0, max -5, při těchto teplotách by bylo ideál COP 3-4 (jestli je to reál). Jde o starší dům, takže výkon kolem cca 10kw by to určitě chtělo. Budu krmit z FVE když dá něco navíc, v létě bych zkusil i chlazení do radiátorů, popř. přesměroval na bazén. Otop půjde do kombinace s plynem. Aby mi to ekonomicky dávalo smysl, tak čistě tepelko by mělo být do 20tkč.
Klidně piště i SZ, děkuji všem.
Bazoš a asi chladivo R290.Pájoví do radiátorů jede pěkně.
Nene oloupeme a prodáme polystyren z baráku,aby jsme měli ztráty jako Pája :lol: :lol: :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W